AHom

Можете сказать при каком значении он сработает ? Прелполагаю, что при значении -4 гр. (уставка),
4 гр (дифференциал), сработает при -8 гр. Это нормально ?
AI 155
Сработает при -4*С, в исходное состояние вернется при 0*С
AHom

А вот это термостат у калорифера, сработает при 16 гр., в исходное состояние
вернется при 18 гр. ?
Обьясните, что такое охладитель, представляю его как трубку из меди свернутую в спираль по всей площади воздуховода, после воздушной заслонки и калорифера, по которой циркулирует фреон.
AI 155
Цитата(AHom @ 21.9.2026, 23:10) *
А вот это термостат у калорифера, сработает при 16 гр., в исходное состояние
вернется при 18 гр. ?

+
Цитата(AHom @ 21.9.2026, 23:10) *
Обьясните, что такое охладитель, представляю его как трубку из меди свернутую в спираль по всей площади воздуховода, после воздушной заслонки и калорифера, по которой циркулирует фреон.

Упрощенно, можно представить в виде трубки свернутой в спираль. Реально устроено сложнее.
В охладитель фреон подается в виде парожидкостной смеси. При этом смесь на выходе охладителя должна полностью превратиться в пар.
AHom

Конечно уставки на последнем термостате в плюсе. Но ведь его уставки +16°С., срабатывание и +18 °С отпускание не верные ? Ведь это защита от заморозки калорифера, должно быть примерно °+6 С, срабатывание, +8 °С отпускание.
Поэтому охладитель и называется испарителем, потому что на выходе из него парожидкостная смесь фреона превращается в пар. А какой процесс в вентустановке заставляет ее это делать, превращаться в пар, и почему испаритель может обмерзнуть ?
AI 155
Цитата(AHom @ 22.9.2026, 9:41) *
Конечно уставки на последнем термостате в плюсе. Но ведь его уставки +16°С., срабатывание и +18 °С отпускание не верные ? Ведь это защита от заморозки калорифера, должно быть примерно °+6 С, срабатывание, +8 °С отпускание.

+

Цитата(AHom @ 22.9.2026, 9:41) *
А какой процесс в вентустановке заставляет ее это делать, превращаться в пар, и почему испаритель может обмерзнуть ?

Нагрев. Испаритель может охлаждаться ниже 0*С и обмерзнуть.
AHom

Да, термостат защиты от замораживания калорифера должен быть настроен в +, но ведь не на такой
какой сейчас.
Охладитель и испаритель, это два разных узла в системе охлаждения, почему испаритель обмерзает,
а в охладитель подается паровоздушная смесь из фреона, которая на выходе должна превратиться в пар ?
AI 155
Цитата(AHom @ 22.9.2026, 17:04) *
Да, термостат защиты от замораживания калорифера должен быть настроен в +, но ведь не на такой
какой сейчас.

В общем то многовато, чаще настраивают +10... +5*С
Цитата(AHom @ 22.9.2026, 17:04) *
Охладитель и испаритель, это два разных узла в системе охлаждения, почему испаритель обмерзает,
а в охладитель подается паровоздушная смесь из фреона, которая на выходе должна превратиться в пар ?

В данном примере охладитель=испаритель
Испаритель в норме не обмерзает, но в случае неисправности или неправильной работы может
обмерзнуть.
AHom

Обмерзнуть- это значит на трубке испарителя с внешней строны возникнет иней ?

В начале разговора о рекуператоре на установке писали "для чего рекуператор мне известно. А это случайно не рециркуляция?".
Тогда рециркуляция такой рекуператор, в котором нет обводого канала, а что-то другое ?
Что такое рециркуляция в гвс мне известно, это когда в обратке гвс стоит насос и он гонят горячую воду по
кругу с автоматической подпиткой холодной водой.
AI 155
Цитата(AHom @ 23.9.2026, 0:21) *
Обмерзнуть- это значит на трубке испарителя с внешней строны возникнет иней ?

