Дано:

1. 2 газовых котла по 150 кВт;
2. 2 бойлера косвенного нагрева по 35 кВт;
3. 7 контуров отопления.

Вопрос.
Необходимо определиться с вариантом подключения.
Использовать кольцевую схему (главный первичный контур и 9 вторичных)
или поставить гидроразделитель с 2 коллекторами по 9 выходов.
Каков оптимальный вариант?
jota
Цитата(Miro @ 15.2.2008, 15:21) [snapback]222333[/snapback]
Дано:

1. 2 газовых котла по 150 кВт;
2. 2 бойлера косвенного нагрева по 35 кВт;
3. 7 контуров отопления.

Вопрос.
Необходимо определиться с вариантом подключения.
Использовать кольцевую схему (главный первичный контур и 9 вторичных)
или поставить гидроразделитель с 2 коллекторами по 9 выходов.
Каков оптимальный вариант?

Проще гидроразделитель на 2 входа и 2 выхода. На каждый котёл свой цирк.насос. После гидроразделителя (если 9 контуров с одинаковой Т) циркуляц.насос 3-ходовой клапан и распределительные коллекторы. Если Т разные, то насосы и 3-ходовые на ответвлениях коллектора.
Бойлеры подключать (со своим насосом) можно как до гидроразделителя, так и после (дучше после), но до 3-ходового
Miro
Я тоже склоняюсь к системе с коллектором но некотрые товарищи советуют кольцевую схему подключения с одним первичным и вторичными контурами.
Интересно услышать мнение о кольцевой схеме. Просто раньше с кольцом не сталкивались. В чём преимущества?
jota
не видно на чёрном фоне. перед сейфом надо было выставить белый экран
olegoleg
Кольцевая схема частный случай гидравлической стрелки, из минусов невозможность реализации полной мощности котелной на заданных перепадах температур из-за последовательного соединения котлов, нагрузок на кольце.
У Вас два котла и допустим 9 автономных нагрузок расположены на кольцевом коллекторе. Соединяите котлы паралельно и нагрузки паралельно и получаете два котла на стрелку(колл мал перепада) и 9 нагрузок еще на одну стрелку . Эти две стрелки соединены насосом коллектора (кстати его производительность на полную мощность котелной
дельта Т 12-15 гр), а это доп затраты.
Еще не очень понятно мне по крайней мере в кольцевой схеме куда устанавливать гл датчик температуры, в настройках смесительных контуров есть задание превышения Т котла/коллектора над необходимой Т контура, а они контура последовательны вот и противоречие.
Хотя у нас в регионе достаточно много было поставлено таких схем, вплоть до 1МВт из 10котлов по 100кВт на сцепке, но нагрузок всегда было 2 ОТ ГВС и нигде реального каскадного регулирования котельной, на ОТ иГВС свои автономные регуляторы, количество включенных котлов как бог на душу положит, какая ж тут оптимизация
Соберите на гр быстрого монтажа и стрелке, сколько типов ОК столько и смесительных групп