Муша
Пожалуйста, помогите разобраться, что надо, а что не надо человеку, который заблудился в 3 соснах.
Имеется магазин на первом этаже. В подвале - склад. Для того, чтобы разделить склад и магазин от огня - поставили тамбур-шлюзы.
Читаю СНиПы, МДС и т.д. Путаюсь еще больше. В СниПе ОВК написано, что в тамбур-шлюзы подается воздух, в объеме не менее 250м3/ч. Это обычная приточка, та, же что и в магазине? Или это уже относится к противодымной защите? Про дымоудаление вычитала, что из этого подвала -склада дымоудаление можно не делать. Есть 2 окна, нет постоянного пребывания людей. Или все-таки надо?
Понимаю, что задаю глупые вопросы, но я этого ничего не знаю, но очень хочу научиться, а без вашей помощи, боюсь не разберусь совсем.
Этот склад я присоединила к вентиляции магазина через огнезадерживающие клапаны. Можно так? Не знаю, откуда брать приток? Пустить туда еще ветку притока для баланса?
Просто меня сбивает этот подпор воздуха в тамбур-шлюзах. Он все время должен быть подпор или только при пожаре? Потому что если все время, то тогда не надо доп. ветку притока прокладывать. В общем совсем я запуталась. Пожалуйста, помогите!
ex_promt
Что-то у Вас такая каша, что и отвечать затруднительно. Вы сначала сами несколько систематизируйте свою информацию. В этом Вам помогут нормативные документы, почитайте ещё раз их не торопясь.
Вашей теме место не здесь, а в разделе "Дымоудаления". Там же можно почитать родственные темы, воспользовавшись поиском.
a.kulik
Цитата(Муша @ 4.2.2008, 3:43) [snapback]217921[/snapback]
Пожалуйста, помогите разобраться, что надо, а что не надо человеку, который заблудился в 3 соснах.
Имеется магазин на первом этаже. В подвале - склад. Для того, чтобы разделить склад и магазин от огня - поставили тамбур-шлюзы.
Читаю СНиПы, МДС и т.д. Путаюсь еще больше. В СниПе ОВК написано, что в тамбур-шлюзы подается воздух, в объеме не менее 250м3/ч. Это обычная приточка, та, же что и в магазине? Или это уже относится к противодымной защите? Про дымоудаление вычитала, что из этого подвала -склада дымоудаление можно не делать. Есть 2 окна, нет постоянного пребывания людей. Или все-таки надо?
Понимаю, что задаю глупые вопросы, но я этого ничего не знаю, но очень хочу научиться, а без вашей помощи, боюсь не разберусь совсем.
Этот склад я присоединила к вентиляции магазина через огнезадерживающие клапаны. Можно так? Не знаю, откуда брать приток? Пустить туда еще ветку притока для баланса?
Просто меня сбивает этот подпор воздуха в тамбур-шлюзах. Он все время должен быть подпор или только при пожаре? Потому что если все время, то тогда не надо доп. ветку притока прокладывать. В общем совсем я запуталась. Пожалуйста, помогите!

...пришлите планы подскажу. Я попробую помочь, делал тоже магазин экспертиза прошел.
В двух словах ставится обычная улитка №2.5, воздуховод до тамбур шлюза, на улице на воздухо заборе обратный клапан, воздуховод изолировать огнеупорной краской.
MMM
250 м3/ч это не норма, а определяется расчетом, являетсяпостоянным подпором в тамбур шлюзы при чистых помещениях, что бы исключить попадание воздуха в него с грязных помещений.

У вас явно не тот случай, ваш подпор это подпор при пожаре в тамбур шлюзОперделяется по формуле L=FxVx3600? где F площадь двери, V= 1.3 скорость в дверном проеме.

