Подскажите, где взять серию на грязевик Ду 400.
Буду очень благодарен хотя бы за габаритные и
присоединительные размеры.
Серия 4.903-10 выпуск 8 "Грязевики"
Грязевик вертикальный Ду350 - Ду1000
Сборочный чертеж + габаритные и присоединительные размеры.
Цитата(Bers @ 7.11.2005, 3:20)

Серия 4.903-10 выпуск 8 "Грязевики"
Грязевик вертикальный Ду350 - Ду1000
Сборочный чертеж + габаритные и присоединительные размеры.
А есть ли возможность выложить полную версию 4.903-10 вып. 8
Очень буду благодарен... У меня есть 5.903-13, но есть отличие от нужной мне серии в исполнении некоторых грязевиков...
Evgkarpro
9.8.2010, 19:50
взамен этого сетчатого грязевика рассмотрите лучше вариант применения
Фильтра-грязевика инерционно-гравитационного типа (ГИГ)
den_r777
30.3.2011, 13:24
Заказчик написал замечание на проект теплового узла "В верхней части грязевика должен устанавливаться трехходовой кран под манометр, в поз... указан шаровой кран. В нижней части грязевика, т.е до приборов учета, не должно быть никаких водоотборных устройств, кран поз... необходимо исключить из схемы" мы всегда ставим сверху и снизу по шаровому крану для спуска воздуха и опорожнения, может быть где то про эти краны написано, я все документы перерыл СП, СНИП тепловые сети, экспл. энергоустановок нигде не могу найти, на что сослаться??
alexius_sev
30.3.2011, 14:30
Цитата(den_r777 @ 30.3.2011, 14:24)

Заказчик написал замечание на проект теплового узла "В верхней части грязевика должен устанавливаться трехходовой кран под манометр, в поз... указан шаровой кран. В нижней части грязевика, т.е до приборов учета, не должно быть никаких водоотборных устройств, кран поз... необходимо исключить из схемы" мы всегда ставим сверху и снизу по шаровому крану для спуска воздуха и опорожнения, может быть где то про эти краны написано, я все документы перерыл СП, СНИП тепловые сети, экспл. энергоустановок нигде не могу найти, на что сослаться??
на манометры ставьте шаровые краны с встроенными воздушниками есть у danfoss
Кран шаровой полнопроходной с внутренней резьбой с воздуховыпускным устройством
и заглушкой (аналог V3000В и Techno-С) и других. На грязевик или шламоотводитель поставьте спускник и напишите " опломбировать после снятия рукоятки" ... А зак ничего не говорит о спускниках для тепловых сетей до отсекающих задвижек
den_r777
30.3.2011, 14:56
ага вы имеете ввиду те которые в камере на опорожнение)) нет вопрос только по тем что на грязевике, а вот по какому документу сп, снип, .. краны эти ставим, грязевик по серии ду 50, а там про них ничего не сказано, вот как с такими людьми работать сами ничего не понимают еще им и объясняй что ты не идиот
alexius_sev
30.3.2011, 15:02
Цитата(den_r777 @ 30.3.2011, 15:56)

ага вы имеете ввиду те которые в камере на опорожнение)) нет вопрос только по тем что на грязевике, а вот по какому документу сп, снип, .. краны эти ставим, грязевик по серии ду 50, а там про них ничего не сказано, вот как с такими людьми работать сами ничего не понимают еще им и объясняй что ты не идиот

скажите, что для промывки, попробуйте пломбой замять, потому что пробка, это неудобно
не про камеру, у нас по требованию в итп перед отключающими задвижками должны быть установлены спускники, манометры и воздушники
трехходовых кранов на манометрах хватает на два переключения , потом они выходят из строя. у нас ф фирме от них отказались
den_r777
30.3.2011, 15:11
Дело то еще в том что просто так я бы ему сказал что у меня правильно и все, подобные схемы уже не раз согласовывались, просто директор сказал обоснуй и пункт документа по которому опорожняющий и спускник должны быть приложи, или тупо сослаться на снип ,не помню сейчас, в котором написано в верхних точках воздухоотводчики, а в нижних опорожнение и все
alexius_sev
30.3.2011, 15:33
Цитата(den_r777 @ 30.3.2011, 16:11)