лед

Цитата(AHom @ 23.9.2026, 0:21) *
В начале разговора о рекуператоре на установке писали "для чего рекуператор мне известно. А это случайно не рециркуляция?".
Тогда рециркуляция такой рекуператор, в котором нет обводого канала, а что-то другое ?
Что такое рециркуляция в гвс мне известно, это когда в обратке гвс стоит насос и он гонят горячую воду по
кругу с автоматической подпиткой холодной водой.

Воздух из вытяжки подается на приток с подмесом наружного воздуха от 0 до 100%
AHom

Значит как такового рекуператра нет при рециркуляции воздуха, стоит в воздуховоде вытяжки
управляемая воздушная заслонка, которой поток вытяжки делают больше-меньше и подают снова в приток , тогда и решетки выхода вытяжки на улицу нет, только решетка для забора наружного воздуха ?
AI 155
Цитата(AHom @ 23.9.2026, 12:21) *
Значит как такового рекуператра нет при рециркуляции воздуха, стоит в воздуховоде вытяжки
управляемая воздушная заслонка, которой поток вытяжки делают больше-меньше и подают снова в приток , тогда и решетки выхода вытяжки на улицу нет, только решетка для забора наружного воздуха ?

Если есть вытяжка с вентилятором, то есть и решетка для вытяжки
AHom

А нас на другой вентустановке, не той с которой график и где есть рекуператор
с обводным каналом, только один вентилятор на притоке, а в остальном все как описали про
рециркуляцию. Управлемые приводами 0÷10 В воздушные заслонки стоят уличная и вытяжная,
причем уличная закрывается без питания привода возвратной пружиной в приводе.
Привод вытяжной заслонки без пружины. И управлемый приводом 0÷10 В клапан
калорифера. Вытяжная заслонка стоит на вытяжном воздуховода чуть выше
места его состыковки с приточным (фото).
Но название установки при этом ПВ1. Значит воздух на улицу не выходит ?
AI 155
Где то в другом месте выходит.
........
На фото дренаж видно - пластиковая труба. Как он сделан ? Часто дренаж неправильно делают.
AHom

В другом месте выходит -выходит через открывающиеся двери спортзала, эта
вентустановка дует только в спортзал на спортивном комплексе.

Имеете в виду справа внизу пластиковая труба из воздуховода
выходит. Так ведь это никак не касается вытяжки, это выход конденсата
от охладителя.
AI 155
Если дренаж выведен в канализацию и неправильно сделан , то
из канализации с вероятностью 99% тянет воздух в приток.
AHom

Не выведен дренаж в канализацию, заведена эта пластиковая труба в лоток
с трубами отопления, та ее длина, которая видна на фото плюс 0,5 м.

А вот как теперь управлять такой установкой, когда есть датчики Т прит. после калорифера
и Т наруж. до воздушной заслонки на притоке ?
AI 155
Т нар. переключает режимы зима/лето. Т притока поддерживает температуру в притоке. В личке писал, посмотрите.
AHom

Когда в личке писали, не нашел я там про управление вентустановкой с рециркуляций.

Не только Т наруж. переключает режим зима/лето. По Т наруж. еще рассчитывается уставка
Т обр. воды в зависимости от температуры на улице.
AI 155
Т прогрева в зависимости от Т наружн.
В принципе на что фантазии хватит.
AHom

Oбьясните какую роль здесь играет управляемая воздушная заслонка на вытяжке, которая создает рециркуляцию в вентсистеме, при каких условиях она должна приоткрываться, при каких призакрываться и может ли быть закрыта полностью и открыта полностью, как при этом "поведет" себя система ?
AI 155
Посмотрите самостоятельно в документации и в сети.
AHom

