автоматчик 37
13.8.2008, 8:18
здание оборудовано спринклерной системой пожаротушения. Запуск системы дымоудаления должен производится от дымовых датчиков, поэтому проектируем для здания систему АПС. Здание 6-ти этажное 100х50. Какую систему АПС применить: адресную или неадресную. Помогите!
НПБ 88-2001 , СНиП 2.04.09-84 , вообще ДИП-34А , по моему , поприятней будет безадресных , единственный минус -значительно дороже и что так , что так их все равно минимум по 3 шт. на помешение ставить , ну и для адресных зона контроля ограничена только возможностями аппаратуры . Вам решать.
denis777
18.12.2008, 15:57
Возник вопрос по автоматизации противодымной защиты. Вот к примеру есть системы дымозащиты паркинга и жилой части, я писал в П,З, про отдельный запуск систем. Т.е. если к примеру пожар в паркинге-то работают системы дымозащиты паркинга, если пожар в высотке, то системы защиты высотки. Это из условия, что л.к. и лифты паркинга и жилой части не связаны. Человек который делает автоматику, хочет запускать все системы вместе. Автоматика работы систем противодымной защиты описана немного в 15.91, но там очень мало. Поделитесь опытом или советом, как выйти из этой ситуации.
Valentinium
18.12.2008, 23:21
Разные пожарные отсеки (жилая зона и стоянка) - разный запуск ВЕНТИЛЯТОРОВ.
Сработали датчики (не менее 2 шт.) в пределах пожарного отсека на этаже пожара - запускается соответствующая этому ОТСЕКУ система ДУ и открывается соответствующий клапан на этаже пожара
Убеждайте в этом автоматчика