А нужен ли там подпор или нет, так телепатов здесь!! Выкладывайте план будут боле подробные советы
Муша
Спасибо за ответы. Выкладываю планы. Это 1 этаж и подвал.
Муша
Кто-нибудь посмотрел?
denis777
Пособие 4,91 п. 1.6. В хранилищах библиотек и архивов, складах и кладовых площадью более 36 м2 при отсутствии окон следует предусматривать вытяжные каналы площадью сечения не менее 0,2 % площади помещения и снабженные на каждом этаже клапанами с автоматическим дистанционным приводом. Расстояние от клапана дымоудаления до наиболее удаленной точки помещения не должно превышать 20 м.
Псобие 4,91 2,13 Из примыкающей к окнам зоны шириной l< 15 м допускается удалять дым через оконного фрамуги (створки), низ которых находится на уровне не менее чем на 2,2 м от пола.(у вас не соблюдаеться это условие)
Т. е вроде как с 2-х помещений необходимо проектировать удаление дыма.
2 тамбур-шлюза при лестничных клетках, что соединяют складские помещения с торговыми площадями на 1 этаже, требуют подпоров воздуха. Тамбур-шлюзы при л.к, что ведут непосредственно наружу -подпоров не требуют. Мое личное мнение, возможно ошибочное.
Муша
Вы меня пугаете - мне совсем негде шахты ставить!
У меня в подвале нет постоянных рабочих мест.
Смотрю СНИП 41-01-2003. п 8.2 а) - здание меньше 28 м
б) - окна есть и помещений с постоянным пребыванием людей там нет
в) - категоря В4
г) - тут не знаю, что сказать
д) ,е), ж) - не мой случай
з) я не увидела, что этот пункт мне подходит, если объясните, что пододит, буду благодарна
и) - опять же к себе не отношу. Все.
Подскажите, если я не права.

denis777, в тамбур-шлюзы надо постоянно подавать воздух? или только при пожаре?
DvaUdara
СНиП 41-01-2003
8.13 Подачу наружного воздуха при пожаре приточной противодымной вентиляцией следует предусматривать:
а) в лифтовые шахты (при отсутствии у выхода из них тамбур-шлюзов с подпором воздуха при пожаре) в зданиях с незадымляемыми лестничными клетками;
б) в шахты лифтов, имеющих режим «перевозка пожарных подразделений»;
в) в незадымляемые лестничные клетки типа Н2;
г) в тамбур-шлюзы при незадымляемых лестничных клетках типа НЗ;
д) в тамбур-шлюзы перед лифтами (в том числе в два последовательно расположенных) в под-вальных и цокольных этажах;
е) в тамбур-шлюзы при лестницах 2-го типа, ведущих в помещения первого этажа, из подваль-ного (или цокольного) этажа, в помещениях которого применяются или хранятся горючие вещест-ва и материалы. В плавильных, литейных, прокатных и других горячих цехах в тамбур-шлюзы до-пускается подавать воздух, забираемый из аэрируемых пролетов здания;
ж) в тамбур-шлюзы на входах в атриум и пассажей с уровней подвальных этажей и в нижние части атриумов и пассажей по 8.2 е).
Муша
То есть, в эти тамбур-шлюзы я подаю воздух только при пожаре. Так?
В складах у меня насчитано 765 м3/ч механической вытяжки (присоединенной к вытяжке магазина через огнезадерживающий клапан). Надо ли мне еще и приток туда тащить, если по нормам (проектрирование предприятий розничной торговли) в таблице стоит прочерк? Кратность по вытяжке брала 0,5.
Melissa
у меня вопрос немного не по теме просто не хочется создавать отдельную ветку.
столкнулась первый раз с расчетом дымоудаления из коридоров и холов.... по первому пункту расчетов проблем нет... посчитала затраты дыма из коридора а в пункте 2 написано выбираем клапан и определяем его площадь..... ВОПРОС подскажите от куда выбираем клапан.... чето не могу найти это приложение и вообще разобратся не могу((((
denis777
Клапан подбираете по даным завода-изготовителя (самый распространенный "Веза").Ваша задача состоит в том, чтбы скорость дыма в клапане ДУ была не больше 10 кг/с. Например имеем расход дыма 3,4 кг/с. Выбираем клапан КД-600х600 с площадью прох.сечения 0,349 м2. Скорость дыма в клапане 3,4/0,349=9,74 кг/с
Melissa
огромное спасибо
Муша
Ну я знаю, что все заняты и домой пора. Ну ответьте, надо ли при такой вытяжке делать приток, если нормы этого не требуют? Откуда воздух-то возьмется?
yur4eg
Цитата(MMM @ 4.2.2008, 10:03) [snapback]217958[/snapback]
У вас явно не тот случай, ваш подпор это подпор при пожаре в тамбур шлюзОперделяется по формуле L=FxVx3600? где F площадь двери, V= 1.3 скорость в дверном проеме.


