лайла
На каком минимальном расстоянии от ввода в здание, нужно ставить неподвижные опоры в тепловом пункте.посоветуйте литературу
@lex-26
Неподвижку устанавливаем до ввода в здание на наружних т/с (в 1м. от фундамента).
В самом ТУ неподвижек нет.
Alexplumb
Цитата
Неподвижку устанавливаем до ввода в здание на наружних т/с (в 1м. от фундамента).
В самом ТУ неподвижек нет.

Не факт. Иногда в зависимости от трассировки и высот можно на наружной опоре сэкономить и установить в ИТП опору внутреннего типа перед входной арматурой.
borm
Тут есть такое дело, когда пытаются в стену камеры или здания неподвижку воткнуть, и тут уже вопрос стоит, а с каким усилием будет работать неподвижка и не завалит ли она стену, нужен ли расчет.
Вот сам как-то искал где написано- можно или нельзя в стену неподвижки монолитить, но не нашел. Кто знает буду благодарен за инфу.
инж323
"и тут уже вопрос стоит"
Именно.Проходит ли нагрузка по расчету(ТЗ на это дали?) у конструктора.Или её отделить от конструкции фундамента(цоколя и т.д.).Следующий вопрос, а как с компенсацией до узла ввода теплового?И скорей всего мертвяк перед задвижками 1 и 2 нужен(бывает и нет, но не часто)
"На каком минимальном расстоянии от ввода "_А сколько позволит конструкция фундамента и конструкция опоры ?Что бы быть независимыми.
Alexplumb
Цитата
скорей всего мертвяк перед задвижками 1 и 2 нужен

Для безусловного спокойствия контролирующих органов, а в стенку лучше поставить типовой проход через фундамент.
@lex-26
Цитата(borm @ 24.11.2007, 15:09) [snapback]194045[/snapback]
- можно или нельзя в стену неподвижки монолитить -

Теплосеть не должна соприкосаться со стенками здания в узле прохода,
а то такое явление как "усадка здания" может т/с деформировать