ganz72
Всем добрый день.
Частотные регуляторы по проекту находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Многофукциональное высотное здание. Предложил ЧРП с IP20. Заказчик настаивает не ниже IP51. Насколько обоснованны требования?
PS: вариант поставить в шкаф- не предлагать. Только что вынес их из шкафов по требованию его же.
Игорь Борисов
Цитата(ganz72 @ 4.7.2008, 22:39) [snapback]268797[/snapback]
Частотные регуляторы по проекту находятся вне шкафов, крепятся на стене в венткамере. Многофукциональное высотное здание. Предложил ЧРП с IP20. Заказчик настаивает не ниже IP51. Насколько обоснованны требования?

Элементарно:
IP20
Первый цифр
2 - Защита от проникновения твердых тел размером более 12 мм (пример: контакт с пальцами)
3 - Защита от проникновения твердых тел размером более 2,5 мм (пример: контакт с инструментами, проводами)
4 - Защита от проникновения твердых тел размером более 1 мм (пример: контакт с небольшими инструментами, тонкими проводами)
5 - Защита от проникновения пыли (безвредный налет)
6 - Полная пыленепроницаемость
Зак хочет хоть немного защитится от пыли, а Вы ему предлагаете даже не защищатся от случайного контакта человека с ПЧ.

Второй цифр
0 - Нет защиты, без коментариев
1 - Защита от вертикально падающих капель воды (конденсация)
2 - Защита от капель воды, падающих под вертикальным углом до 15о
3 - Защита от распыления воды под вертикальным углом до 60о
4 - Защита от распыления воды с любой стороны
Зак хочет быть защищен хотя б от конденсата...

ИМХО - защита ПЧ должна быть не менее IP54, что и подтверждается выпуском соответствующих оболочек, для установки ПЧ вне шкафа.
Михайло
Оборудование степени защиты IP20 может быть установлено только внутри шкафа. IP20 - это когда все электрические контакты прикрыты крышкой, а в корпусе могут быть вентиляционные отверстия как у системного блока компьютера...
Игорь Борисов
Короче - кто-то попал... что за частотники? Есть ли у производителя оболочки IP54?
Lex
По ПУЭ степень защиты электрощитков, находящихся в обычных помещениях
должна быть не ниже IP31.
Полагаю, что это можно распространить и на частотники. dry.gif
IP54 - это наружная установка.
Игорь Борисов
не видел частотников в исполнении IP31, видел безкорпусное исполнение, исполнение стандартное IP 20, защитные кожухи IP54, 55... может кто-то и делает штатные кожухи IP31, не видел... значит надо прятать в шкаф, а по условиям топика - это не приемлемо, остается искать кожух... оставлять в исполнении IP 20 просто на стене недопустимо, так как велика вероятность поражения эл.током эксплуатации... кто отвечать будет? Могу сразу ответить - и исполнители, и заказчик, если от него будет писменное распоряжение... если документа с подписью зака не будет - вся ответственность ляжет на исполнителя...
olg2004
Цитата(Lex @ 6.7.2008, 17:40) [snapback]269003[/snapback]
По ПУЭ степень защиты электрощитков, находящихся в обычных помещениях
должна быть не ниже IP31.
Полагаю, что это можно распространить и на частотники. dry.gif
IP54 - это наружная установка.



да но венткамера не обычное помещение а специальное для обученого персонала так что послать зака учить ПУЭ.
ganz72
Спасибо всем за участие.
Резюмирую: IP20 для настенного монтажа не годится. Нужно >=IP31. Таких никто не видел => IP54. К этому все и шло, но хотелось отказаться.
Но olg2004 зрит в корень, а именно: какова степень защиты самих спецпомещений, т.е. венткамер? Ведь все, что будет внутри автоматически имеет степень не ниже самого помещения?
to Игорь Борисов.
1. Частотники известной фирмы Д.
2. Никто пока не попал. Только я на корректировку проекта. smile.gif
виталя27
Сегодня на объекте увидел частотник моего монтажа (настенного) двухмесячной давности. УЖОС!!! Сверху залили выравнивающим раствором для пола (текло с верхнего этажа). Этакий кирпичик получился. Вскрывать страшно, но индикатор еще работает, показывает остановку кулера. IP 20 , блин....(
Михаил_PLC
Мы всегда устанавливаем в венткамерах частотники класса IP 20 без дополнительных щитов, если выполненны следующие условия: это нормальное, отапливаемое, незагрязненное помещение, с закрывающейся на замок дверью.
Большенство современный вент камер этому условию отвечают, а доступ имеет спец персонал.

