1. О уже лучше - появились слова "повышение давления"
2. Если в названии установки есть буква R (COR-2 MVI807/CR), то у Вас установка с частотником
Если без частотника то:
3. Насос MVI 807 не может дать 20 м3|ч. (Крайняя правая точка 14 м3/ч 35м)
4. Если в названной Вами установке не будет резервного насоса, то при 20 м3/ч (работа двух насосов) напор будет 60м, а при 10 м3/ч и превышении заданного давления отключится один насос.
5. В интервале 10-20 м3/ч никакой рециркуляции не нужно. Ставится датчик давления и програмируется "уставка " в шкафу.
6. В перспективе можете рассмотреть вариант установки в этот шкаф частотного преобразователя Данфосс (если мне не изменяет память, то там под него есть место).
Чтобы решить вопрос по рециркуляции обязательно нужно знать область применения насоса и его характеристики. Работа центробежного насоса на меньшем чем номинальный расходе - безвредна для насоса.

При очень низких расходах (при смещении рабочей точки в крайнюю леую часть кривой) происходит фактически работа насоса на закрытую задвижку. Такая кратковременная работа так-же безвредна, а вот долговременная работа нежелательна. Механическая энергия переходит в тепловую со всеми вытекающими проблемами.
В этом случае часто целесообразней не делать рециркуляцию, а установить мембранный бак и систему автоматики для включения-выключения насоа.