День добрый всем!
Встал вопрос о необходимости автономной работы котельной (160МВт, водогрейные котлы, теплоснабжение 130/70С, закрытая система).
Известно, что необходимо обеспечить подпитку тепловых сетей и трубопроводов котельной обработанной и деаэрированной водой в размере 0,75 % - по СНиП Котельные установки и 0,25 % согласно МУ по выработке теплоты коммунальных теплоэнергетических предприятий.
Для этого согласно СНиП Тепловые сети нужно ставить два бака подпиточной воды (по 50%) для котельных свыше 100МВт. Но это влечет за собой ряд проблем технического и организационного характера.
Хочется от этих баков отказаться, путем обеспечения работы Химводоочистки (ХВО) и деаэратора на требуемый расход подпиточной воды (подавать воду в сеть напрямую подпиточными насосами без баков).
Однако подпитку сети нужно обеспечить и при аварии на подающем трубопроводе системы водоснабжения (сырая вода).
Для этого можно организовать наличие баков с простой водой, которым не нужна ни паровая подушка, ни наличие герметика. При аварии трубопровода сырой воды (или станции водоснабжения) они обеспечат работу ХВО и деаэратора на запасенной воде.
Но для расчета объема этих баков нужно знать нормативное время, в течении которого они должны обеспечить автономную работу котельной и тепловых сетей.
Разные специалисты называют разные цифры - кто 8 часов, кто 10 часов.
Теперь вопрос – в каком документе точно можно узнать требуемое время работы тепловых сетей и котельной при аварии на подающем водопроводе сырой воды(где-то оно точно определено, но вот где)?
Всем спасибо за ответы!!!!