Трубопровод водоснабжения напорный (ПЭ 100 sdr17 Д 160/9,5 и Д 125/11) проложен на границе промерзания (по проекту чуть глубже); канализация самотечная (гофра ПП Икапласт Д 225/200 SN8 с изоляцией ППУ 50 мм) в основном глубже и частично выше глубины промерзания на 0,5-1 м. Участок сети водоснабжения кольцевой. Трубопроводы уже проложены сухотрубом. Сетей теплоснабжения поблизости нет, электроподогрев не предусмотрен. В зданиях централизованного отопления ещё нет, будут работать электронагреватели на небольшой нерасчётной нагрузке.
Заказчик требует в конце февраля / начале марта запустить водоснабжение и канализацию. При этом фактические нагрузки потребителей и на ХВС, и на канализацию будут минимальные. Ночные температуры воздуха в это время -20 С – -15 С, грунт ~ -5 С. Весьма вероятно, что участок канализации, проложенный выше точки промерзания, будет перемёрзшим. Нет 100 % гарантии, что трубопровод водоснабжения проложен не выше точки промерзания.
Какие можете дать практические советы, чтобы успешно заполнить и эксплуатировать систему при отрицательных температурах и минимальном водопотреблении?
Да в общем то никак, канализация хоз-быт можно прокладывать выше глубины промерзания в соответствии с СП32, в вашем случае допускается укладывать на 0.3м выше глубины промерзания, да и пустая она вся.
Что до водопровода, то конечно же есть риск промерзания если выше требуемой глубины проложили. Можете гонять воду насосом по кругу как вариант, но тогда трубопровод должен бы быть кольцом. А так чудес не бывает, если водозаполненная система и теплопотери никак не скомпенсированы, то вода конечно же может замерзнуть
Сложно советовать без знания деталей.
Утеплить, насыпать земляной вал высотой метр на трубой и оставить до наступления лета, поставить датчик температуры и автоматический кран для слива воды до достижения температуры плюс сколько-то.
Самое важное, что посоветую от себя: или перестаньте позориться с промерзанием, или перестаньте заниматься нвк.
dmchehow
14.1.2026, 15:26
Цитата(Tetri @ 14.1.2026, 10:38)

Приветствую!
Трубопровод водоснабжения напорный (ПЭ 100 sdr17 Д 160/9,5 и Д 125/11) проложен на границе промерзания (по проекту чуть глубже); канализация самотечная (гофра ПП Икапласт Д 225/200 SN8 с изоляцией ППУ 50 мм) в основном глубже и частично выше глубины промерзания на 0,5-1 м. Участок сети водоснабжения кольцевой. Трубопроводы уже проложены сухотрубом. Сетей теплоснабжения поблизости нет, электроподогрев не предусмотрен. В зданиях централизованного отопления ещё нет, будут работать электронагреватели на небольшой нерасчётной нагрузке.
Заказчик требует в конце февраля / начале марта запустить водоснабжение и канализацию. При этом фактические нагрузки потребителей и на ХВС, и на канализацию будут минимальные. Ночные температуры воздуха в это время -20 С – -15 С, грунт ~ -5 С. Весьма вероятно, что участок канализации, проложенный выше точки промерзания, будет перемёрзшим. Нет 100 % гарантии, что трубопровод водоснабжения проложен не выше точки промерзания.
Какие можете дать практические советы, чтобы успешно заполнить и эксплуатировать систему при отрицательных температурах и минимальном водопотреблении?
Нам когда была нужна вода зимой в -30 на котельную крышную мы просто открывали на проток кран. и ничего не замерзало. сети водопровода шли в здании которое строилось и было без окон и дверей. И до здания водопровод я укладывал на 1метр в промороженую траншею 200метров.
Наибольшее беспокойство вызывает канализация - за точкой подключения она проложена выше глубины замерзания, и к концу февраля материал трубы основательно промёрзнет. Есть предложение подавать туда тёплую воду, например, аккуратно подмешивая к холодной воде горячую техническую из теплосети. Тогда придётся кидать наружкой временный трубопровод.
Водопровод кольцевой, так что в него так и планируем запустить воду и гонять по кругу.
Обваловка не поможет, трубы уже закопаны на 3 м, а в подключаемом квартале на 1,5-2 и под асфальтом.
Меня интересует больше всего реальный практический опыт пуска в таких условиях, вдруг был у кого. На какие расходы ориентироваться, какие тонкости могут вылезти, на что внимание особое обратить, чего делать нельзя категорически и т.п.
dmchehow
15.1.2026, 12:34
Цитата(Tetri @ 15.1.2026, 2:57)

Наибольшее беспокойство вызывает канализация - за точкой подключения она проложена выше глубины замерзания, и к концу февраля материал трубы основательно промёрзнет. Есть предложение подавать туда тёплую воду, например, аккуратно подмешивая к холодной воде горячую техническую из теплосети. Тогда придётся кидать наружкой временный трубопровод.
Водопровод кольцевой, так что в него так и планируем запустить воду и гонять по кругу.
Обваловка не поможет, трубы уже закопаны на 3 м, а в подключаемом квартале на 1,5-2 и под асфальтом.
Меня интересует больше всего реальный практический опыт пуска в таких условиях, вдруг был у кого. На какие расходы ориентироваться, какие тонкости могут вылезти, на что внимание особое обратить, чего делать нельзя категорически и т.п.
При пуске пролейте пару часов кипятком каналью и далше ей ничего не будет. Если уложена без контруклонов. включите хвс на пролив хвс и пусть течет. одного крана 15го хватит.
Тепло на здания запускал и при минус 25 и с п\э вместо окон, но вот воду никогда ранее тепла не давал на здание, да и незачем.