Подскажите, как врезаться в сущ. колодец с пож.гидрантом? Нужна деталировка со всеми габаритами. Че-то не сталкивалась...
andrey R
30.7.2007, 12:21
Для начала надо раздобыть деталировку того, что там есть в этом колодце
evzheniya
30.7.2007, 12:28
Невыполнимая задача. У водоканала нет. А залесть самим нереально - засыпан колодец Я делаю предположительно, типа как должно быть, по типовому. Но вот врезка у меня 50 в сущ. 250... А в типовом такого нет
andrey R
30.7.2007, 12:32
Нарисовать, как в типовом (предположительно). Поставить на это дело штампуль водоканала, что так и есть или пусть идут откапывать. Они ОБЯЗАНЫ дать исполнительный чертёж. Врезки бывают разные... какие трубы то хоть там и чем врезаетесь?
civic
30.7.2007, 12:33
Менять одну деталь на другую Ex: пожарная подставка на в тройник с пожарной подставкой
evzheniya
30.7.2007, 12:41
Существующая диам.250 чугун, а врезаться хочу диам. 50 пластиком...
evzheniya
30.7.2007, 12:47
Или поскажите размеры стального тройника 250х50... Плизззз... блин нет такого наверное...
andrey R
30.7.2007, 13:03
Стальные тройники сварные, размеры по ГОСТ. Подставку поменять на тройник с подставкой, потом переход и погнали. Если влезет... Или просто сиделкой врезаться. Если местный водоканал не возражает конечно.
с пож. гидрантом засыпан? - куда катится мир... а мы деталировку у службы эксплуатации брали, если в самом водоканале не было - уж они то должны знать чего у них там в сеть понатыкано
evzheniya
30.7.2007, 13:13
ну чтоб зимой ему теплее было
А вот подскажите, если я меняю подставку на тройник с подставкой (чугун) 250х150. А потом стальной переход 150х50. Как этот переход соединяется с тройником? Наваривается фланец и соединяется с фланцем чугуна?