На каком минимальном расстоянии от ввода в здание, нужно ставить неподвижные опоры в тепловом пункте.посоветуйте литературу
@lex-26
19.11.2007, 11:23
Неподвижку устанавливаем до ввода в здание на наружних т/с (в 1м. от фундамента). В самом ТУ неподвижек нет.
Alexplumb
23.11.2007, 23:58
Цитата
Неподвижку устанавливаем до ввода в здание на наружних т/с (в 1м. от фундамента). В самом ТУ неподвижек нет.
Не факт. Иногда в зависимости от трассировки и высот можно на наружной опоре сэкономить и установить в ИТП опору внутреннего типа перед входной арматурой.
borm
24.11.2007, 15:09
Тут есть такое дело, когда пытаются в стену камеры или здания неподвижку воткнуть, и тут уже вопрос стоит, а с каким усилием будет работать неподвижка и не завалит ли она стену, нужен ли расчет. Вот сам как-то искал где написано- можно или нельзя в стену неподвижки монолитить, но не нашел. Кто знает буду благодарен за инфу.
инж323
24.11.2007, 19:30
"и тут уже вопрос стоит" Именно.Проходит ли нагрузка по расчету(ТЗ на это дали?) у конструктора.Или её отделить от конструкции фундамента(цоколя и т.д.).Следующий вопрос, а как с компенсацией до узла ввода теплового?И скорей всего мертвяк перед задвижками 1 и 2 нужен(бывает и нет, но не часто) "На каком минимальном расстоянии от ввода "_А сколько позволит конструкция фундамента и конструкция опоры ?Что бы быть независимыми.
Alexplumb
25.11.2007, 22:40
Цитата
скорей всего мертвяк перед задвижками 1 и 2 нужен
Для безусловного спокойствия контролирующих органов, а в стенку лучше поставить типовой проход через фундамент.