у меня по этому поводу возник вопрос.
руководствуясь этой формулой: у меня в тамбур-шлюзе дверь 0.91 х 2.1Н - площадь получается 1.911, тогда L = 1.911 * 1.3 * 3600 = 8943.48 м3/ч? это при площади тамбура 9 м2
объясните пожалуйста.
заранее благодарен
ex_promt
Чего объяснить?
yur4eg
приток в т.ш почти 9000 м3/ч? о_О
denis777
Ну и что ? (Размерности примерно такие)
yur4eg
а можно поинтересоваться, в какой справочно-нормативной литературе можно увидеть описание этой формулы?
denis777
В самой главной для Украины: СНиП 2.04.05-91 5.16"Расход воздуха, подаваемый в тамбуры-шлюзы, работающие при пожа-

ре с одной открытой дверью в коридор, холл или подвальный этаж, сле-

дует определять расчетом или по скорости 1,3 м/с в проеме двери."

yur4eg
понял. это громоздкие вентиляторы, да еще если с резервным...
З.Ы. у нас пожарники пропускают 250м3/ч без каких-либо расчетов
ex_promt
Всё относительно. Для кого - громоздкие, для кого - маленькие.
Никаких резервных СНИП не требует. А 250м3/ч взято из другой оперы... smile.gif
yur4eg
примного благодарен))) наконецто разобрался. раньше както не удилял этому особого внимания...
вот только плохо, что соблюдая эти пункты придеться ставить вентиляторы значительно большего размера...
yur4eg
но все-равно мне не понятно... а если помещение 2х2м как туда 9000м3/час подаваться будет?
ex_promt
Как придут, так и уйдут... Бог дал, бог - взял. biggrin.gif
denis777
Еще раз: "Расход воздуха, подаваемый в тамбуры-шлюзы, работающие при пожа-

ре с одной открытой дверью в коридор, холл или подвальный этаж, сле-

дует определять расчетом или по скорости 1,3 м/с в проеме двери." Имееться в виду, что воздух подаваемый в тамбур-шлюз будет через открытую дверь ( дверь будет открыта потому, что через нее будут евакуироваться люди) поступать в помещение в котором находиться дым. Т.е дым не сможет попасть в защищаемый путь евакуации.
yur4eg
да уж....
спасибо большое за разъеснение информации. за многие годы, даже бывалые проектанты у нас такого не делали и ниразу не было замечаний от пожарных по этому поводу
genf
helpsmilie.gif Люди я новичок в проетировании систем вентиляции - помогите с таким вопросом:
Как расчитать подпор воздуха в тамбур-шлюз перед техническим помещением в подземной автостоянке (чертеж прилагается)?
В МДС 41-1.99 есть расчет:

Пример 7. Определить расход воздуха для подачи в тамбур-шлюз (двери закрыты), расположенный перед лифтовой шахтой в подвальном этаже.
Тамбур-шлюз имеет на входе дверь размером 1 х 2 = 2 м2 и дверь в лифтовую шахту размером 0,8 х 2 = 1,6 м2. Притворы имеют щели шириной 2 мм, общей площадью [(1 + 2)2 + (0,8 + 2)2 ]0,002 = 0,0232 м2. Расчетная температура воздуха —25 °С, плотность воздуха 353 / 273 - 25 = 1,423 кг/м3. Скорость ветра 5 м/с.
Расход определяем по формуле (50)
G = 3157 • 0,0232 • (20 + 0,7 • 52 • 1,423)0,5 / 1,2 = 409 м3/ч.

