А.В.
Добрый день коллеги.
Вопрос такой: есть здание (не складское) в котором есть помещения:
- Материальная – категория В1;
- Архив моб. Делопроизводство – категория В1;
- Склад топографических карт – категория В1.

согласно пункта 6.4.1 - отопительные приборы с гладкой поверхность - 100%

Требуется ли выдерживать расстояние от стены более 100 мм (пункт 6.4.2)? И требуется ли ограждение (пункт 6.4.3)?

Спасибо.
инж323
Эти 100 мм вылезли из повышенных саниатарно гигинических требований в помещении, типа больниц, где за отопприбором надо стенку мыть часто и что б руки пролезали туда. А ограждение тоже в принципе оттуда же- в здравоохранении, где больной в силу своего состояния не сможет отодвинуться(лежачие совсем) или не сообразит( психзаведения).
А.В.
Цитата(инж323 @ 15.1.2026, 16:47) *
Эти 100 мм вылезли из повышенных саниатарно гигинических требований в помещении, типа больниц, где за отопприбором надо стенку мыть часто и что б руки пролезали туда. А ограждение тоже в принципе оттуда же- в здравоохранении, где больной в силу своего состояния не сможет отодвинуться(лежачие совсем) или не сообразит( психзаведения).

Нет, в СП158 и СП2.1.3678-20 - ограждений вообще нет, за исключением пункта 7.2.2.9 СП158 - про деревянные ограждения в кабинетах электро- и светолечения, процедурных рентгендиагностики и радиотерапии. В Психушках - панельное отопление (по заданию делали радиаторы и закрывали).
Evgkarpro
По пунктам 6.4.2, 6.4.3 СП 60.13330.2020 содержащим типа дополнительные условия, полагаю идет так:
Выдержка расстояния более 100 мм от стены требуется не для всех помещений категории В1. Это условие обязательно только при наличии выделения горючей пыли. Маловероятно что там будет типа "выделение бумажной пыли при работе".
Установка ограждающих экранов в вашем случае не требуется, так как это требование п. 6.4.3 распространяется на складские помещения, а ваше здание к ним не относится, как вы указали.
ИОВ
Цитата(Evgkarpro @ 16.1.2026, 12:27) *
По пунктам ...6.4.3 СП 60.13330.2020 содержащим типа дополнительные условия, полагаю идет так:
....
Установка ограждающих экранов в вашем случае не требуется, так как это требование п. 6.4.3 распространяется на складские помещения, а ваше здание к ним не относится, как вы указали.

При чём тут тип здания? Эта инфа ТС вообще лишняя.
Цитата
6.4.3 ... в помещениях складов категорий А, Б, В1 отопительные приборы следует ограждать экранами из негорючих материалов на расстоянии не менее 100 мм (в свету) от приборов отопления, предусматривая доступ к ним для очистки.

Все перечисленные ТС помещения являются складскими - экраны нужно предусматривать.
А.В.
ИОВ вот по поводу пункта 6.4.3 - я то ж так же читаю как и вы, что этот пункт не относится именно только к зданиям складов.
и я всё таки думаю - экран предусмотреть именно в помещении в названии которого есть слово Склад, в Архиве и Материальной - не предусматривать.

По поводу пункта 6.4.2 - согласен, для В1, В2 именно только в тех где есть выделение горючей пыли (технологи написали что она отсутствует).
ИОВ
Цитата(А.В. @ 16.1.2026, 18:06) *
... я всё таки думаю - экран предусмотреть именно в помещении в названии которого есть слово Склад, в Архиве и Материальной - не предусматривать.

Вы пытаетесь жонглировать wink.gif присвоенными наименованиями помещений.
Архив и Материальная это помещения хранения каких-то материалов - т.е. это склады. Именно по хранящимся возгораемым материалам для этих помещений получена самая высокая кат. пожароопасности В1.
Указания по установке экранов - это дополнительная защита от возгорания от соприкосновения хранящихся материалов с горячими ОП.
Evgkarpro
есть и такое мнение:
Пункт 6.4.3 говорит именно о "помещениях складов категорий А, Б, В1". Это подразумевает, что всё здание классифицировано как складское и имеет соответствующее функциональное назначение.
Если же архив и материальные комнаты расположены в административном здании, то формально они являются вспомогательными помещениями этого здания, даже если их внутреннее наполнение различные стеллажи. При такой классификации прямое требование п. 6.4.3 об ограждении экранами на них не распространяется.
Рассуждение "по аналогии" идут как рекомендация по перестраховке и является разумной и рекомендуемой мерой типа экраны не являются обязательными по п. 6.4.3, но их установка крайне желательна из соображений превентивной безопасности.
Съёмные защитные экраны из негорючего материала (например, перфорированный металлический лист) пример разумного превышения нормативных требований для обеспечения дополнительной безопасности.