Здравствуйте.
Прошу прощения, за возможно, дилетансткий вопрос, но нигде не могу найти точной информации с требованиями к вторичным элементам систем вентиляции, обслуживающих помещения категории А.
Имею ввиду требования по взрывозащите/искробезопасности к дроссель-клапанам, дефлекторам и т.п.
В спецификации к рабочей документации исполнитель заложил обычные оцинкованные воздуховоды, решетки регуляторы расхода в составе решеток общепромышленного исполнения, а вот дроссель клапаны на ответвлениях, в искробезопасном исполнении как для приточных, так и для вытяжных систем.
Как аргумент, приводится требование СП60 п.7.9.4, согласно которого для обслуживания помещений категории А допускается размещать оборудование в общепромышленном исполнении при условии установки взрывозащищённых обратных клапанов. Т.е. дословно: "если мы ставим обратные клапаны во взрывозащищенном исполнении, то и все регулирующие устройства по такой логике тоже должны быть взрывозащищенные/искробезопасные" и в этой части меня терзают смутные сомнения по логичности данных решений. То есть либо вся система должна быть однородная в части Ех/EX i, либо только в тех местах, где это предписывает НТД, но никак не сборная солянка.
Что касается вытяжных естественных систем, то заложен дефлектор в искробезопасном исполнении. Что это за исполнение такое дефлектора? Кто-то сталкивался?
И это при условии, что всё оборудование и воздуховоды заземлены.