Дело то еще в том что просто так я бы ему сказал что у меня правильно и все, подобные схемы уже не раз согласовывались, просто директор сказал обоснуй и пункт документа по которому опорожняющий и спускник должны быть приложи, или тупо сослаться на снип ,не помню сейчас, в котором написано в верхних точках воздухоотводчики, а в нижних опорожнение и все
СП проектирование тепловых пунктов смотрели
den_r777
30.3.2011, 15:56
В сп смотрел там только написано где следует устанавливать грязевики.
Понимаю, что вопрос для многих банальный, но столкнулся с необходимостью подобрать фильтр, а нужной цифры найти нигде не могу уже пол дня.
Прошу помочь с расчётными сопротивлениями грязевиков и сетчатых У-образных фильтров.
Для фильтров ещё можно найти данные по сопротивлению от производителя, иногда даже Kv. Но это всё по чистым, а какое принимать предельное для грязного? При каком перепаде он считается грязным и его промывают? По грязевику тот же вопрос. Для грязевика даже сопротивление чистого найти не получается.
В данный конкретный момент планируется поставить Грязевик вертикальный тепловых пунктов ГТП (ТС-569). Но если есть какие то особенности для других видов - тоже было бы интересно на будущее. Заранее спасибо.
у Щекина и Староверова КМС грязевика 10 независимо от диаметра
Спасибо. То есть при 1.3 м/с у меня получается 0.85 метра потери. Не так уж и много. Сетчатый фильтр в чистом виде почти половину этой величины даёт.
Да, ещё вопрос: сейчас заметил, что указанный мной грязевик имеет выходной патрубок на один типоразмер больше чем входной. Не понимаю смысла этого. Предполагается, что ввод теплосети меньшего диаметра чем разводка по ИТП?
Цитата(Scream'R @ 1.9.2011, 16:24)

Да, ещё вопрос: сейчас заметил, что указанный мной грязевик имеет выходной патрубок на один типоразмер больше чем входной. Не понимаю смысла этого. Предполагается, что ввод теплосети меньшего диаметра чем разводка по ИТП?
Может его подключать большим диаметром к теплосети а меньшим к тепловому узлу
Цитата(BadMax @ 2.9.2011, 1:15)

Может его подключать большим диаметром к теплосети а меньшим к тепловому узлу
Тут вам не дискретная математика. Не меняется сумма при перестановке слагаемых.
Цитата(BadMax @ 2.9.2011, 1:15)

Может его подключать большим диаметром к теплосети а меньшим к тепловому узлу
Нет, на большем патрубке предусмотрена сетка, наоборот его подключить нельзя, иначе он перестанет быть грязевиком.
надо закладывать максимальный перепад 1 метр. при таком перепаде уже эксплуатация должна чистить
Цитата(Scream'R @ 1.9.2011, 17:24)

Да, ещё вопрос: сейчас заметил, что указанный мной грязевик имеет выходной патрубок на один типоразмер больше чем входной. Не понимаю смысла этого. Предполагается, что ввод теплосети меньшего диаметра чем разводка по ИТП?
я не проектировщик, но предполагаю что это связано со скоростями. в магистрали можно скорости побольше, а в здании диаметр побольше, скорость поменьше - меньше шума. наверно логика такая
Цитата
Прошу помочь с расчётными сопротивлениями грязевиков и сетчатых У-образных фильтров.
Для фильтров ещё можно найти данные по сопротивлению от производителя, иногда даже Kv. Но это всё по чистым, а какое принимать предельное для грязного?
Не морочьте себе вопросами "неоткуда" голову.
Ставьте свой Грязевик или Фильтр и резервируйте на него перепад давления по паспортному Kv или KMC. Будет когда профилактика сети (системы) - провериться и их "состояние" и пр.
Если на каждую такую мелочь терять время жизни, то и постареть не успеете.

Чего робеть-то?
Цитата(Scream'R @ 1.9.2011, 14:46)

Прошу помочь с расчётными сопротивлениями грязевиков и сетчатых У-образных фильтров.
По фильтрам вот тут:
http://www.zaar.ru/pages/filtr-mag.htmlЭто для чистого фильтра, для проекта этих данных хватит, не думаю, что зеткама, текофи и прочие участники регаты чем-то сильно отличаются.
Цитата(BadMax @ 2.9.2011, 1:15)

Может его подключать большим диаметром к теплосети а меньшим к тепловому узлу
С точностью донаоборот
BIONDER
14.11.2011, 14:54
Добрый день. Что такое производительность грязевика, которая указывается в каталоге?
испытатель
14.11.2011, 15:53
Стесняюсь спросить - в каких единицах мудрый составитель характеристики грязевика определил производительность. Производительность, вообще то - это утрированное понятие мощности.
BIONDER
14.11.2011, 15:56
т/ч, причем манагеры производителей затрудняются ответить, что это.
Цитата(BIONDER @ 14.11.2011, 17:56)

т/ч, причем манагеры производителей затрудняются ответить, что это.
А тонны чего он производит? если это не страшный манагерский секрет? Не иначе как грязи

Для грязевика есть диаграмма определения гидравлического сопротивления по расходу расписанная в т/ч (как вариант), но это никак не Кvs
Для нашего грязевика Kv- зачем оно?
Скорее всего, речь идёт о фильтрах- забугорные фирмы дают Kv для них...
Kvs- это для регулирующей арматуры, когда она полностью открыта...
Цитата(К.Д. @ 14.11.2011, 19:16)

А тонны чего он производит? если это не страшный манагерский секрет? Не иначе как грязи

Для грязевика есть диаграмма определения гидравлического сопротивления по расходу расписанная в т/ч (как вариант), но это никак не Кvs
Здорово, что она есть... я понимаю тут как с сусликом- а он есть.
Цитата(zr84 @ 14.11.2011, 19:26)

