Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ВК кино-развлекательного комплекса
Диалог специалистов АВОК > ФАЙЛОТЕКА СПЕЦИАЛИСТА > Проекты (проектные работы)
Ivan84
Посмотрите опытным взглядом) наверняка там куча ошибок. Вариант практически окончательный unsure.gif
Mefisto
Основное замечание - дурной тон не готовить архитектуру для наложения своих сетей.
В ОВ по
СНиП 21.602-2003 (пункт 6.1.11) "На планах, разрезах и их фрагментах оборудование, установки, воздуховоды, трубопроводы и другие элементы систем изображают толстой основной линией.
Строительные конструкции и технологическое оборудование, а также пограничные (соседние) другие инженерные коммуникации, влияющие на прокладку трубопроводов (воздуховодов) систем (п. 6.1.8), на планах, разрезах и их фрагментах изображают упрощенно тонкой линией."
wink.gif Совет на будующее - не пожалеть времени и всю архитектуру вычищать, менять её цвет на серый и убирать все лишние подписи.
Михаил I
Быстренько посмотрел...
1 на ВУ задвижка д.б. с эл. приводом
2 Схема пожаротушения не верна. 2 струи - две трубы, а не 2 крана на одной трубе.
3 Выпуск К1, сеть К3 почему уклон меньше 0,02? Есть расчет?
4. на системе водопровода нет спускников и воздухоотводчиков.
5. почему трапы на К3 - 50 а не 100?


за 2 минуты очень много ошибок, проект вцелом выполнен отвратительно и ужасно нет ничего правильного.
Ivan84
Цитата(Михаил I @ 14.11.2007, 16:13) [snapback]189608[/snapback]
Быстренько посмотрел...
1 на ВУ задвижка д.б. с эл. приводом
2 Схема пожаротушения не верна. 2 струи - две трубы, а не 2 крана на одной трубе.
3 Выпуск К1, сеть К3 почему уклон меньше 0,02? Есть расчет?
4. на системе водопровода нет спускников и воздухоотводчиков.
5. почему трапы на К3 - 50 а не 100?
за 2 минуты очень много ошибок, проект вцелом выполнен отвратительно и ужасно нет ничего правильного.


Спасибо за критику) просто у меня нет проверяльщика и мне неукого спросить то даже толком(

1. Cогласен
2. Согласен исправлю
3. Выпуск К1 уже существует, я его перечертил с существующего проекта...
4. Да... про спускники забыл. Где ставятся воздухоотводчики? где можно на них взглянуть?
5. Трапы по 50 от посудомоечной машины и от мармита... или обязательно 100?
Михаил I
1. трапы всегда на производстве 100
2. Уклоны на диаметре 100 - не менее 0,02 или доказывается меньший расчетом.
3. воздухоотводчики ставятся в самой высокой точке водопровода. Есть в инете.
4. нет прочисток по длине на системе К3.
5. диаметры на системе К3 (50) - занижены, нужно 100.
6. в спецификации нет ни ГОСТов ни ТУ...где?
7. где на плане водомерный узел...не нашел.
8. диаметры ПК какие?
9. Где нормальные общие данные или записка?

Работы еще очень много. Сделайте пока это, дальше посмотрим.
Ivan84
Спасибо! сегодня все поправлю и выложу. Спецификация пока не готова. сегодня сделаю.
OlgaO
Цитата(Ivan84 @ 15.11.2007, 4:07) [snapback]190018[/snapback]
Спецификация пока не готова. сегодня сделаю.


Иван, и спецификация там в чертежах тоже не очень пока.
Вы посмотрите здесь http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...ие+рекомендации , то что Литвинов выложил.
Системы все должны быть разделены в спецификации и в Вашем случае принципиально писать не труба, а трубопровод.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.