Но уж слишком маленькое значение у них получается. Как вообще принимается - двери закрытые или открытые именно для расчета. В теоретической расти МДС 41-1.99 написано, что расчет необходимо делать при 1 открытой двери, а в выше приведенном примере дверь закрыта. Кто это определяет?
ex_promt
Цитата
Кто это определяет?


СНИП определяет. В частности, СНИП 41-01-2003, п. 8.14 (в).
Вы должны выйти примерно на 9,5-10,7 тыс. м3/ч.
genf
Ну для многоэтажных понятно!
В пункте 8.14 в сказано:

в) в тамбур-шлюзах на этаже пожара при выходах в незадымляемые лестничные клетки типа Н3 и в лестницы 2-го типа, на входах в атриумы с уровней подвальных этажей, перед лифтовыми холлами подземных автостоянок — при одной открытой двери тамбур-шлюзов, в остальных тамбур-шлюзах — при закрытых дверях.

Не совсем понятно, какую все таки дверь принимать закрытую или открытую?
В данном случае выход по лестнице (перед которой есть тамбур-шлюз) из подземной автостоянки на улицу. В этом случае при открытой двери получается расход, как вы и написали. Но в этом случае подбирается большой вентилятор. А если учитывать, что дверь закрыта, как считать в этом случае?
Помогите распутаться! Может пример расчета, или книжку какую-нибудь?
Сфинкс
Может быть, уже отвечали на вопрос, но всё же:
какой КЛАПАН ставится в стене в самом тамбуре-шлюзе, на воздуховоде от приточной установки?
denis777
Пособие 4,91 п 3.17. Расход наружного воздуха в тамбур-шлюз при входе в незадымляемую лестничную клетку 3-го типа на этаже пожара следует обеспечить 4700 м3/ч или 5640 кг/ч на 1 м2 площади двери тамбура-шлюза, а на остальных этажах из расчета по формуле (73) на каждый этаж, кг/ч.
G = 3157 п‚ґ Ащ(20 + 0,7V2пЃІ)n, (73)
где:
Ащ - площадь, м2, неплотностей и щелей в притворах дверей тамбура-шлюза;
V и пЃІн - скорость ветра, м/с, и плотность наружного воздуха в холодный период года при параметрах Б, но не более 5 м/с;
n - показатель степени, равный 0,5 - при щелях и неплотностях шириной 1,0 мм и более и 0,67 при щелях шириной менее 0,6 мм; при щелях от 1 мм до 0,6 мм принимается среднее значение n = 0,59.
Следует рассчитать расход воздуха через неплотности закрытых клапанов на всех этажах здания, кроме этажа пожара, по формуле (3) при среднем избыточном давления в подающем воздуховоде, и неплотности воздуховодов по табл. 3.

У меня вопрос к специалистам: Объясните пожалуйста, каким образом ширина щелей притворов на других этажах, может повлиять на призводительность с-мы подпора?

На сколько я понимаю, что поэтажный клапан подпора открываеться только на этаже пожара, на остальных этажах он закрыт. Понятно что будут потери расхода через эти клапаны, а также через воздуховды. Но разве повлияют на эти потери площади притворов дверей на остальных этажах? Совсем запутался……Вразумите, если не тяжело.
ex_promt
Во-первых, не настолько они плотные, клапаны эти. Так что, травить сквозь щели будут.
Во-вторых, подпор требуется в тамбуры-шлюзы на всех этажах. Следовательно, утечку из закрытых клапанов надо организовывать специально. Причём, эта утечка должна быть не меньше утечки сквозь неплотности закрытых дверей тамбура-шлюза. Иначе Вам не обеспечить требуемые минимальные 20 Па подпора.
smile.gif
---------------

Цитата
...какой КЛАПАН ставится в стене в самом тамбуре-шлюзе...


