Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: котел КВ-ГМ-7,56-150
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
павел9335
При работе котла температура котловая 120 С а на выходе 75 и больше не поднимается не давно только началась давление 0,4 котла по кубам 150
не понятно что случилось
Галиев
Цитата(павел9335 @ 17.2.2026, 10:46) *
При работе котла температура котловая 120 С а на выходе 75 и больше не поднимается не давно только началась давление 0,4 котла по кубам 150
не понятно что случилось

А теперь опишите ситуацию нормальным инженерным сленгом.

Потому, что вообще ничего не понятно.
павел9335
При нагружзке котла на полную мощность то есть при работе 3 горелок котел набирает температуру около 110 С и выше хотя не должен так и в сет не отдает эту температуру а на выоде мы получем около 70 С вопрос почему так и что случилось в систему идет впрыс иомса
forrte
Определитесь с расходами воды через котёл и через перемычку (перемычки).
Что такое впрыс иомса?
павел9335
расход 150 куб Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1
Kotlovoy
Вы там подачу с обраткой не перепутали? wink.gif
павел9335
нет по давлению 4,1/3,1
dmchehow
Цитата(павел9335 @ 18.2.2026, 11:19) *
нет по давлению 4,1/3,1

Смотрите фильтра.
павел9335
фильтров нету
forrte
Цитата(павел9335 @ 18.2.2026, 11:09) *
расход 150 куб Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1


Где расход 150? Сколько воды идёт помимо котла?
павел9335
это общий расход воды через котел 150 кубов
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.