k_alexey
Помогите пожалуйста подобрать коэффициенты ПИ-регулятора. Система приточной вентиляции с водяным калорифером.
По умолчанию стоят следующие коэффициенты: П - 33, И - 100. Температура по умолчанию приточного воздуха +18С.

Вот мои условия. Мне нужно подать температуру +29С. Температура воды +90С...+70С. Расход сейчас не могу назвать (если это необходимо знать, напишу).

Уставку не держит - отклонение около 8 градусов!!! Столкнулся с такой проблемой впервые - раньше в настройки ПИ-коэффициентов даже и не лазил, оставлял всё по умолчанию и работало всё замечательно.

Как обычно Вы подбираете коэффициенты? Исходя из собственнной практики или рассчитываете с помощью каких-либо программ? Кстати, существуют ли такие?

Если нужна еще какая-нибудь информация по приточной системе, спрашивайте.

Заранее спасибо!
olg2004
попробуюти сначало снять характеристики обьекта... покрутить клапан вручную... записать промежеуточные значения...построить график...расчитать время переходного процесса при изменении РО хотябы процентов на 10 ...
LordN
Цитата
Помогите пожалуйста подобрать коэффициенты ПИ-регулятора
изучайте = http://lord-n.narod.ru/walla.html#tunPID
Буратино
Тема уже подымалась тут: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=16076 bestbook.gif
k_alexey
Всем спасибо! Вроде разобрался smile.gif