Согласно требованиям СНИП. smile.gif
denis777
При включении сигнализации через некоторое время включается с-мы ДУ и подпора воздуха. При этом люди начинают эвакуирваться со всех этажей. И двери в тамбур-шлюзах на других этажах будут постоянно открываться-закрываться, и будет практически не реально соблюсти расход посчитаный по притворам при даной ситуации. Возможно говорю что-то не то, просто есть желание разобраться в смысле даной ф-лы.
ex_promt
Будут открываться, кто ж спорит...
Но, во-первых, согласно СНИП 21-01-97 двери должны быть оснащены доводчиками, а, во-вторых, все претензии по схеме и форме расчёта, пожалуйста - к разработчикам СНИП 41-01-2003 (см. п. 8.14 (в)). smile.gif
Сфинкс
Пожалуйста, ответьте на мой вопрос, какие КЛАПАНы ставятся в тамбур-шлюзах на воздуховодах, идущих от приточек?
Или Клапаны не ставятся, только решётки?
ex_promt
Андрей, клапаны никакие на транзитном канале и коллекторе не ставятся. Перед или после вентилятора ставится только ОК или воздушный клапан с сервоприводом (по-вкусу).
Ещё раз прошу обратить свой взор на СНИП 41-01-2003 (или -2008). Там всё толково и доступно написано. В принципе, и пособия никакого не надо, прямо по СНИПу и делаешь.
--------
Но как я понял, Вы вообще - "не в теме". И чтобы предупредить последующие вопросы, поищите, пожалуйста, мой расчёт в текущем разделе по лестничной клетке типа Н3 (или наберите в поисковике фразу "с доводчиком" или "двери тамбура-шлюза" или "GEZE", и т.п.). Там всё подробно расписано.
smile.gif
Nikson
Здравствуйте товарищи специалисты! Мне очень необходима ваша помощ. Ситуация следующая: имеется здание 25 этажей + 2 уровня подземной автостоянки, со второго уровня автостоянки по первый этаж идет незадымляемая лестница 3-го типа и лифт, сложность расчета подпора состоит в том, что тамбур-шлюз лестницы и лифта является общим! Как осуществить данный рассчет? За любую помощ буду очень признателен и благодарен!!!
old patriot
Конкретизируйте свой вопрос, или разбейте задачу (и вопросы) на ряд мелких. Пока не понятно, в чём затруднение.
Nikson
ОЙ, простите пожалуйста за глупый вопрос, я сам уже разобрался! Но в то же время хотел бы еще спросить, если тамбур-шлюз есть на 2-ом уровне, на 1-ом уровне автостоянки и на первом этаже, подпор воздуха должен осуществляться во все тамбур-шлюзы или только в те, которые на 1-ом и 2-ом уровне автостоянки???
old patriot
Автостоянка - это отдельный пожарный отсек. При возникновении в ней пожара, мероприятия по защите от дыма проводятся в её границах.
keaton
Два вопроса по поводу подпора в тамбур-шлюзы в подвале:

1) Надо ли ставить противопожарные НЗ клапаны на систему, обслуживающую ДВА тамбур-шлюза при лифтах в подвале? Я бы не ставил, т.к. нет работы по схеме "или", но смущает дурацкая фраза про то, что "Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз."

2) Два тамбур-шлюза в подвале при лестнице типа 2-го типа, выходящие в два разных коридора с ДУ. Можно ли их обслужить одной системой, открывая клапана по схеме "или" в зависимости от того, в каком из коридоров задымление? Или в любом случае нужно подавать подпор одновременно в два тамбур-шлюза, и тогда лучше предусмотреть две отдельные системы подпора?
ИОВ
Если хотите, чтобы Вас поняли, напоминаю: язык инженера - чертёж.
keaton
Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 13:45) *
Если хотите, чтобы Вас поняли, напоминаю: язык инженера - чертёж.

Показалось, что текст не сложный.

Вот схема для второго вопроса.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

По первому вопросу, вроде, и так всё понятно.
ИОВ
Цитата(keaton @ 31.1.2021, 12:15) *
Два вопроса по поводу подпора в тамбур-шлюзы в подвале:

1) Надо ли ставить противопожарные НЗ клапаны на систему, обслуживающую ДВА тамбур-шлюза при лифтах в подвале? Я бы не ставил, т.к. нет работы по схеме "или", но смущает дурацкая фраза про то, что "Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз."

