demon185
Имеется атриум высотой 18м. Вокруг него 3 этажа магазинов. На каждом этаже отдельная система вентиляции. В теплый период года возникает проблема повышенной температуры воздуха на последнем этаже. Я так понимаю проблема в том что нет вытяжной вентиляции в самом верху атриума, поэтому теплому воздуху поднимающемуся вверх некуда дется. Какое решение применить? Поставить канальники, либо крышные вентиляторы, которые вытягивали бы воздух из этого пространства. Может есть пример расчета у кого?
(Поиск не помог))))
ex_promt
Используйте люки или светоаэрационные фонари с электроприводом на куполе атриума. Для расчёта можно воспользоваться методикой из раздела "Расчёт аэрации однопролётных цехов" (подраздел "Расчёт аэрации, действующей совместно с механической вентиляцией") из справочника С. А. Рысина. «Вентиляционные установки машиностроительных заводов», изд. 3-е, МАШИНОСТРОЕНИЕ, Москва, 1964 г.
demon185
Это интересный вариант но не пройдет. Заказчику нужна механическая вытяжка. Может даже вытяжную установку поставить и в самом верху атриума поставить вытяжные решетки
ITS
Скроее всего, проблема не только в теплом воздухе поднимающемся снизу, а ещё и в солнечной радиации. Для расчета правильного воздухообмена сделать следующее:
1. Посчитать (хотябы примерно т/и от людей
2. От оборудованиея (эскалаторы и т.п.)
3. От иск. освещения (если есть таковое днем)
4. От солнечной радиации.
Далее все складываем и получаем общие теплоизбытки.
На них и считаем воздухообмен.
Вытяжку делать в верхней зоне атриума. Приток - либо открывающиеся фрамуги в нижней части здания, либо приточка. Приточка лучше ибо зимой фрамуги не пооткрываешь.
Удачи.
инж323
Эту "подушку" теплого воздуха можно доубирать до того,что капель пойдет с поверхности остекления.
В ГУМе бандуры с зеркалами на линиях, прям посредине которые мешаются проходу, ведь стеклянные купола над ними отапливают.Голову только поднять стоит и видно сразу.
А теперь еще и точками прилепления торговых киосков стали эти рециркуляционные воздухонагреватели.
demon185
Крыша сделана не из стекла а из бетона, так что капели не будет. Скорее всего не учтен нагрев крыши от солца в добавок к поднимающемуся теплому воздуху. Получается так: Под крышой атриума пролет высотой 4м от потолка последнего этажа атриума до крыши. В этом пролете то и собирается все тепло, т.к. пролет не вентилируем. Тепло спокойно может передаватся из пролета последнему этажу, т.к. потолки натяжные а в некоторых местах их вообще нет. Я думаю надо сделать вытяжку в 1 крат для этого проема с помощью крышных вентиляторов.