puzanno
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Коллеги!!!! Я на верном пути в выборе схемы ГВС???

jota
Зачем спаренный насос на циркуляцию ГВ? Перед насосом фильтр. На ГВ подача в систему - вентиль.
На ХВ сначала вентиль, потом фильтр, потом обратный клапан, а после него - предохранительный клапан.
Манометры на ХВ, ГВ.; Термометры на ГВ и циркуляцию.
А что, к первичному контуру ещё не дошли?
puzanno
Первичный контур само собой. И арматура тоже .Тут вопрос по давлениям. При заполнении системы, при выключеном насосе, давление в контуре Р1=Рвх=5бар (примем потери в ТО=0). При включении насоса давление....

Пока формулировал вопрос, тут же нашелся и ответ!

jota, благодарю!!!

Что касается 2го насоса, то резерв обеспечивается таким образом. Есть еше мысль на ХВ поставить бачок расширительный литров на 15-20ть, дабы клапан поберечь.
jota
Цитата(puzanno @ 19.4.2008, 22:31) [snapback]245172[/snapback]
Что касается 2го насоса, то резерв обеспечивается таким образом.

Понятно, что резерв. Но зачем? Это же не отопление. По-моему в ваших нормативах тоже нет такого требования.
puzanno
А люди будут без воды горячей сидеть... Всем известно какогО это. Лучше пусть будет. В край, можно в схему не включать, а на склад положить. И на арматуре экономия получиться. smile.gif
jota
Цитата(puzanno @ 19.4.2008, 23:13) [snapback]245181[/snapback]
А люди будут без воды горячей сидеть...

С чего Вы это взяли? Циркуляции через змеевики не будет, а горячая вода будет. Иногда подождать дольше и всё.
Вы будете наверно первым со сдвоенными насосами на ГВЦ.
puzanno
И то верно... С мокрыми полотенцами пусть подождут.
puzanno
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Ситуация следующая:
Крышная котельная на здании 10м. Потери в сети 2бар. Насос берем с напором 20м. С каким давлением Рхв осуществляется подпитка?

huh.gif ....просто цепочка логическая плохо выстраивается.
jota
Подпитка чего? котлового контура?
puzanno
при зависимой схеме - котлового. при независимой - контура отопления.
jota
Давление в питающей линии должно обеспечить заполнение системы с давлением не менее чем на 0,5 бара выше, чем статическое давление в высшей точке системы. Если у вас здание 10м и плюс котёл на крыше ешё 2 м и добавляем 5м, - получится, что давление в питающей линии должно быть не менее 17м (1,7 бар) так что, если имеете 2 бар в ХВ - независимую систему отопления можно заполнять.
Если система зависимого подключения к котлу, проверьте на каком минимальном давлении должен работать котёл и это давление добавьте к высоте установки котла. Если, к примеру, минимальное избыточное давления котла 1,5 бар (15 м), добавляете высоту здания+высоту верхней точки котла (1,5м) и получится 15+10+1,5 = 26,5м - это минимальное давление в ХВ для заполнения-пополнения системы с котлом.
puzanno
jota, спасибо огромное!!!!
DVI
Здравствуйте, jota. Зачем определять минимальное давление воды на подитку исходя из минимального рабочего давления котла, можно ведь поставить сетевые насосы перед котлом, тем более, что развиваемое давление у них 20м.,а подпитка обеспечит только заполнение системы.