используемый 2-ход вентиль+привод BELIMO 0```10v. 100% ход 35сек.Теплообменик Gea.температура теплоносителя летом 65юзимой120 Контролер при разборе гв не редко сигнализирует о перегреве. Внутреннея система трубопровода гв выполнена из alupex wawin. На сколько опасно если я подниму предел сигнализации до100градусов

Создаем темы в соответствующих разделах
Lexhof
Добрый день!
Изначально вся настройка Ouman серии EH-200 в ращделе для ГВ прописана на 70 град.С с применением привода, время хода которого 15 сек.
В Вашем случае используется 35 сек. привод. Если Вы прописали данный факт с помощью сервисных настроек, то можете поднять температуру сигнализации при условии, что температурный режим используемых трубопроводов способен на работу с повышенной температурой.
mauze
Цитата(Lexhof @ 30.5.2008, 13:11) *
Добрый день!
Изначально вся настройка Ouman серии EH-200 в ращделе для ГВ прописана на 70 град.С с применением привода, время хода которого 15 сек.
В Вашем случае используется 35 сек. привод. Если Вы прописали данный факт с помощью сервисных настроек, то можете поднять температуру сигнализации при условии, что температурный режим используемых трубопроводов способен на работу с повышенной температурой.


Меня зовут Александр, являюсь инженером ПК "ЭлТехМонтаж". У нас имеется Ouman EH-203. Не можем настроить его работу с модемом Fargo Maestro 100. Возможно дело в неправильном подключении. Если у Вас есть возможность, не могли бы Вы сообщить разводку кабеля для подключения к нему модема.