Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10)

Начитался рассуждений, уже проектировщику позвонил, чтобы шкафы добавить. Хорошо, потом решил сам ПУЭ открыть.
Угу...сразу видно дилетанта.
1. Правила форума читали?
Цитата
12. Не рекомендуется размещать сообщения:
- с целью введения в заблуждение других участников Форума;
И пойдем по пунктам.
ПУЭ надо читать до конца.
А) про розетки
Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10)

то почему не распространяется на розетки и выключатели? Или у меня дома все розетки и выключатели IP20 не правильно установлены?
Потому что
а) дом старый и розетки по старой редакции стоят.
б) розетки у вас устанавливали такие же "читатели ПУЭ" как и вы
Цитата
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке. ¶
а это уже не IP2x
Теперь вернемся к ПУЭ и частотникам.
Для начала исключение из правил
Цитата
1.7.72. В электропомещениях электроустановок напряжением до 1 кВ не требуется защита от прямого прикосновения при одновременном выполнении следующих условий: ¶
-эти помещения отчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью ключа;
-обеспечена возможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно заперто на ключ снаружи;
-минимальные размеры проходов обслуживания соответствуют гл.4.1.
То есть, если у вас ЧП установленны в специальном помещении венткамеры которое см. пункты выше
То можете прибивать частотники к стене.
А вот если нет....
Это тот пункт до которого Вы не дочитали..
Цитата
7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. ¶
Отдельно установленный на стене ЧП это
Цитата
7.1.5. Распределительный пункт (РП) — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).
Ну и дальше
Цитата
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. .........................
При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31. ¶
Упс...а никак не IP2х.
Но и это не все. Есть и еще ограничения
Цитата
7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44. ¶
ПС когда прочтете ПУЭ полностью, пойдем учить
Цитата
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин..."