При работе котла температура котловая 120 С а на выходе 75 и больше не поднимается не давно только началась давление 0,4 котла по кубам 150 не понятно что случилось
Галиев
17.2.2026, 12:08
Цитата(павел9335 @ 17.2.2026, 10:46)
При работе котла температура котловая 120 С а на выходе 75 и больше не поднимается не давно только началась давление 0,4 котла по кубам 150 не понятно что случилось
А теперь опишите ситуацию нормальным инженерным сленгом.
Потому, что вообще ничего не понятно.
павел9335
18.2.2026, 8:25
При нагружзке котла на полную мощность то есть при работе 3 горелок котел набирает температуру около 110 С и выше хотя не должен так и в сет не отдает эту температуру а на выоде мы получем около 70 С вопрос почему так и что случилось в систему идет впрыс иомса
forrte
18.2.2026, 9:13
Определитесь с расходами воды через котёл и через перемычку (перемычки). Что такое впрыс иомса?
павел9335
18.2.2026, 11:09
расход 150 куб Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1
Kotlovoy
18.2.2026, 11:15
Вы там подачу с обраткой не перепутали?
павел9335
18.2.2026, 11:19
нет по давлению 4,1/3,1
dmchehow
18.2.2026, 13:15
Цитата(павел9335 @ 18.2.2026, 11:19)
нет по давлению 4,1/3,1
Смотрите фильтра.
павел9335
19.2.2026, 5:42
фильтров нету
forrte
19.2.2026, 8:03
Цитата(павел9335 @ 18.2.2026, 11:09)
расход 150 куб Ингибитор отложения минеральных солей ИОМС-1
Где расход 150? Сколько воды идёт помимо котла?
павел9335
19.2.2026, 8:09
это общий расход воды через котел 150 кубов