Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Вентиляция покрасочных камер
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Evgeny
Подскажите пожалуйста требуемый воздухообмен лакокрасочной камеры (помещение в котором красят НЕ порошковой краской), и воздухообмен моечной камеры? sad.gif Ничего не могу найти.
kolik
Воздухообмен расчитывается на ПДК по каждой вредности


Объем приточного воздуха необходимого определяется по формуле:

L=Lwz+(Mpo-Lwz(qwz-qin))/(ql-qin)

, где
Lwz – расход воздуха удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов..
Mpo – расход каждого из вредных веществ поступающих в воздух помещения мг/ч .
qwz – концентрация вредного вещества в воздухе удаляемом из обслуживаемой зоны.
qin – концентрация вредного вещества в воздухе подаваемом в помещение.
ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами обслуживаемой зоны.


Только вот добиться от технологов что и в каком количестве выделяется обычно оченнь сложно.

bang.gif
Evgeny
...в этом то и загвоздка. В моечном помещении изделие обробатывается растворителем. В покрасочном покрывается с ручного краскопульта краской. Каково кол-во вредных выбросов???
kolik
В томто вся и загвоздка
Нужно добиться чтобы технолог дал ТЗ в котором если уж не перечислил выделяющиеся вредности . так хоть дал расход и марку краски или чего там.....

А дальше уж по справочникам.........
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.