Посмотрите пожалуйста, может какие-нить замечания или предложения есть. (подпитка будет отдельная, т.к. бак ставить не где)
Vano
Сухие охладители не резервируются?
Airmen
нет, заказчик пошел на это с целью экономии
Mr. S
1. Не увидел балансировочников, бака аккумулятора холода и воздушников на элементах трубопровода около Dry Coolerов.
2. Помимо этого настоятельно рекомендую поставить в систему сепаратор двойного назначения после фильтра ячейкого жидкостного, очень эффективная штука при промывке контура (после монтажа элементов системы, остается куча шлама и окалины).
3. Так же советую насосики заложить с частотниками, проще налаживать, т.е. серия TPE.
4. Не увидел реле протока после насосов (как мониторить состояние насосов?).
5. Для эффективной тарировки советую использовать схему, представленную на картинке в приложенном файле.

Пока вродеб все, времени нет на детальное изучение.
Airmen
Спасибо за очень содержательное приложение, и критку, учту.

А на счет сепараторов не согласен, шеф сказал что стоит эта штука дорого, мучений с ней много, а толку мало. Сам не в курсе сужу с чужих слов. Но это не первый не лестный отзыв по сепаратору.
Mr. S
За бугром сепараторы - норма. Видел в работе один раз - все пучком, зато года два назад здавал сложный объект. В системе ХС стоял только сетчатый, куча мелких окалин пропустил в пластинчатый ТО чиллера, были большие проблемы.