Sanek_77
17.5.2007, 20:53
Подскажите плизз, произошел скачек напряжения, на ИТП вроде все внорме, только одно "но" почемуто перестал отображаться перепад давления на насосах ГВС, всвязи с чем в "автоматическом" режиме насосы не работают, а только в "ручном". В шкафу автоматики расположено 5 блоков трансформеров, на одном из которых воспроизводится индикация параметров работы всего ИТП, а также возможно просматривать и изменять параметры. Реле ДЭМ проверил работает исправно, провода на колодке обжаты, не понятно в чем дело??????
Похоже на изделие Московской электротехнической компании... Уже неоднократно тут писалось, для Трансформера это нормальное явление. При отключениях питания он может терять настройки, прошивки и т.п. Лечится только демонтажом Трансформеров и заменой их на что то работающее.
Sanek_77
27.5.2014, 16:36
Нигде не могу найти информацию по принципиальным схемам или запасным платам блоков питания БП8.5Т для прибора Трансформер. МОЖЕТ У КОГО есть информация, буду признателен.