Для информации:
IP20
светильники могут применяться для внутреннего освещения в нормальной незагрязненной среде. Типовые области применения: офисы, сухие и теплые промышленные цеха, магазны, театры.
ganz72
[quote name='Михаил_PLC' date='9.7.2008, 9:44' post='269978']
Мы всегда устанавливаем в венткамерах частотники класса IP 20 без дополнительных щитов, если выполненны следующие условия: это нормальное, отапливаемое, незагрязненное помещение, с закрывающейся на замок дверью.
Большенство современный вент камер этому условию отвечают, а доступ имеет спец персонал.

Именно так. Вопрос - есть ли нормативный документ подтверждающий эту возможность. Ведь разговор о здании, где нормы строительства соблюдаются, и говорить о чьих-то пальцах, застрявших в частотнике просто несерьезно.
Abysmo
Цитата
Вопрос - есть ли нормативный документ подтверждающий эту возможность.


ПУЭ + ССТБ
ganz72
Цитата(Abysmo @ 9.7.2008, 14:12) [snapback]270110[/snapback]
ПУЭ + ССТБ


Приехали bang.gif
Зайду с другой стороны. Часто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на стене....очень часто. Чем-то же люди руководствовались! Нельзя же всех халявщиками назвать!
Почему светильник с той же степенью защиты может висеть на стене, а частотник нет?(следуя логике предыдущих постов)
Михаил_PLC
Согласно IEC60364(МЭК) Low-voltage electrical installations, Part 4-41 Potection for safety.
класс защиты должен быть, для нормальных условий, по меньшей мере IPxxB или IP2x
Правда это европейскии дерективы, и в России они скорее всего не действуют, но ведь частотники выпускают европейскии фирмы.
Игорь Борисов
Цитата(ganz72 @ 9.7.2008, 14:26) [snapback]270118[/snapback]
Зайду с другой стороны. Часто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на стене....очень часто. Чем-то же люди руководствовались! Нельзя же всех халявщиками назвать!
Почему светильник с той же степенью защиты может висеть на стене, а частотник нет?(следуя логике предыдущих постов)

В светильнике 220 в., а в частотнике 380... biggrin.gif
Михаил_PLC
Цитата(Игорь Борисов @ 9.7.2008, 17:12) [snapback]270257[/snapback]
В светильнике 220 в., а в частотнике 380... biggrin.gif


Судя по логике у частотников 660в IP вообще зашкаливает rolleyes.gif
Abysmo
Цитата
Часто бывал на чужих объектах с ЧРП IP20 на стене....очень часто. Чем-то же люди руководствовались!


Жадностью.

Цитата
Почему светильник с той же степенью защиты может висеть на стене, а частотник нет?(следуя логике предыдущих постов)


Кто Вам сказал что не может? Если помещение удовлетворяет температурно-влажностному режиму, указанному в инструкции к частотнику и НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала, то его можно повесить на стену.
Игорь Борисов
Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 14:30) [snapback]270623[/snapback]
Если помещение удовлетворяет температурно-влажностному режиму, указанному в инструкции к частотнику и НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала, то его можно повесить на стену.

Я бы еще конкретизировал - ГАРАНТИРОВАННО НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала... когда кого нибудь убъет, тогда уже все забегают...
Abysmo
Да, полностью согласен. У самого сейчас обьект - частотники нужно повесить на кухне - приходится брать самые дешевые и в ящик их прятать...
ganz72
Цитата(Abysmo @ 10.7.2008, 14:30) [snapback]270623[/snapback]
Кто Вам сказал что не может? Если помещение удовлетворяет температурно-влажностному режиму, указанному в инструкции к частотнику и НЕ ИМЕЕТ доступ неквалифицированного персонала, то его можно повесить на стену.

