Вопрос у меня в следующем: как посчитать или хотя бы прикинуть, во сколько возрастет давление, на которое должен быть подобран вентилятор, если работать будут 2 в параллель?
Схема следующая:
Есть система вентиляции (автостоянка), совмещенная с дымоудалением. Сечения есс-но по дыму. На кровле к шахте присоединяются 2 вентилятора. В режиме вентиляции работает один, в режиме дымоудаления включается второй, чтобы получить в сумме требуемый расход. По логике понимаю, что два включенных рядом вентилятора будут все же друг другу мешать, но как оценить, насколько? Оба вентилятора одинаковые, дают одинаковый расход - половину требуемого по дыму. А напор, как я понимаю, пополам уж никак не делится, либо по дыму, либо по вытяжке.
Прошу не комментировать саму схему, я прекрасно понимаю, что она спорная,