2) Два тамбур-шлюза в подвале при лестнице типа 2-го типа, выходящие в два разных коридора с ДУ. Можно ли их обслужить одной системой, открывая клапана по схеме "или" в зависимости от того, в каком из коридоров задымление? Или в любом случае нужно подавать подпор одновременно в два тамбур-шлюза, и тогда лучше предусмотреть две отдельные системы подпора?

1) Как понимаю, оба ТШ с закр. дверями. По формулировке СП 7 без пп-клапана можно только для одного ТШ. Полагаю, без запроса во ВНИИПО надо ставить клапаны.

2)Если правильно понимаю, то лестница не эвакуационная и подпоры в ТШ на закр. двери. Т.е. расход подпора небольшой. Тогда, по-моему, не стОит заморачиваться с автоматикой - подавать одновременно в оба ТШ. Только мне пока не понятно - почему Вы пишете о 2-х разных системах подпора?
Ещё посмотрите п. 4.18 в СП 4.13130.2013 (с ИЗМ. 1) - м.б. можно предусмотреть только один ТШ с подпором, но уже на выходе из лестницы в 1-й эт.
keaton
Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 16:49) *
1) Как понимаю, оба ТШ с закр. дверями. По формулировке СП 7 без пп-клапана можно только для одного ТШ. Полагаю, без запроса во ВНИИПО надо ставить клапаны.

Спасибо за ответы.
Да, с закрытыми дверями.
Фразу "Противопожарные клапаны не следует устанавливать для систем, обслуживающих один тамбур-шлюз" я назвал дурацкой, потому что неясно, почему точно такой же фразы не удостоились также горящие помещения, коридоры и зоны безопасности. Из неё, кстати, логически-то не следует, что, если тамбур-шлюзов больше одного, то клапаны обязательны. Но тогда непонятно, зачем она введена.
Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 16:49) *
2)Если правильно понимаю, то лестница не эвакуационная и подпоры в ТШ на закр. двери. Т.е. расход подпора небольшой. Тогда, по-моему, не стОит заморачиваться с автоматикой - подавать одновременно в оба ТШ. Только мне пока не понятно - почему Вы пишете о 2-х разных системах подпора?
Ещё посмотрите п. 4.18 в СП 4.13130.2013 (с ИЗМ. 1) - м.б. можно предусмотреть только один ТШ с подпором, но уже на выходе из лестницы в 1-й эт.

Лестница 2-го типа, расчёт ТШ на открытую дверь. Если подавать одновременно в оба ТШ, то лучше двумя отдельными системами, я полагаю.
ИОВ
Цитата(keaton @ 31.1.2021, 18:44) *
Лестница 2-го типа, расчёт ТШ на открытую дверь.

А почему? Лестница не д.б. эвакуационной, т.е. двери закрыты.
keaton
Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 20:27) *
А почему? Лестница не д.б. эвакуационной, т.е. двери закрыты.

Потому что в п.7.15 в) написано, что на открытую дверь надо считать.
ИОВ
Цитата(keaton @ 31.1.2021, 19:42) *
Потому что в п.7.15 в) написано, что на открытую дверь надо считать.

В п.7.15 в):
Цитата
... внутренние открытые лестницы 2-го типа, на входах в атриумы и пассажи с уровней подвальных и цокольных этажей...

Я пока не понимаю - у Вас такая лестница? Или всё же технологическая по п. 4.18 СП 4 ? Без чертежа вопросов много...
keaton
Цитата(ИОВ @ 31.1.2021, 21:01) *
В п.7.15 в):

Я пока не понимаю - у Вас такая лестница? Или всё же технологическая по п. 4.18 СП 4 ? Без чертежа вопросов много...

"Тамбур-шлюзы, расположенные при выходах.... во внутренние открытые лестницы 2-го типа"
Атриумы и пассажи через запятую же перечислены. Это разные подпункты п. 7.14 - е) и ж)