Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расстояния от колодца до смежной сети
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
Mozarello
Добрый день.
Подскажите по данной теме.
Есть две проектируемые сети
Водосток d400. Профиль на рисунке (от дождеприемника до смотрового колодца)
Перспективная хоз. быт. канализация (отмечена как d200)
Хоз быт проходит перпендикулярно выпуску из дождеприемника. Расстояние смущает в в свету между стенкой дождеприемника и трубопроводом. учитывая, что они еще и находятся на разных отметках. Хоз быт бдет идти ниже. точных отметок нет. его будет проектировать стороняя организация, но судя по всему он будет именно в этой точке
Условия стесненные. В этом случае что можно предусмотреть. Спасибо за советы и рекомендации.
инж323
"Перспективная хоз. быт. канализация (отмечена как d200)"- а как откопаете под неё траншею не уронив неё ранее смонтированные колодцы? вы б хоть расстояния проставили для осознания
Mozarello
Цитата(инж323 @ 4.3.2026, 17:22) *
"Перспективная хоз. быт. канализация (отмечена как d200)"- а как откопаете под неё траншею не уронив неё ранее смонтированные колодцы? вы б хоть расстояния проставили для осознания


Перспективная я имею ввиду что ее буду строить параллельно с водостоком. Очередность не знаю. шпунтовые ограждения
nagger
Цитата(Mozarello @ 4.3.2026, 16:57) *
Условия стесненные. В этом случае что можно предусмотреть. Спасибо за советы и рекомендации.

Очередность.
Закрытый способ.
Заглубить решетку и(или) ее основание.
naivemite
Цитата(инж323 @ 5.3.2026, 0:22) *
а как откопаете под неё траншею не уронив неё ранее смонтированные колодцы

Футляр продавят
инж323
Цитата(naivemite @ 5.3.2026, 6:08) *
Футляр продавят

Для этого тоже нужно место, а с местом проблемы. Хотя, как вариант, вполне рассматриваемо.
Serg Ivanov
Цитата(Mozarello @ 4.3.2026, 18:28) *
шпунтовые ограждения

И чего же ещё надо? В ПОС пусть придумают.
Mozarello
Цитата(naivemite @ 5.3.2026, 6:08) *
Футляр продавят


место конечно интересное)))
вот планчик
Mozarello
Цитата(nagger @ 4.3.2026, 19:07) *
Очередность.
Закрытый способ.
Заглубить решетку и(или) ее основание.


Кстати, а как МВС смотрит на заглубление решеток? У Вас были подобные решения? И чем вообще добирать колодцы ВД-8 huh.gif
nagger
Цитата(Mozarello @ 6.3.2026, 12:42) *
Кстати, а как МВС смотрит на заглубление решеток? У Вас были подобные решения? И чем вообще добирать колодцы ВД-8 huh.gif

По-разному по ситуации. Не всегда можно на стандартной для вд-8 глубине отвести из-за пересечек, например.
вд-8 ничем не добирать, афаик. Может, кольцами внутренним 800 мм, если найдешь такие. А так делать д-8 что ли или индивидуальный из трубы, колец или из монолита. Основание решетки заглубить до уровня к1.
Примеры на закупках поищи, встречаются работы для мосводостока. Или мип по дорогам.
И с таким планом не забыть колодец на сети обетонировать или индивидуальный. Не близко друг к другу решетки? - то есть зачем так близко. Одна вообще в тротуаре будто. Только для песколовки ее ставить как-то такое себе - там обычный вг-12 поставить лучше, имхо. Или еще лучше из п/у сразу в решетку на дороге. Или посмотреть, зачем и как лотки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2026 IPS, Inc.