Работа калорифера КП4-Ск-6
Добрый день. Прошу высказать мнение уважаемых участников форума. Возможна ли нормальная работа калорифера парового КП4-СК-6 (67кВт,2500м3) при его установке под наклоном 45гр. (см. рис.). Вызывает опасение наличие застойной зоны при такой установке.
Такой вопрос надо задавать производителю, но раз уж вы спросили тут, моё имхо нельзя. Разморозите.
Производители говорят, что не сталкивались с таким вопросом. Калорифер надо установить в сушильную установку. Условия работы при плюсовой температуре в помещении. Забор воздуха для обдува из помещения. Теплоноситель - пар 0,7Мпа Т -около 170 С.
если угроза размораживания гарантировано отсутствует, то наверное можно. но лучше не надо. наверняка условия конденсации изменятся и всё станет не так, мощность просядет и т.д.
нижний ряд окажется затопленным, подпёртым паразитным гидрозатвором и перестанет работать или станет работать хуже.
можно конечно заколхозить доп. в нижней точке дренаж, но это такое... я бы не решился. ставьте два-три калорифера последовательно если один не проходит по габаритам
либо запрашивайте спец.исполенние, если производитель возьмётся такое сделать