Обязательно посмотрю документацию.
Мне не пнятно как отстраивается эта система на регулирование температуры в помещении.
Ведь обязательно должен быть датчик температуры в канале вытяжки или датчик помещения ?
Вот например Т пом. нужно увеличить на 2 °С, думаю, что при этом управляющая заслонка на притоке должна
призакрыться, а в канале вытяжки приоткрываться, также как и клапан калорифера приоткрываться должен.
Для уменьшения Т пом. все наоборот.
AI 155
Если клапан калорифера открыт на 100% и заданная Т не достигается, то начинает увеличиваться рециркуляция.
Если в общем виде.
AHom

Но ведь Т помещения или Т вытяжки в канале должен быть обязательно ?
AI 156
Если надо в помещении поддерживать.
AHom

На спортзал работает эта установка. Значит температуру нужно поддерживать
в обьемном помещении спортзала и Т помещ. должен быть обязательно, без него регулировку
температуры не сделать ?

" Если клапан калорифера открыт на 100% и заданная Т не достигается, то начинает увеличиваться рециркуляция"- это при закрытой воздушной заслонке притока ?
AI 156
1. Могут обе заслонки вместе работать, может одна в вытяжке или в притоке .
2. Чтобы поддерживать температуру в помещении, установка должна быть достаточной мощности,
иначе особо смысла нет. п.1 И п.2 проектировщик вентиляции решает и дает задание на автоматизацию.

Цитата(AHom @ 24.9.2026, 17:12) *
На спортзал работает эта установка. Значит температуру нужно поддерживать

Ничего это не значит. Если задание от вентиляционщика есть, то поддерживают, если нет, то нет.
AHom

Ну тогда вопрос, отчего будет зависить когда не справляется калорифер с нагревом,
одной заслонкой на вытяжке(открывается) или заслонкой притоке(закрывается)
достигается требуемая температура или сразу двумя ?
Lex
Цитата(AHom @ 25.9.2026, 14:31) *
Ну тогда вопрос, отчего будет зависить когда не справляется калорифер с нагревом,
одной заслонкой на вытяжке(открывается) или заслонкой притоке(закрывается)
достигается требуемая температура или сразу двумя ?

- Стандартно регулируется двумя заслонками в противофазе,
- с минимальным ограничением для заслонки приточного воздуха (минимальная доля свежего воздуха),
- характеристики обычных заслонок очень нелинейны, поэтому регулирование не пропорциональное: 0-10 В не 0-100%,
- вытяжной вентилятор есть или нет?
- если нет, надо знать соотношение сопротивлений участков воздуховодов: наружный воздух, вытяжной воздух -
приточный вентилятор будет "брать" воздух, откуда "легче".
- открывать обе заслонки не всегда хорошо - через "увеличившееся" сечение расход воздуха через вентилятор может увеличиться,
вентилятор перегрузиться, увеличить потребляемый ток и перегреться,
AHom

Писал уже, без вытяжного вентилятора это установка.
Ведь так быть не должно открывать "обе заслонки не всегда хорошо - через "увеличившееся" сечение расход воздуха через вентилятор может увеличиться". Тогда если и в противофазе управлять, то в притоке прикрывать,в вытяжке приоткрывать, только так можно "помочь" калориферу.
AI 155
Все делается по расчету.
AHom

Понимаю, на следующей неделе посмотрю тех.описание установки с реуиркуляцией, ведь в нем должен
быть такой расчет.

Ранее в ответе о работе рекуператора на устаноаке с ним кроме того писали "при угрозе обмерзания рекуператор закрывают, чтобы прогрелся теплом вытяжного воздуха".
Правильно понимаю, открывают полностью обводной канал в рекуператоре, чтобы вытяжной воздух не отдавал тепло приточному и прогревал сам рекуператор ?

AI 155
Обводной канал начинают открывать , когда температура вытяжки после рекуператора уменьшается ниже заданного значения.
AHom

Но смысл то ведь один, не допустить обмерзания рекуператора, только обьяснения разные.

"Когда температура вытяжки после рекуператора уменьшается ниже заданного значения", но ведь для этого нужен датчик температуры вытяжки после рекуператора, но ведь чаще ставится реле передача давления на рекуператоре, по нему контролируют его состояние (обмерз, не обмерз) ?