Хочу поделиться соображениями по поводу определения количества воздуха подаваемого в шахту в случае когда количество лифтов = 1. В МДС 41-1.99 есть формулы для определения расхода Gш1 для 2-х и 3-х лифтов. Делить расход расход воздуха полученный по формулам 22 и 23 на 2 или 3 соответственно считаю неправильно, зачем тогда 2 формулы, можно было бы обойтись одной.
Мой вариант определения расхода Gш1: Gш1=Gш1_при 2 лифтах - (Gш1_при 3 лифтах - Gш1_при 2 лифтах). В прикрепленном файле верхняя кривая соответствует расходу определенному по формуле 23, ниже по 22, самая нижняя для одного лифта, построенная по формуле представленной выше. Хотелось бы услышать ваше мнение...

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
denker
Спасибо, с методикой ознакомился. По этой методике получаются слишком маленький расход: Gш.л1=(μ*δ*П)ш.л1 * [2ρп*ΔРш.л1]^0.5 = (0,64*0,03*(2*0,6+2*2))*(2*1,39*20)=0,744кг/с=2680кг/ч. непонятно.

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
denker
посовещавшись с коллегой решили, что ненадо придумывать новых формул. В нормативном документе (41-1.99 )приведены формулы для 2 и 3 лифтов и нет рекомендаций для расчета подачи воздуха в случае одного лифта, значит расчет нужно вести по формуле для 2 лифтов.
denker
в другой ситуации я возможно бы согласился с утверждением "Рекомендации и Пособия направляют ход мыслей, а не руководство для слепого следования ", например при расчете общеобменки, но противопожарные нормы написаны "кровью" и экперименты со стороны проектировщика здесь неуместны. Другое дело, необходимо разработать нормальное пособие по расчету, а то поперетаскивают из одного документа в другой методики расчета, позащищают кандидатские...
ex_promt
Господа, имеется вопрос.
В силу того, что расчётные методики для определения параметров систем подпора в шахты лифтов носит весьма условный характер, а также из-за существующего ограничения максимальной величины подпора в 150 Па (п. 8.15 б), СНИП 41-01-2003), кто-нибудь задавался целью подобрать для шахт настенный или канальный перепускной клапан (клапан избыточного давления) для монтажа в верхнюю часть лифтовых шахт, и поддержания таким образом максимального давления в них не выше допустимого?
Если - "да", то прошу указать производителя таких клапанов, или сайт, где их можно посмотреть...
Если Вы считаете такой перепускной клапан излишним, то прошу пояснить, почему? Или если у Вас есть иное решение проблемы, прошу поделиться своими мыслями. huh.gif
Для справки: давление систем подпора в шахтах лифтов получается выше 150 Па уже для зданий в 11-15 этажей и больше (если применять существующие отечественные методики расчёта). thumbdown.gif
Буду весьма признателен за ответы... smile.gif
mik29
Клапанов таких не применял. Скорее всего, Вы об этом знаете, но все же повторюсь: для того, чтобы не было избыточного давления в л/к высоток при подпоре, в этих л/к делают рассечки (делят л/к на зоны перекрытиями). К каждой рассечке тяните индивидуальный воздуховод (от общего вентилятора или своего на каждую рассечку).
lookat
В данном случае речь идёт о лифтовых шахтах. В них рассечки не возможны.
mik29
Прошу прощения за невнимательность wub.gif
mik29
Подпор воздуха при пожаре в шахты лифтов, обслуживающих несколько выделенных по вертикали пожарных отсеков, можно устроить с подачей воздуха в нескольких уровнях вентиляторами, установленными на технических этажах. Т.е. количество этажей, обсуживаемое одной лифтовой шахтой огранчивается до 15-17 эт. Это если архитекторы поделят здание на пожарные отсеки по вертикали, а они должны это сделать. Таким образом на стадии "П" проектируется мегавысотка "Москва-Сити".
А в американской тех. литературе для уменьшения избыточного давления при подпоре эти барометрические клапана рекомендуются и для лестничных клеток. Причем диапазон давлений в штатах принят 12.4-67.2 Па, тогда как у нас 20-150 Па. Производителя, к сожалению, не знаю...
ex_promt
Да, я в курсе насчёт решения в Москва-Сити. Только ведь не факт, что такое решение гарантирует вполне определённое давление в шахте. Давление в данном случае ведёт себя не предсказуемо.
И нет никаких теоретических и прикладных выкладок, что при подаче воздуха в нескольких точках по высоте в единый объем всё будет в результате в ажуре, а не просто тупо не сложится по элементарному закону арифметики. Это было сделано скорее из принципа: абы как-нибудь решить... Авось проскочит. Потому, как эксперты сами не знают решения проблемы. biggrin.gif
---------
А теперь, господа, вашему вниманию предлагается Know-how.

