Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Детали систем вентиляции помещений категории А
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
Mitronom
Здравствуйте.
Прошу прощения, за возможно, дилетансткий вопрос, но нигде не могу найти точной информации с требованиями к вторичным элементам систем вентиляции, обслуживающих помещения категории А.
Имею ввиду требования по взрывозащите/искробезопасности к дроссель-клапанам, дефлекторам и т.п.
В спецификации к рабочей документации исполнитель заложил обычные оцинкованные воздуховоды, решетки регуляторы расхода в составе решеток общепромышленного исполнения, а вот дроссель клапаны на ответвлениях, в искробезопасном исполнении как для приточных, так и для вытяжных систем.
Как аргумент, приводится требование СП60 п.7.9.4, согласно которого для обслуживания помещений категории А допускается размещать оборудование в общепромышленном исполнении при условии установки взрывозащищённых обратных клапанов. Т.е. дословно: "если мы ставим обратные клапаны во взрывозащищенном исполнении, то и все регулирующие устройства по такой логике тоже должны быть взрывозащищенные/искробезопасные" и в этой части меня терзают смутные сомнения по логичности данных решений. То есть либо вся система должна быть однородная в части Ех/EX i, либо только в тех местах, где это предписывает НТД, но никак не сборная солянка.
Что касается вытяжных естественных систем, то заложен дефлектор в искробезопасном исполнении. Что это за исполнение такое дефлектора? Кто-то сталкивался?
И это при условии, что всё оборудование и воздуховоды заземлены.
Jan28
В 7.9.4 речь идёт (я так понимаю) только о вентустановке. Логика следующая. Система работает - она гонит чистый воздух, взрыв исключён. Система выключилась - захлопнулся обратный клапан, в установке остался только чистый воздух, взрыв исключён.
А вот что по другую сторону от ОК, там я обычно ставлю всё взрывозащищённое. Потому что пока вентиляция не работает, среда, в которой эти элементы находятся, может быть и взрывоопасной. Всё, что не крутится/не вертится ставлю обычное (например, сетку в качестве воздухораспределителей, да и дефлектор (если без всяких клапанов) тоже. А вот упомянутые вами "решетки регуляторы расхода в составе решеток общепромышленного исполнения" - я бы сделал взрывозащищёнными. Но я таких не находил, поэтому я ставлю дросселя ВЗ, а вместо решёток - сетки.