Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: что лучше клапаны или покрытие?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Противодымная защита
Anch
возник вопрос на тему: есть мех. вентиляция в 9 эт. больнице, вся сверху донизу естессно протыкана воздуховодами,(порядка 100 систем) , причем каждое перекрытие является противопожарной преградой, сам вопрос: что лучше в каждом перекрытии на воздуховодах поставить огнезадерж. клапан или все-таки покрыть воздуховоды огнезащитным составом??
old patriot
Ничто не лучше. Ставите, как положено, и покрываете вдобавок "по седьмое колено"...

А если хотите существенно сократить количество ОЗК, то загоните воздуховоды в вентшахты. И тогда ОЗК ставите на входе и на выходе из шахты. Но это не избавляет от нанесения огнезащитного покрытия.
goodfellow
Цитата(Anch @ 6.5.2008, 13:47) [snapback]249999[/snapback]
каждое перекрытие является противопожарной преградой

по-моему в этих словах кроется очень большая ошибка.
у Вас НЕТ И БЫТЬ НЕ МОЖЕТ противопожарных преград в виде перекрытий в 9 этажном здании медучреждения, если у Вас конечно все этажи с одинаковой функциональной пожарной опасностью.
Valentinium
СНиП 21-01-97*
5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Не путать с:
ЗДАНИЯ, ПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ, ПОМЕЩЕНИЯ
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

Anch
[quote]Ставите, как положено, и покрываете вдобавок "по седьмое колено"...[quote] а как положено? в каждом перекрытии клапан и покрытие огнестойкое? не вижу логики чесно говоря. Допустим вытяжная система - обслуживает 2 этаж,вентилятор на техэтаже на самом верху, в первом по ходу воздуха перекрытии ставим клапан, остальной транзитный воздуховод покрываем до нормируемого предела огнестойкости, смысл ставить на других этажах клапаны? или я чета не того? или хотите сказать пожарники не пропустят?
old patriot
А нету смысла... Есть СНИП и точка. Положено, так извольте выполнять... biggrin.gif
goodfellow
Цитата(Слободчиков Валентин @ 8.5.2008, 0:11) [snapback]250726[/snapback]
СНиП 21-01-97*
5.12 Противопожарные преграды предназначены для предотвращения распространения пожара и продуктов горения из помещения или пожарного отсека с очагом пожара в другие помещения.

К противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки и перекрытия.

Не путать с:
ЗДАНИЯ, ПОЖАРНЫЕ ОТСЕКИ, ПОМЕЩЕНИЯ
5.17 Здания, а также части зданий, выделенные противопожарными стенами, — пожарные отсеки (далее — здания) — подразделяются по степеням огнестойкости, классам конструктивной и функциональной пожарной опасности. Для выделения пожарных отсеков применяются противопожарные стены 1-го типа.

Степень огнестойкости здания определяется огнестойкостью его строительных конструкций.

5.14* Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1
не путать с:
5.18* Здания и пожарные отсеки подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице 4*.

Таким образом, противопожарное перекрытие и перекрытие с нормируемым пределом огнестойкости - это не совсем одно и то же smile.gif
Противопожарное перекрытие для разделения пожарных отсеков - REI 150 (табл.1) а например перекрытие в здании I степени огнестойкотси - REI 60 (табл.2)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.