Решение проблемы я нашёл. smile.gif

Суть следующая...

На каждую шахту сверху в маш. отделении монтируется противопожарный люк, имеющий огнестойкость EI 30 (или EI 120 для шахты лифта для перевозки пожарных подразделений). Люк оснащается сертифицированным дверным доводчиком, например GEZE с настраиваемой величиной силового момента в соответствие с европейским стандартом EN 1154. Доводчик подбирается согласно расчёту при известных габаритах люка.
Например, для открытия люка 700х700 при достижении перепада давления 150 Па потребуется доводчик, оснащённый пружиной EN4 (с минимальным моментом 26 Нм в момент открытия, и 9 Нм при полном открытии люка), а для открытия люка 1100х1100 при достижении перепада давления 150 Па потребуется доводчик, оснащённый пружиной EN7 (с минимальным моментом 87-140 Нм в момент открытия, и 29 Нм при полном открытии люка).
Для сброса излишков подпора в самом машинном отделении, на его стене следует предусмотреть "инерционные жалюзи", или ещё один люк с доводчиком (любым, но не мощнее, чем доводчики люков на шахтах).

Всё просто, и относительно недорого... biggrin.gif
И главное - своевременно, учитываю возрастающую статистику пожаров в деловых, административных и учебных высотных зданиях.
---------
Однако, что-то я не слышу аплодисментов... thumbdown.gif

Ну, да ладно, мне хватит одобрям-с от руководства... biggrin.gif

Блин, надо бы заявку на патент отправить... А то ведь, стибрют идею в два счёта... thumbdown.gif
mik29
Цитата
Однако, что-то я не слышу аплодисментов...

Ну, да ладно, мне хватит одобрям-с от руководства...

Блин, надо бы заявку на патент отправить... А то ведь, стибрют идею в два счёта...


Идея очень хорошая)).
Да вот только возможно, что эта палка о двух концах. При большой высоте лифтовой шахты этим люком Вы сбросите излишек давления, а вот обеспечите ли при этом на 1-ом этаже минимальные 20 Па, или же воздуху будет проще вылетать через люк?
lookat
Врядли... При пожаре лифты автоматически опускаются на первый посадочный этаж, и значит шахты лифтов будут совершенно свободны. Т.е. сопротивление движению воздуха по шахте будет практически нулевым. Таким образом, верхняя подача приточного воздуха от системы подпора не откроет перепускные люки в машинном отделении, пока общее давление не достигнет в шахте критического значения в 150-170 Па.
-----------------
Кстати, кто-нибудь задумывался: а может ли пара приличных вентиляторов подпора развалить, скажем, большое 25-ти этажное здание? thumbdown.gif
И что будет в этом случае с проектировщиком? biggrin.gif
mik29
Цитата
Кстати, кто-нибудь задумывался: а может ли пара приличных вентиляторов подпора развалить, скажем, большое 25-ти этажное здание?
И что будет в этом случае с проектировщиком?