Вот Именно! С этого все и начиналось. К техническим помещениям в зданиях ( венткамерам) предъявяются некими строительными нормами определенные требования по характеристикам воздуха. Подскажите этот документ, пожалуйста, кто знает?
shishkov
Где в ПУЭ написано, что оборудование IP20 надо прятать в шкафы от неквалифицированного персонала? А если написано, то почему не распространяется на розетки и выключатели? Или у меня дома все розетки и выключатели IP20 не правильно установлены?

ПУЭ 1.7.68. Ограждения и оболочки в электроустановках напряжением до 1 кВ должны иметь степень защиты не менее IP 2X, за исключением случаев, когда большие зазоры необходимы для нормальной работы электрооборудования.

Начитался рассуждений, уже проектировщику позвонил, чтобы шкафы добавить. Хорошо, потом решил сам ПУЭ открыть.
yozik
Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10) *
Начитался рассуждений, уже проектировщику позвонил, чтобы шкафы добавить. Хорошо, потом решил сам ПУЭ открыть.

Угу...сразу видно дилетанта.
1. Правила форума читали?
Цитата
12. Не рекомендуется размещать сообщения:
- с целью введения в заблуждение других участников Форума;

И пойдем по пунктам.
ПУЭ надо читать до конца.
А) про розетки
Цитата(shishkov @ 26.7.2020, 19:10) *
то почему не распространяется на розетки и выключатели? Или у меня дома все розетки и выключатели IP20 не правильно установлены?

Потому что
а) дом старый и розетки по старой редакции стоят.
б) розетки у вас устанавливали такие же "читатели ПУЭ" как и вы
Цитата
7.1.49. В зданиях при трехпроводной сети (см. п. 7.1.36) должны устанавливаться штепсельные розетки на ток не менее 10 А с защитным контактом.
Штепсельные розетки, устанавливаемые в квартирах, жилых комнатах общежитий, а также в помещениях для пребывания детей в детских учреждениях (садах, яслях, школах и т.п.), должны иметь защитное устройство, автоматически закрывающее гнезда штепсельной розетки при вынутой вилке.

а это уже не IP2x

Теперь вернемся к ПУЭ и частотникам.
Для начала исключение из правил
Цитата
1.7.72. В электропомещениях электроустановок напряжением до 1 кВ не требуется защита от прямого прикосновения при одновременном выполнении следующих условий: ¶

-эти помещения отчетливо обозначены, и доступ в них возможен только с помощью ключа;
-обеспечена возможность свободного выхода из помещения без ключа, даже если оно заперто на ключ снаружи;
-минимальные размеры проходов обслуживания соответствуют гл.4.1.

То есть, если у вас ЧП установленны в специальном помещении венткамеры которое см. пункты выше
То можете прибивать частотники к стене.
А вот если нет....
Это тот пункт до которого Вы не дочитали..
Цитата
7.1.2. Электроустановки зданий, кроме требований настоящей главы, должны удовлетворять требованиям глав разд. 1-6 ПУЭ в той мере, в какой они не изменены настоящей главой. ¶

Отдельно установленный на стене ЧП это
Цитата
7.1.5. Распределительный пункт (РП) — устройство, в котором установлены аппараты защиты и коммутационные аппараты (или только аппараты защиты) для отдельных электроприемников или их групп (электродвигателей, групповых щитков).

Ну и дальше
Цитата
7.1.28. ВУ, ВРУ, ГРЩ, как правило, следует устанавливать в электрощитовых помещениях, доступных только для обслуживающего персонала. .........................

При размещении ВУ, ВРУ, ГРЩ, распределительных пунктов и групповых щитков вне электрощитовых помещений они должны устанавливаться в удобных и доступных для обслуживания местах, в шкафах со степенью защиты оболочки не ниже IP31.

Упс...а никак не IP2х.
Но и это не все. Есть и еще ограничения
Цитата
7.1.58. Устанавливаемые на чердаке электродвигатели, распределительные пункты, отдельно устанавливаемые коммутационные аппараты и аппараты защиты должны иметь степень защиты не ниже IP44. ¶


ПС когда прочтете ПУЭ полностью, пойдем учить
Цитата
ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 "Безопасность машин..."