Воздухообмен расчитывается на ПДК по каждой вредности
Объем приточного воздуха необходимого определяется по формуле:
L=Lwz+(Mpo-Lwz(qwz-qin))/(ql-qin)
, где
Lwz – расход воздуха удаляемого из обслуживаемой или рабочей зоны помещения системами местных отсосов..
Mpo – расход каждого из вредных веществ поступающих в воздух помещения мг/ч .
qwz – концентрация вредного вещества в воздухе удаляемом из обслуживаемой зоны.
qin – концентрация вредного вещества в воздухе подаваемом в помещение.
ql - концентрация вредного вещества в воздухе за пределами обслуживаемой зоны.
Только вот добиться от технологов что и в каком количестве выделяется обычно оченнь сложно.