С каким именно проектировщиком: с тем, который заложил пару ВР 280-46 №14 с двигателем Nуст=90кВт или с тем, который не учел их динамическую нагрузку на каркас здания? biggrin.gif
mik29
Ещё один из способов борьбы с избыточным давлении в лифтовой шахте при подпоре - установка регулятора расхода воздуха, как это описано в ПОСОБИИ 4.91 к СНиП 2.04.05-91 "ПРОТИВОДЫМНАЯ ЗАЩИТА ПРИ ПОЖАРЕ" (2 редакция):

Цитата
Приточные системы, подающие наружный воздух в верхнюю часть лифтовых шахт и лестничных клеток, в холодный период года испытывают максимальное противодавление наружного воздуха, которое в теплый период года существенно уменьшается и даже может принимать отрицательные значения. Поэтому в теплый период года производительность вентилятора может значительно увеличиться, что повлечет за собой увеличение расхода энергии и возрастание давления на двери эвакуационных выходов и может затруднить или полностью блокировать возможность открывания дверей для эвакуации. Поэтому приточные системы должны оснащаться регуляторами давления воздуха на верхнем этаже лестничной клетки или на верхних этажах ее частей, разделенных "рассечкой". Датчик этого регулятора должен контролировать разность давлений на двери коридора верхнего этажа, примыкающего к лестничной клетке, которая не должна быть выше 150 Па. Датчик должен воздействовать на клапан сброса части приточного воздуха в атмосферу, или клапан, дросселирующий производительность вентилятора, что менее желательно.
ex_promt
Городить подобную систему регулирования не получится. Никто не поймёт. Бытующее мнение можно выразить одной фразой - "больно жирно будет". biggrin.gif
Но вот то, что такая запись существует - это замечательно. Спасибо, что указали. smile.gif
Это подтверждает, что нахожусь на верном пути. И механические регуляторы давления будут в самый раз... smile.gif
ФВС
В Киеве такая система принята к проектированию и расчитывается на давление не более 150 Па со сбросом воздуха в атмосферу перед входом в ЛШ
pozharniy
Всем привет! Я тут новенький. Помогите ответом, пожалуйста.
Каким расчетным методом можно определить давление подпора воздуха в лифтовой шахте? Что нам необходимо знать и какие формулы использовать для расчета?
Может есть программа какая-нибудь, где мы вводим параметры лифтовой шахты, этажность и модель вентилятора и она сама
определит давление?
Если есть у кого-нибудь пример такого расчета, киньте, пожалуйста на мыло ////////////////////////
Rogers
3-5 лет сообщениям на форуме. но тем не менее. мы пытаемся сдать подпор на 16-ти этажном доме.
Разница давлений в лифтовом холле по сравнению с уличным давлением составляет 15 Па - максимум.
Что делать? На подпор в проекте заложен осевик. Новая тенденция-экономии ден.средств.
Улитка не всегда вытягивает нужный подпор. А тут осевик поставили.
Что делать? Помогите советом
silent
Вы меряете избыточное давление в лифтовом холле по отношению к наружному?
Norb
Цитата(Rogers @ 2.8.2013, 7:14) *
3-5 лет сообщениям на форуме. но тем не менее. мы пытаемся сдать подпор на 16-ти этажном доме.
Разница давлений в лифтовом холле по сравнению с уличным давлением составляет 15 Па - максимум.
Что делать? На подпор в проекте заложен осевик. Новая тенденция-экономии ден.средств.
Улитка не всегда вытягивает нужный подпор. А тут осевик поставили.
Что делать? Помогите советом

Подпор куда предусмотрен? Непосредственно в лифтовый холл или шахту лифта? Расходы замеряли в системе с проектными сравнивали? Соблюдены требованию по прямым участкам до и после осевика? Схемку бы еще.
jota
Частотник на вентидятор с функцией dP-c и датчиком диф.давления не пробовали?
Руслан Петров
Добрый день! Помогите разобраться. Почему вообще ограничен верхний предел перепада давления именно в 150 Па для шахты лифта?