Доброго дня всем!
Имеется следующая задача - система трубопроводов, насос, аналоговые датчики давления (3 шт.), электромагнитный расходомер. Необходима визуализация параметров с датчиков и расходомера, причем с 2 датчиков нужна разница показаний. Естественно все показания должны быть в удобоваримой форме, давление в м вод столба, расход в кубах в час. И нехитрая логика внутренних переключений для силовых контакторов.
Я предполагаю использовать программируемое реле и дешевую панель оператора, но какие выбрать...?
Есть какие либо мысли у форумчан для реализации данной задачи (оборудование, схема соединений и т.п.), прошу высказываться.
Заранее благодарен.
Сергей Долганов
от ОВЕНа до Юнитроникса, все что угодно.
Andrey_V
Спасибо, хорошо, такой вопрос, можно соединить программируемое реле, скажем Zelio Logic с расширение модбас, с операторской панелью, например, Delta TP02G по модбас, панель отображает аналоговые значения, датчики цепляются к реле? Или можно проще?
Сергей Долганов
Я бы взял устройство со встроенной панелью.
Andrey_V
Например?
Хотелось бы дешевле, логика реле очень примитивная будет, панель только для визуализации, установка на дверь шкафа.
Кстати, посмотрел на расходомер, он имеет RS-485, возможно ли объединение 3 приборов в сеть Modbus: реле, панель, расходомер.
PS. О модбас имею смутные представления, к сожалению. Где можно почитать об объединение приборов и программировании используя данный протокол.
Сергей, спасибо за участие. rolleyes.gif
Сергей Долганов
Тут многие Юнитрониксы используют, на сколько я понимаю не дорогой прибор со встроенной панелью. Что у Вас расходомер больно умный smile.gif У него RS485 со своим протоколом скорее всего. Про модбас ищите поиском тут. Была длинная ветка с кучей ссылок.
AlexG
Ну и про SMH-2010 не забываем rolleyes.gif

Вся основная информация по Modbus здесь: http://modbus.org/specs.php
Сергей Долганов
Цитата
Ну и про SMH-2010 не забываем

Да кстати, этот калькулятор тоже любят:)
Игорь Борисов
Цитата(Andrey_V @ 17.12.2007, 13:11) [snapback]202638[/snapback]
Спасибо, хорошо, такой вопрос, можно соединить программируемое реле, скажем Zelio Logic с расширение модбас, с операторской панелью, например, Delta TP02G по модбас, панель отображает аналоговые значения, датчики цепляются к реле? Или можно проще?

Панель должна быть мастером... а так все элементарно просто...
AlexG
Цитата(Игорь Борисов @ 18.12.2007, 10:16) [snapback]203018[/snapback]
Панель должна быть мастером... а так все элементарно просто...


И аналоговых значений должно быть не больше 4x входных и 4x входных, больше Zelio Logic не умеет.
Andrey_V
Понятно, все спасибо. Посмотрел Сигнетикс, вроде не плохой калькулятор rolleyes.gif . Кстати, кто юзал софт сигнетикса, я так понял режим симуляции там нет или...?????
ppsa
Цитата(Andrey_V @ 18.12.2007, 17:24) [snapback]203259[/snapback]
Понятно, все спасибо. Посмотрел Сигнетикс, вроде не плохой калькулятор rolleyes.gif . Кстати, кто юзал софт сигнетикса, я так понял режим симуляции там нет или...?????

симуляция там своеобразная, вы грузите проект в контроллер и можете паралельно все видеть на экране лоджика и изменять.
Slavik
Цитата(ppsa @ 18.12.2007, 21:35) [snapback]203265[/snapback]
симуляция там своеобразная, вы грузите проект в контроллер и можете паралельно все видеть на экране лоджика и изменять.

Только называется это отладочной компановкой, а не симуляцией. На самом деле, если есть контроллер, не напрягает ни сколько. Я бы однозначно его взял, даже не думая.
Andrey_V
Цитата(Slavik @ 18.12.2007, 19:27) [snapback]203305[/snapback]
Только называется это отладочной компановкой, а не симуляцией. На самом деле, если есть контроллер, не напрягает ни сколько. Я бы однозначно его взял, даже не думая.


Ну вот, мнение и сложилось, все спасибо за участие.

PS. Все таки про модбас где о нем можно почитать, кроме англицкого, о самом протоколе, как соединяются приборы и т.п.
Slavik
Цитата(Andrey_V @ 19.12.2007, 13:47) [snapback]203444[/snapback]
про модбас где о нем можно почитать, кроме англицкого, о самом протоколе, как соединяются приборы и т.п.

http://www.agrostroy.ru/net/technology/modbus.html
http://www.segnetics.com/main.aspx?Page=286
http://www.agrostroy.ru/net/support/Agrost...lementation.pdf
Последний документ хотя и относится к агростроевским контроллерам, но довольно понятно описывает структуру протокола. Я сам по нему с модбасом разбирался.
Andrey_V
Ок, спасибо.
Slavik
Цитата(Andrey_V @ 19.12.2007, 18:46) [snapback]203691[/snapback]
Ок, спасибо.

И ещё очень поможет программа http://www.agrostroy.ru/net/download/Modbu...r-Installer.exe
Если есть подключенное к компорту компа модбас устройство.
xheiko
Новые ссылки на Агрострой(они сайт поменяли):
http://www.agrostroy.ru/root/tex_podderzhk...r-Installer.exe
http://www.agrostroy.ru/root/tex_podderzhk...lementation.pdf
http://www.agrostroy.ru/index.php?page=16
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.