Цитата(Михаил I @ 14.11.2007, 16:13) [snapback]189608[/snapback]
Быстренько посмотрел...
1 на ВУ задвижка д.б. с эл. приводом
2 Схема пожаротушения не верна. 2 струи - две трубы, а не 2 крана на одной трубе.
3 Выпуск К1, сеть К3 почему уклон меньше 0,02? Есть расчет?
4. на системе водопровода нет спускников и воздухоотводчиков.
5. почему трапы на К3 - 50 а не 100?
за 2 минуты очень много ошибок, проект вцелом выполнен отвратительно и ужасно нет ничего правильного.
Спасибо за критику) просто у меня нет проверяльщика и мне неукого спросить то даже толком(
1. Cогласен
2. Согласен исправлю
3. Выпуск К1 уже существует, я его перечертил с существующего проекта...
4. Да... про спускники забыл. Где ставятся воздухоотводчики? где можно на них взглянуть?
5. Трапы по 50 от посудомоечной машины и от мармита... или обязательно 100?