Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Подключение аналогового датчика
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Andrey_V
Всем добрый день.
Есть датчик с токовым выходом 4-20 мА, возможно ли его подключение к устройству по 3-х проводной схеме с унифиц. сигналом 0-10 В, используя сопротивление. Вопрос, как это сделать, неплохо бы схемку. И наоборот возможно, перейти с 0-10 В на 4-20 мА?
Заранее благодарствую.
jakudzaa
Не страдайте, возьмите датчик с нужным унифицированным выходным сигналом.
fuel
Eсли у устройства есть возможность программирования диапазона ,то 4-20 ма в 2-10 В на резистор. Иначе взять преобразователь сигналов, например у Wieland.
klimak
Цитата(Andrey_V @ 25.7.2008, 16:52) [snapback]275430[/snapback]
Всем добрый день.
Есть датчик с токовым выходом 4-20 мА, возможно ли его подключение к устройству по 3-х проводной схеме с унифиц. сигналом 0-10 В, используя сопротивление. Вопрос, как это сделать, неплохо бы схемку. И наоборот возможно, перейти с 0-10 В на 4-20 мА?
Заранее благодарствую.


На примере ПЧ Данфосс возможно через R=500 Ом. Сопротивление подключить парралельно входному сигналу. В новых ПЧ указанной фирмы с помощью Дип-переключателей, без сопротивления.
Михайло
лучше взять готовый преобразователь сигналов, это выйдет дешевле, качественнее и надежнее + возможна гальваническая развязка

также бывают пассивные преобразователи, не требующие питания...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.