Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вопрос по Corrigo E..
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
GKbest
Ставил ли кто Corrigo E28 на приточку с паровым калорифером?
если да, то как коряга работает?
GKbest
Вопрос тогда номер два.
Что ставит народ на приточки с паровым калорифером?
Контар не предлагать.
olg2004
минитерм 300 модификацию не помню в каталог лезть в лом ...
Kass
Цитата(GKbest @ 15.11.2007, 11:39) [snapback]190144[/snapback]
Контар не предлагать.

biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif

Предлагать только с проблемами? biggrin.gif

Если из проверенного, то посмотрите у американцев, например у ареконтов. Они широко используется в другом полушарии.
http://www.arecont.com/
wise_fox
Если пытаться регулировать расход пара, то часто возникают проблемы, трудно добиться приемлемой динамической ошибки, величина перерегулирования обычно слишком большая. Для систем с паровыми калориферами есть решение с байпасным воздуховодом. Тогда расход пара = const, а управление осуществляется путем изменения соотношения холодного байпасного воздуха и горячего, нагретого калорифером. В таком случае подойдет Corrigo E, впрочем, как и любой другой контроллер.