Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Группы помещений
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Alex_77
Уважаемые коллеги! Объясните пожалуйста, про какие группы помещений говорится в этом пункте СНиПа: 7.2.6 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления
следует предусматривать отдельными для групп помещений, размещенных
в пределах одного пожарного отсека.

В терминах и определениях про группы помещений ничего не говориться. Какие они вообще бывают?
Ленточка
Ответ на Ваш вопрос в следующем пункте СНиП:

7.2.7 Системы вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления (далее - вентиляции) следует предусматривать, как правило, общими для следующих групп помещений, размещенных в пределах одного пожарного отсека:

а) жилых;

б) общественных, административно-бытовых и производственных категории Д (в любых сочетаниях);

в) производственных одной из категорий А или Б, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

г) производственных одной из категорий В1-В4, Г, Д или складов категории В4;

д) складов и кладовых одной из категорий А, Б, В1, В2 или В3, размещенных не более чем на трех (раздельно или последовательно расположенных) этажах;

е) категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях и складов категорий А, Б, В1, В2 и В3 в любых сочетаниях общей площадью не более 1100 м , если помещения размещены в отдельном одноэтажном здании и имеют двери только непосредственно наружу;

ж) категорий В4, Г и Д и складов категорий В4 и Д при условии установки противопожарных клапанов на воздуховодах, обслуживающих помещения категории В4.
Alex_77
Здесь перечислены все группы помещений?
Ленточка
Все зависит от цели разбивания помещений на группы. Например, есть распределение на группы по возможности транзита воздуховодов (п.7.11.8 Табл.2). А если смотреть шире, то и внутри можно раширить разветвление на группы. Для общественных зданий медицинского назначения есть подразделение на "чистые" и "грязные" помещения.
Может быть, вы укажете цель, с которой вы задались этим вопросом?
Alex_77
Проектирую вентиляцию производства по переработке зерна.
Ленточка
))) Тогда этого списка групп помещений вам хватит. я бы руководствовалась категориями помещений по пожароопасности. Может быть есть информация в СНиП 2.10.05-85 "Предприятия, здания и сооружения по хранению и переработке зерна", а также в пособии к нему.
Alex_77
А вообще, четкий список групп помещений где нибудь существует?
Странная Белка
Нет. В норм. документах только указывается для каких помещений обязательно должны быть отдельные системы.
Alex_77
ОК! Спасибо.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.