Здравствуйте, хотел бы уточнить установку ПП-Клапанов и организацию огнезащиты на конкретном примере и также прояснить некоторые недопонимания, поиском пользовался, но хотел бы удостовериться в своих суждениях и на конкретном примере. Есть следующий ряд вопросов:
1) на приложенной схеме воздухоудаления, поставил клапан 2 исходя из требований СП7 П.6.10 а) "противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах..." поскольку считаю в рамках данной схемы эти воздуховоды поэтажными сборными, клапан поставлен для исключения проникновения дыма из производственного помещения №2 в производственное помещение №1
2) теперь вопрос насчет надобности клапана под номером 1, нужно ли его ставить? Исходя из логики исключения проникновения дыма из произв. помещения №1 в основной цех (произв. помещение №3), я бы поставил клапан, с другой стороны по 6.10 теперь появились вопросы, поскольку номинально нового этажа не добавляется (основной цех не разделен по этажности), а следовательно возможно этот клапан не требуется? Под другие подпункты 6.10, случай тоже не попадает
3) Хотел бы уточнить верную интерпретацию пункта 6.10 в) "противопожарные нормально открытые клапаны - в местах пересечений ограждающих строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости обслуживаемых помещений воздуховодами: - систем, обслуживающих производственные помещения, склады и кладовые категорий А, Б, В1, В2 или В3, сауны", как правильно читать этот пункт? ПП-Клапан нужно ставить при любых категориях производственного помещения, или только производственных помещений категорий А, Б, В1..., вообщем относятся ли условия по категории ко всем перечисленным помещениям или только к кладовым
4.1) Вопрос по п. 6.17, 6.18 и допущению 6.22, при организации огнезащиты транзитных воздуховодов ключевым определяющим документом является приложение В, и соответственно п.6.17-6.18, но не совсем понимаю для чего тогда абзац в п. 6.22 "Допускается не устанавливать противопожарные нормально открытые клапаны при пересечении транзитными воздуховодами противопожарных преград или строительных конструкций с нормируемыми пределами огнестойкости (кроме ограждающих конструкций шахт с проложенными в них воздуховодами других систем) при обеспечении пределов огнестойкости транзитных воздуховодов не менее пределов огнестойкости пересекаемых противопожарных преград или строительных конструкций." Предел огнестойкости транзитного воздуховода определяется исходя из приложения В, тогда причем тут огнестойкость пересекаемых противопожарных преград? Если мы руководствуемся только обслуживаемым помещением и помещением через которое проходим, может кто-то привести пример для которого нужно руководствоваться п.6.22.
4.2) В моем кстати случае для транзитного участка, согласно приложению В, поскольку обслуживаются пом. категории Д, то огнезащита не предусмотрена, правильно сделано?
Надеюсь на прямой ответ в данной теме, взаранее спасибо!