skish
Пункт 6.11 СНиПа 2.04.01-85 гласит: стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем. Я так понял соединять противопожарный водопровод с хоз-питьевым перемычками. Вопрос: а зачем это делать?
mocrassar
как варианты:
резервирование пожарной системы или циркуляция воды (обеспечение сменности воды)
Сережа
Встречный вопрос а как тогда получится если у нас противопожарный водопровод обеспечивается от повысительных насосов и будет соединен по СНиП пермычкой с хоз-питьевым водопроводом, в котором чуть упадет давление и в сети противопожарного водопровода, естественно, так же упадет давление и включатся пожарные насосы? чтож тогда получится объясните пожалуйста ohmy.gif
sonsumerek
Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 12:23) [snapback]249601[/snapback]
Встречный вопрос а как тогда получится если у нас противопожарный водопровод обеспечивается от повысительных насосов и будет соединен по СНиП пермычкой с хоз-питьевым водопроводом, в котором чуть упадет давление и в сети противопожарного водопровода, естественно, так же упадет давление и включатся пожарные насосы? чтож тогда получится объясните пожалуйста ohmy.gif

перемычку с хоз.питьем делают, если есть автоматическое пожаротушение
если просто пож. краны - перемычка не нужна
если есть автоматическое пожаротушение, то есть и жоккей, который и отработает при использовании приборов, но которые сделана перемычка
Сережа
Большое человеческое спасибо а то так сразу и не догадатся что там в СНиПе заколдованными фразами написано, а можно уточнить где это можно конкретно прочитать, так то все логически ясно а вот в литературе не встречалось sad.gif
sonsumerek
Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 14:21) [snapback]249675[/snapback]
а можно уточнить где это можно конкретно прочитать, так то все логически ясно а вот в литературе не встречалось sad.gif

а ваш первый пост вас не убеждает?
Сережа
тут очень тонкий вопрос, наши умные пожарники требуют выполнять эту перемычку не разобравшись в существующих системах, у меня требовал соединить хоз-питьевой водопровод с пожарным, правомочно ли это вообще выполнять?
sonsumerek
Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 14:45) [snapback]249689[/snapback]
требуют выполнять эту перемычку не разобравшись в существующих системах

а что за системы то?, вы бы хоть в двух словах их описали
Сережа
я в здании запроектировал две системы, первая хоз-питьевого водоснабжения, вторая отдельно противопожарный водопровод (краны ПК) и пожарник потребовал сделать перемычку от хоз-питьевого водаснабжения к пожарному, причем пожарный водопровод обеспечивался от пож.насосов. и хоз-питьевой 2 зона тоже от насосов запитана. Так что вот в кратце. Очень сильные вызывает сомнения эта перемычка.
OlgaO
Цитата(Сережа @ 5.5.2008, 14:45) [snapback]249689[/snapback]
тут очень тонкий вопрос, наши умные пожарники требуют выполнять эту перемычку не разобравшись в существующих системах, у меня требовал соединить хоз-питьевой водопровод с пожарным, правомочно ли это вообще выполнять?

СНиП 2.04.01-85* п. 6.11 абзац второй.
Докажите пожарному невозможность на цифрах + этот пункт, ну и все будут довольны.
Сантехник
Поставьте на перемычке регулятор давления или обратный клапан (зависит от того где давление больше )и тем выполните указание не пожарника, а требование снипа о такой перемычке. В кедрове поглядите там схема приведена.