Элементарная гидравлика ГВС
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаКоллеги!!!! Я на верном пути в выборе схемы ГВС???
Зачем спаренный насос на циркуляцию ГВ? Перед насосом фильтр. На ГВ подача в систему - вентиль.
На ХВ сначала вентиль, потом фильтр, потом обратный клапан, а после него - предохранительный клапан.
Манометры на ХВ, ГВ.; Термометры на ГВ и циркуляцию.
А что, к первичному контуру ещё не дошли?
Первичный контур само собой. И арматура тоже .Тут вопрос по давлениям. При заполнении системы, при выключеном насосе, давление в контуре Р1=Рвх=5бар (примем потери в ТО=0). При включении насоса давление....
Пока формулировал вопрос, тут же нашелся и ответ!
jota, благодарю!!!
Что касается 2го насоса, то резерв обеспечивается таким образом. Есть еше мысль на ХВ поставить бачок расширительный литров на 15-20ть, дабы клапан поберечь.
Цитата(puzanno @ 19.4.2008, 22:31) [snapback]245172[/snapback]
Что касается 2го насоса, то резерв обеспечивается таким образом.
Понятно, что резерв. Но зачем? Это же не отопление. По-моему в ваших нормативах тоже нет такого требования.
А люди будут без воды горячей сидеть... Всем известно какогО это. Лучше пусть будет. В край, можно в схему не включать, а на склад положить. И на арматуре экономия получиться.
Цитата(puzanno @ 19.4.2008, 23:13) [snapback]245181[/snapback]
А люди будут без воды горячей сидеть...
С чего Вы это взяли? Циркуляции через змеевики не будет, а горячая вода будет. Иногда подождать дольше и всё.
Вы будете наверно первым со сдвоенными насосами на ГВЦ.
И то верно... С мокрыми полотенцами пусть подождут.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаСитуация следующая:
Крышная котельная на здании 10м. Потери в сети 2бар. Насос берем с напором 20м. С каким давлением Рхв осуществляется подпитка?

....просто цепочка логическая плохо выстраивается.
Подпитка чего? котлового контура?
при зависимой схеме - котлового. при независимой - контура отопления.
Давление в питающей линии должно обеспечить заполнение системы с давлением не менее чем на 0,5 бара выше, чем статическое давление в высшей точке системы. Если у вас здание 10м и плюс котёл на крыше ешё 2 м и добавляем 5м, - получится, что давление в питающей линии должно быть не менее 17м (1,7 бар) так что, если имеете 2 бар в ХВ - независимую систему отопления можно заполнять.
Если система зависимого подключения к котлу, проверьте на каком минимальном давлении должен работать котёл и это давление добавьте к высоте установки котла. Если, к примеру, минимальное избыточное давления котла 1,5 бар (15 м), добавляете высоту здания+высоту верхней точки котла (1,5м) и получится 15+10+1,5 = 26,5м - это минимальное давление в ХВ для заполнения-пополнения системы с котлом.
jota, спасибо огромное!!!!
Здравствуйте, jota. Зачем определять минимальное давление воды на подитку исходя из минимального рабочего давления котла, можно ведь поставить сетевые насосы перед котлом, тем более, что развиваемое давление у них 20м.,а подпитка обеспечит только заполнение системы.