SuperPashkin
Доброго времени суток, форумчане!

Подскажите, пожалуйста, имеются ли какие-то ограничения по месту установки аварийного вентилятора в котельной? Могу ли я поставить его не на крышу (как обычно делал всегда), а в стену? Если да, нужны ли какие-то дополнительные воздуховоды для вывода этого воздуха не вбок, а вверх?
ididuz
Пункт 7.6.4 СП 60
..Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3
м от земли до нижнего края отверстия. Рассеивание в атмосфере вредных веществ из систем
аварийной вентиляции следует предусматривать, используя данные технологической части
проекта..
SuperPashkin
Цитата(ididuz @ 10.3.2026, 18:59) *
Пункт 7.6.4 СП 60
..Выбросы из системы аварийной вентиляции следует размещать на высоте не менее 3
м от земли до нижнего края отверстия. Рассеивание в атмосфере вредных веществ из систем
аварийной вентиляции следует предусматривать, используя данные технологической части
проекта..

Благодарю за ответ. Но как правильнее интерпретировать "не менее 3 м от земли" в случае, если у меня крышная котельная? Именно 3 м от земли или 3 м от уровня кровли, на которой она стоит?

Полагаю, что от уровня кровли, чтобы проходящий мимо не вдыхал вытянутый из котельной воздух?
ididuz
Я думаю, что все-таки имелось ввиду именно то, что написано)
Если бы хотели акцентировать внимание, то написали бы что-то похожее на формулировку пункта 7.5.2 про кровлю стилобата или эксплуатируемую кровлю.
Просто мне не доводилось видеть выбросы систем аварийной вентиляции на высоте 3 м от уровня кровли. Хотя, возможно, что иногда и такая высота обусловлена условиями рассеивания.
Наверное, основной вопрос именно в рассеивании и предельно допустимых максимальных разовых концентрациях вредных веществ в приземном слое.
Лучше уточнить у коллег экологов.
memphisss12
Озадачился таким же вопросом, т.к. шахта до кровли у проектируемого общественного здания очень узкая.

Чуть ниже в том же СП 60 нашел
7.6.11 Вентиляционные выбросы из помещений, предназначенных для установки
газоиспользующего оборудования, должны быть организованы выше кровли, на высоту,
обеспечивающую безопасные условия рассеивания, но не меньше, чем 0,5 м от уровня
прилегающей кровли.

Так что думаю, что только на кровлю.