Дорогие коллеги!
Помогите с информацией. Приехало срочно из германии несколько шкафов, укомплектованных 300 и 400. Говорят программы загружены. В связи с этим
вопрос?
Какая версия программы рабочая. Что нужно по железу, чтобы загружать, редактировать, отлаживать. Можно ли использовать компьютер с каким нибудь адаптором, а не программатор. Я этим давно занимался и на другой работе. Там еще степ 5 был. освежите память для меня ссылками, возможностью свободного использования или покупки, ну и все кто что посчитает нужным. Заранее спасибо.
Сергей Долганов
27.3.2007, 14:43
Step 7 5.4 - последняя актуальная версия.
Для редактирования программы необходим адаптер (6ES7 972-0CB20-0XA0), либо для стационарного PC карта CP 5611 A2 (6GK1 561-1AA01)
По Step 7 вопросы можно задавать сюда
http://simatic.nm.ru/phorum.dhtml. Карточку Профибас могу одолжить если что - валялась где то. И все-таки обратитесь лучше к специалистам по Степу а то не дай бог что нить сотрете - абыдна будет
Сергей Долганов
28.3.2007, 10:30
Что бы это значило
Цитата(ganin @ Mar 27 2007, 23:00 )
Объяснитесь принародно. А я найду 10 примеров опровержения на форуме
Гость_Александр
28.3.2007, 15:09
Что Вам именно объяснить?
чего криминального в сообщении от 27 в 23:00
Сергей Долганов
28.3.2007, 15:41
Написали бы Вы письмо модератору, а не разводили флуд на пустом месте.
День добрый.
Суть такая используется ПИД закон для управления клапаном контроллером S300. Вычитал, что есть готовые блоки FB41 или FB42 или FB43. Вопрос к специалистам - где эти блоки взять ? Только взялся разбираться, подскажите, где взять библиотеки стандартных блоков. Может у кого есть.
Сергей Долганов
18.6.2007, 10:27
Как не странно тут
Мля, щас умру от позора
Сергей Долганов
18.6.2007, 10:41
Может подскажете еще, как в программе выполняется ввод аналогового сигнала ( например от датчика температуры). что-то никак не пойму, сложности с аглицким.
Сергей Долганов
18.6.2007, 11:52
Подскажу если Вы объясните что означает для Вас "ввод в программе аналогового сигнала".
Ну в лого например есть аналоговый вход. Как здесь это реализуется непонятно пока.
Сергей Долганов
18.6.2007, 12:01
Ну и у S7-300 (ET, S7-400, C7, M7) есть модули ввода аналогового сигнала.
Цитата(Сергей Долганов @ 18.6.2007, 13:01)

Ну и у S7-300 (ET, S7-400, C7, M7) есть модули ввода аналогового сигнала.
Это понятно. Я имею ввиду, как описывается в программе. В Logo в FBD ставиться блок ввода аналового сигнала и потом этот сигнал преобразуется во все остальное.
Сергей Долганов
18.6.2007, 12:12
Цитата
L IW29
ITD
DTR
T DB1.DBD 28
Ну например так
З.Ы. Вы бы написали что сделать хотите, я бы Вам сразу объяснил