Цитата(Леха @ 12.7.2007, 14:14)

ну и там далее нитриты, нитраты, сульфаты (я думаю сами уменьшатся после физико-химю очистки)
не уменьшатся. азот только биологически, про сульфаты забудьте...
Цитата(Леха @ 12.7.2007, 14:14)

взв. в-ва 4700 мг/л
н/п 8 мг/л
ХПК 895 мг/л
БПК 290 мг/л
Железо 24 мг/л
ну и там далее нитриты, нитраты, сульфаты (я думаю сами уменьшатся после физико-химю очистки)
по органике - я бы ставил предварительно отстаивание - смотреть, сколько ХПК-БПК уйдет с взвзешенными веществами...
железо какое? общее? или 3+ онли?
с таким расходом - я бы не месте заков поставил бы НИР не глядя - бабки мгновенно отобъются на объемах сооружений...
с флотацией Вы попадете на бешеные расходы электроэнергии... и реагентов
я бы скакал вокруг отстаивания на несколько часов - по кинетике отстаивания, потом биологии - а потом фильтрования на каких-нибудь самопромывных фильтрах...
а вообще - добрый совет - если не знаете как, лучше бы не браться... ВВ и железо отфильтруются, только посчитать все
а вот органика и азот - не снимете без биологии
снимете, допустим, 30% на отстаиваии -останется ХПК/БПК 629/203
75-85% на флотации - останется 94/30
на фильтрах 60% - останется 38/12
и это - запредельно оптимистичный прогноз, без учета растворенной органики - а она будет растворенная...
и придется Вам ставить вторую ступень фильтрации...
к этому времени ОС у Вас будут жрать электроэнергию, как люминивый завод...
а азот весь при этом останется в воде...
вывод - и никуда Вы без биологии не денетесь...