Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Самовсасывающий насос
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
Raven21
Подскажите пожалуйста марку всамовсасывающего насоса, насос забирает воду из приямка на отм. -1.35м, насос расположен на отм. 0.000, и поднимаетр ее на высоту +5.00м. Приямок имеет объем 6м3.
VKV
Например JP5.
Сандугач
Цитата(Raven21 @ 25.5.2007, 19:29) *
. Приямок имеет объем 6м3.

А чем погружной насос не угодил?
andrey R
Хороший приямок. Осталось узнать режим поступления стоков и можно насос подбирать. А то по одной Н-характеристике как то непривычно... smile.gif
Raven21
Я думаю, что где-то 10-15м3/час

Цитата(Сандугач @ 26.5.2007, 22:20) *
А чем погружной насос не угодил?


С погружным нет проблем, но нужем самовсасывающий.
andrey R
Цитата(Raven21 @ 27.5.2007, 19:56) *
10-15м3/час самовсасывающий.

Так их - как грязи. Какие критерии выбора?
Raven21
Цитата(andrey R @ 27.5.2007, 20:40) *
Так их - как грязи. Какие критерии выбора?


Предложите несколько моделей
andrey R
Я дома каталоги не держу, а так - грюны, вило, итальянцы, из наших можно что то присмотреть. В зависимости от задачи - в одноразовом (итальянцы) или промышленном исполнении.
Могу глянуть завтра, если напомните.
Игорь Борисов
не думаю что 10-15 кубов че-то найдется... джи-пишки 6-и кубовые... м-кушки - 5-и кубовые... эт надо дренажник втыкать
andrey R
Поставить два biggrin.gif Всё равно смешно получается, так кашу маслом не испортить... wink.gif
инж323
Что же это за бассейн такой 6 кубовый?С непонятной скоростью требуемого опорожнения.
andrey R
ну,если насос на 15 то скорость опорожнения - полчаса, без учёта притока, о котором упорно молчат...
При глубине метр с кепкой, в плане будет метров шесть квадратных. Интересно, архитектор в курсе?
Михаил I
Где-то читал или слышал, что до 2м любой насос может всасать? Так ли?
andrey R
Заливать перед пуском надо. Насухо не возьмёт. Да и не полезно это насосу.
Vict
Цитата(Михаил I @ 28.5.2007, 6:20) *
Где-то читал или слышал, что до 2м любой насос может всасать? Так ли?

Не-а, не любой насос...
andrey R
Ну, почти любой... Сходу берут все (при понижении уровня), с заливкой - почти. Но кавитируют же...
Vict
Не в тему, но...andrey R приветствую Вас! ИНЖ и БАФФ редко в этой ветке, Ольга в отпуске, я еще "сдаюсь". smile.gif
По теме - сейчас куча разнообразных насосов, на мой взгляд важно что бы у насоса было подробное описание условий его работы, а то на картинке что на коробке рисуют одно, а на самом деле насос этого не делает....
andrey R
Vict, и Вам большой привет!
Вот... вышел на работу.... жарко...
Vict
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 12:52) *
Vict, и Вам большой привет!
Вот... вышел на работу.... жарко...
А Вы включайте сплинкерную систему со самовсасывающим насосом и с соплами от фонтана...если мало, то с пожарными соплами biggrin.gif
Михаил I
у нас в отделе геплана пришел дяденька менять лампочки со стремянкой и со словами "Чо это за...б...тут..на...с... (типа мешается)" включил пожаротушение. Вода пахла. Не делайте так, Андрей smile.gif
andrey R
Это что же мне советуют?! Чтобы я сидел (ко всему прочему) мокрый и вонючий? biggrin.gif
Vict
Цитата(andrey R @ 28.5.2007, 13:47) *
Это что же мне советуют?! Чтобы я сидел (ко всему прочему) мокрый и вонючий? biggrin.gif
Зато охлажденный! biggrin.gif biggrin.gif
Val'demar
По поводу самовсасывающих насосов знаю что применяют обычные центробежные наососы с установкой эжектора в приямке. Причем эжектор не надо самому выдумывать, а его можно вметсте с насосом подобрать. По производительности не знаю какие максимальные, но уточнить у продавцов можно. Объявляли что по сравнению с центробежными (до 2-3 м в зав-ти от условий) до 6-7 метров с эжектором. rolleyes.gif
Игорь Борисов
Цитата(Val @ 30.5.2007, 20:42) *
По поводу самовсасывающих насосов знаю что применяют обычные центробежные наососы с установкой эжектора в приямке. Причем эжектор не надо самому выдумывать, а его можно вметсте с насосом подобрать. По производительности не знаю какие максимальные, но уточнить у продавцов можно. Объявляли что по сравнению с центробежными (до 2-3 м в зав-ти от условий) до 6-7 метров с эжектором. rolleyes.gif


6-7 метров и обыкновенный возмет... а вот глыбже - инжекторный... но они мрут быстро...
merf
Цитата(Raven21 @ 25.5.2007, 13:29) *
Подскажите пожалуйста марку всамовсасывающего насоса, насос забирает воду из приямка на отм. -1.35м, насос расположен на отм. 0.000, и поднимаетр ее на высоту +5.00м. Приямок имеет объем 6м3.

как вариант посмотрите самовсасывающие насосы от KSB, например серию Etaprime.
Vano
В общем случае все вихревые насосы (как тип) самовсасывающие.
Мастер-Фонтан
Любой центробежный насос самовсасывающий (конструкция у него такая), единственно, что уже подметил Андрей, требуется на всасе установить обратный клапан и залить насос водой. Глубина всасывания опять же ограничена, теоретически 10.13 м, на практике это 6-7 м (на примере того же самого JP).
Vano
Да это так, только клапан обратный очень быстро перестает держать, и приходиться каждый раз при пуске заливать всас.
В этом плане вихревые обладают лучшими свойствами - главное чтоб остатки жидкости от прошлого пуска были в корпусе, т. е. заливать нужно только первый раз, в последующие хватит и той жидкости, что в корпусе, и всасывающий тр-д заливать не нужно.
Правда у вихревых и типо ряд поменьше и КПД, чем у центробежных.
А для самовсасывания в самый раз.
Сандугач
Самовсасывающий насос должен САМ заполнить всасывающую линию водой (в простонародье высосать из неё воздух). Ценробежный насос этого сделать не может. Более того, при присосе определённого процента воздуха (чем меньше коэффициент быстроходности насоса, тем этот процент ниже) происходит срыв работы нассоса. Эжектор на всасе может только увеличить максимальную высоту всасывания, при понижении уровня в приемном резервуаре, но при пуске он БЕСПОЛЕЗЕН - нет СВОЕЙ рабочей среды. Конечно, ежели подключить к нему посторонний источник рабочй жидкости (др. насос), то.... их можно нагородить....
Самовсасывающими могут быть или ОБЪЁМНЫЕ насосы (поршневые, шестерёнчатые, шиберные..), а из динамических - ВИХРЕВЫЕ. Кстати у военных (ГСМщиков) куча ЦЕНТРОБЕЖНЫХ насосов имела вихревую ступень самовсасывания, которую отключали, при выходе на режим основной, рабочей ступени. Так что исходя из первоначального вопроса, это может быть только ВИХРЕВОЙ насос. И как уже СПРАВЕДЛИВО заметил Мимино простите, ВАНО, ОБЯЗАТЕЛЬНО с ЗАЛИТЫМ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТЬЮ КОРПУСОМ.

Майор запаса САНДУГАЧ пост закончил. biggrin.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.