Для нашего грязевика Kv- зачем оно?
Скорее всего, речь идёт о фильтрах- забугорные фирмы дают Kv для них...
Да мне бы потери на нем узнать точные.
где kv, а где kvs даже производители рег. арматуры путаются. Вобщем пропускная способность.
Цитата(BIONDER @ 15.11.2011, 11:49)

...Да мне бы потери на нем узнать точные...
Берете паспортное значение Kv, и dP=(G/Kv)^2 [бар]. G- текущий расход в м3/ч
Цитата(zr84 @ 15.11.2011, 9:02)

Берете паспортное значение Kv, и dP=(G/Kv)^2 [бар]. G- текущий расход в м3/ч
Ну нет у них в паспорте kv, есть номинальная производительность т/ч, но это не kv.
Цитата
Да мне бы потери на нем узнать точные.
dP=10* ro*v^2/2, Па,
где
10- КМС грязевика для любого подводящего диаметра (из сравочника проектировщика)
v - скорость в подводящем патрубке при номинальной производительности
ro - плотность кг/м3
BIONDER
15.11.2011, 11:33
Цитата(Wiz @ 15.11.2011, 10:34)

dP=10* ro*v^2/2, Па,
где
10- КМС грязевика для любого подводящего диаметра (из сравочника проектировщика)
v - скорость в подводящем патрубке при номинальной производительности
ro - плотность кг/м3
Спасибо, жаль мы так и никогда не узнаем, что такое номинальная производительность.
испытатель
16.11.2011, 0:42
Грязевики всегда выбирали не по расходу, а по диаметру расчетного трубопровода для снижения скорости расчетного потока в 10 раз и осаждения (за счет снижения скорости взвешенных частиц). Производительность - это как объяснение неадекватных художников типа: Я так вижу.
Максимальные потери на фильтре (dP) 5кПа. Это сопротивление учитывается при номинальном указанном расходе т/ч
BIONDER
16.11.2011, 11:15
Цитата(jota @ 16.11.2011, 0:58)

Максимальные потери на фильтре (dP) 5кПа. Это сопротивление учитывается при номинальном указанном расходе т/ч
Я тут наткнулся на 20 кПа.
http://www.rossnab-com.ru/page(2).php
Цитата(BIONDER @ 16.11.2011, 10:15)

Я тут наткнулся на 20 кПа.
Мало ли на что можно наткнуться...
По-моему теплообменники по первому контуру не выше 20 кПа потери, а тут сеточка...
Цитата(BIONDER @ 14.11.2011, 15:56)

т/ч, причем манагеры производителей затрудняются ответить, что это.
это тонны в час на которые рассчитан грязевик разработчиком (ваш расход должен быть меньше, либо равен ему), и диаметр обычно совпадает с расчетным диаметром трубопровода.
испытатель
11.4.2012, 23:53
Я сторонник применения грязевиков малых диаметров до Ду200 конструкции СОЮЗТЕХЭНЕРГО с фильтрами. Прочистка фильтр-сетки на грязевике осложнена полной разборкой узла, что малорадостно в отопительный период. ИМХО
J. Antonio
12.4.2012, 8:07
Мы грязевики уже практически не ставим на теплосетях, применяем сетчатые фильтры с крупной сеткой, грязевиков сейчас типовой серии практически не найти, а заказывать на заводе и ждать никто не будет, проще поставить фильтр или поставить самопальный грязевик без сетки, в лучшем случае с перегородкой, чем многие и пользуются
А в ТЭК СПб мне замечание накатали - в ИТП поставить на подачу Шламоотделитель вместо фильтра. Тип... "Большинство грязевиков (фильтров), ячейка сетки которых имеет размер от 0,1 × 0,1 мм и более, могут эффективно очищать воду лишь в самом начале периода теплоснабжения (в течение первых 1-2 суток), когда более 85% загрязнений имеют размер частиц более 0,1×0,1 мм. В дальнейшем эффективность этих аппаратов по очистке воды снижается до нуля, поскольку через 3-7 суток с момента начала теплоснабжения более 80% загрязнений имеет размер частиц менее 0,05 × 0,05 мм." см.
http://www.gptek.spb.ru/content/view/612/130.
Щас ищу заводского исполнения по Питеру ток одна фирма - и чертежей габаритных нет... странно как то это.
Может кто знает как отбиться от замечания - может где фильтры другие есть с сеткой 0,05 × 0,05 мм - подскажите пож. буду благодарен.
Здравствуйте! Помогите опознать грязевик с целью его паспортизации. Ду 150
Artem26071984
18.2.2019, 19:43
Цитата(Лыткин @ 9.7.2014, 15:21)

Фильтр-грязевик.
На чертеже грязевик абонентский ТС-569 Серия 5.903-13. Прикрепляю руководство по эксплуатации к нему. Может кому-то из гостей пригодится.
Artem26071984
19.2.2019, 6:23
Цитата(Artem26071984 @ 18.2.2019, 19:43)

На чертеже грязевик абонентский ТС-569 Серия 5.903-13. Прикрепляю руководство по эксплуатации к нему. Может кому-то из гостей пригодится.
+3D модели Грязевика абонентского ТС-569. Отдельно и на трубе, в разрезе.