Вентиляция ДК
Гость_Елена
29.9.2005, 9:45
Уважаемые коллеги, подскажите, какими нормами теперь нужно пользоваться при расчете вентиляции актового зала (n=1000 чел.) бывшего ДК. СНиП "Клубы" - не нашла (может от уже давно отменен?!).
На практике, какой объем приточного воздуха на 1 человека будет, в данном случае, комфортным?
Буду благодарна за ссылки на других сайтах.
Заранее благодарю.
Гость_Дмитрий
30.9.2005, 13:56
Если лень считать, дам подсказку. Пятикратный воздухообмен.
Гость_Елена
3.10.2005, 9:37
Считать, и правда, лень, но почему именно 5 крат? Проверено практикой?
Гость_Дмитрий
3.10.2005, 13:30
Ну, если честно, слизал у уважаемой западной фирмы. Помещение объемом 551 кубов, приток 2500, вытяжка 2500. При наличие в зале 100 человек (попивающих горячительные напитки) вполне комфортно. Летом дополнительное тепловыделение снимается 4-мя фанкойлами.
Советую сделать все таки кое какой расчет ..... практика хороша но к сожалению не всегда применима к двум разным объектам

Согласен, в помещениях такого типа : расчёт может быть в пределах разумного...)
И у проектантов: была работа...))
Andrey Z
24.11.2005, 19:10
Господа, чем тема то закончилась? Ведь так и не договорили.
Делать расчет по количеству людей * объем воздуха на одного человека - получается кратность выше 10.
Спасибо.
ПО 20 КУБОВ НА ЧЕЛОВЕКА
ИТОГО:20000 М3/Ч СВЕЖЕГО ВОЗДУХА
Igor Barishpolets
9.3.2006, 18:19
Добавлю, - при кратковременном пребывании людей.