Casper
sad.gif
mike-altai
Щас в кружку со снегом погрузил датчики:
1. ASET03000 - Carel NTC 4-20mA
2. Два датчика TG-A1/PT1000 - REGIN
3. TG-A130 NTC - REGIN
Датчики 1 и 2 подключены к контроллеру Carel. T1=0,0C; T2=-0,2C.
Датчик 3 подключен к тестеру MAS830. R=15,11 кОм. По таблице должно быть ровно 15кОм. Погрешность измерения температуры будет в пределах одного градуса. Показания прибора с этим датчиком будут занижены.
Если Вы используете датчики TG-A130 для защиты обратной воды с контроллерами REGIN, то такая погрешность вполне допустима.

ЗЫ: А какова погрешность термометра на фотографии?
Взводатор
Для корректной тарировки датчиков в кружке должна быть вода, в которой плавает лед/снег. А саму кружку нужно хоть как-то теплоизолировать.

Какого термометра на какой фотографии?
mike-altai
Цитата(Взводатор @ 30.1.2008, 12:51) [snapback]216381[/snapback]
Для корректной тарировки датчиков в кружке должна быть вода, в которой плавает лед/снег. А саму кружку нужно хоть как-то теплоизолировать.

Да, верно. Термоса с тающим льдом под рукой не оказалось smile.gif
Снег в кружке уже подтаял. Из пластикового стаканчика досыпал, чтоб скрылись датчики. Впрочем, за чистоту эксперимента ручаться не могу. Важно, что показания датчиков, подцепленных к контроллеру сходятся.
Цитата(Взводатор)
Какого термометра на какой фотографии?

На фотографии автора темы есть цифровой термометр. Интересует его погрешность.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.