Цитата(nagger @ 13.4.2026, 19:06)

Зачем и по какой методике?
Вот это ответ на вопрос "зачем?"
СП 32.13330.2020
Цитата
6.9.1 Вытяжную вентиляцию сетей бытового водоотведения следует предусматривать через стояки
внутреннего водоотведения зданий
Иначе получаем невентилируемый участок. Прямого сообщения (самотеком) с сущ. сетями не имеется (стоят резервуар и КНС).
Методика по которой рассчитывал описана в этой статье (ссылка ниже)
http://interma.spb.ru/files/uploads/Tsitae...202_0_01-85.pdfЦитата(SV_vrn @ 13.4.2026, 17:22)

Креативно мыслит заказчик.
Пусть г..ном воняет сразу внизу вокруг здания

))
Сначала он хотел просто вентклапана внутри здания, а затем когда дал ссылки на СП то он пришел к тому, к чему пришел. Вытяжные части на кровле -ни в какую видеть не хочет. Пытаюсь добить его еще тем что там жироуловитель стоит от кафешки (которая тоже в здании есть), и производственная канализация по СП 30 обязательно должна иметь вытяжную часть с выходом на кровлю, но пока результата особо нет.