malder
Цитата(Blade runner @ 26.1.2016, 22:09) *
Ну это секрет Полишинеля.

rolleyes.gif laugh.gif Приятно общаться с умными людьми!
robot_cool
Доброго времени суток, нужно прошить и настроить контроллер в Москве, тут кто то занимался этим, телефончик не подскажете ?)))

Контроллер RLU 210, никак не можем его победить, с пикселями и кэролами проблем таких не испытывали.


malder
Цитата(VasiliAK @ 23.12.2015, 6:19) *
Минимальный процент открытия клапана выставлял. Не работает почему то.

Выяснил сегодня, что минимальное открытие клапана действует только при работе системы в режиме Комформ или Эконом (D1 - замкнуто). В режиме Frost - клапан реагирует на настройки SET-ON (Точка срабатывания защиты от замерзания) и XP (пред пропорциональности защиты от замерзания). В режиме остановки поддерживается температура обратной воды - OFF-XP, при этом MIN-POS не имеет значение!
DreamTim
Позавчера с радостью выкинул rlu из щита, заменил его пикселем, и все стало прекрасно, чего и всем желаю)
LordN
правильное решение
mehanilucky
Здравствуйте люди добрые!
Такой вопрос, есть приточная установка, шкаф NED на контроллере Сименс RLU222. Принял её зимой.
Устройство по воде приток, плюс охлаждение-фреон.
Не могу запустить охлаждение. В толмуте по охлаждению три "загрузки" А7, А8 и А23. Далее запуск, работает только приток воздуха, кондей не включается.
Этот контроллер мне мало знаком, где копать дальше? Монтажники и настройщики "умыли" руки, и не хотят делать. Пошагово ничего не оставили.
Подскажите помимо этих автозагрузок, что ещё настроить нужно? По тесту запускается, но опять же только воздух.
Из "зимы" вышел, там порядок. Зам.инженера говорит, что монтажники что то делали с каким то датчиком, их там два. Один по обратке отключил, ещё стоит капиллярка, может там копать?
Vian
За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно.
mehanilucky
Цитата(Vian @ 2.6.2016, 10:25) *
За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно.

Спасибо! Буду делать. Хоть более менее понятно стало!
mehanilucky
Цитата(Vian @ 2.6.2016, 10:25) *
За охлаждение в этом девайсе отвечают секвенции 4 и 5. В конфиге нужно выбрать для них выходы, управляющие насосами. Это и будет сухой контакт на запуск ККБ. Если холод на воде, то вместо насосов нужно назначить аналоговый выход, который будет управлять клапаном. Отключать датчик по обратке, не самый умный ход. В схеме и он, и капилляр задействованы совместно.


Получилось, заработало!!! Спасибо ещё раз! clap.gif bestbook.gif
Диман111
Ребят помогите настроить rlu220 ,на обогрев тенами, установка веза, пробовал и а01 и а02, реле молчит , датчик канальный видет. 236 получилось настроить 220 не в какую
kosmos440o
Цитата(Диман111 @ 7.10.2021, 14:32) *
Ребят помогите настроить rlu220 ,на обогрев тенами, установка веза, пробовал и а01 и а02, реле молчит , датчик канальный видет. 236 получилось настроить 220 не в какую

На 220-м нет реле, только аналоговый выход. Для ТЭН он не подходит, нет аварийного отключения ТЭН и продувки. Посмотрите Elstars VC1 https://www.elstars.ru/products/24898387
Диман111
Цитата(kosmos440o @ 7.10.2021, 17:50) *
На 220-м нет реле, только аналоговый выход. Для ТЭН он не подходит, нет аварийного отключения ТЭН и продувки. Посмотрите Elstars VC1 https://www.elstars.ru/products/24898387


Вот 220 уходит дальше в цепь в блок контроллера 4.33р веза а вот в нем темный лес
Диман111
Цитата(Диман111 @ 7.10.2021, 17:57) *
Вот 220 уходит дальше в цепь в блок контроллера 4.33р веза а вот в нем темный лес, перегрев экс заложен в щите на релушках, продув тоже через реле, фото шкафа завтра скину, шкаф пришёл в комплекте с завода от везы

kosmos440o
Тогда должна быть инструкция на везовский контроллер. Походу, отключениями он управляет. Смутно напоминает недоделанный Elstars.
Диман111
В том и дело что нет не одной бумажки, найти вообще не чего не могу..
kosmos440o
Цитата(Диман111 @ 20.10.2021, 20:23) *
В том и дело что нет не одной бумажки, найти вообще не чего не могу..

Без документации оборудование, согласно ПТЭЭП, эксплуатировать запрещается, это опасно. Шкаф на перепроектирование и переборку. Рекомендую поставить контроллер VC1 Elstars, все входа-выхода будут однозначно соответствовать своим функциям согласно документации, модулей расширения не надо, программирования не надо.
https://www.chipdip.ru/product0/8008734520
Jerry183
Здравствуйте.
На объекте есть приточная установка НЕД 2011г выпуска которую недомонтировали, т.е. приточка стоит без подвода воды и ни разу не включалась.
Изначально в проекте она должна была работать на воде, но сейчас необходимо запустить ее на пропилен гликоле через теплооменник, чтобы исключить возможность разморозки калорифера.
Вопрос возможно ли настроить RLU220 для работы в такой конфигурации: датчик нар.воздуха, температура в канале, датчики подачи/обратки воды/гликоля,и управление задвижками на воздухе и смесительном узле. И где правильно должны стоять датчики?
Если правильно понял, то RLU220 и 202 управляют только одним контуром и для данной схемы не подходят.
Lex
Формально для работы с гликолем имеющегося набора входов и выходов RLU достаточно.
Не все датчики, что Вы перечислили Вам нужны.
Система даже сможет работать.
Но программно при опасности заморозки работа с гликолем диаметрально отличается от работы с водой
(есть целый холивар на форуме на эту тему).
Поэтому я бы не рекомендовал так делать (в 2011 году RLU точно не умел работать с гликолем).

Если не знаете где должны стоять датчики - пригласите специалиста
(а сюда на форум транслируйте его действия - мы подскажем, если будет рулить не туда rolleyes.gif ).
Полагаю, обойдется дешевле размороженного калорифера.

Да, и не слушайте Космоса - опять какую-то звездную ерунду будет предлагать.
Он добрый, но навязчивый rolleyes.gif
Neowise
Цитата(Jerry183 @ 20.12.2021, 2:06) *
Вопрос возможно ли настроить RLU220 для работы в такой конфигурации: датчик нар.воздуха, температура в канале, датчики подачи/обратки воды/гликоля,и управление задвижками на воздухе и смесительном узле. И где правильно должны стоять датчики?

Сделайте по обычной схеме для воды.
Jerry183
Логику работы понимаю и где стоят датчики на обычных системах тоже знаю, никогда не работал с теплообменниками и гликолем. Холивар LEXa о теплообменниках уже прочитал дважды, поэтому "делать по обычной схеме для воды" точно небуду.
Ответ на свой вопрос нашел у LEXa, стоял вопрос именно о возможности управления данным контроллером чтоб его не менять.
Далее буду думать на что менять и как лучше сделать.
LEXу отдельное спасибо за помощь на форуме.
Neowise
Почему не будете? Чтобы так рассуждать, надо очень хорошо знать работу автоматики и уметь считать смесит. узлы. См. узел может стоять в нагреваемой стороне т/о, может в нагревающей, отсюда разница в установке датчиков. К тому же рлу 220 не дает аварии при понижении обратки. У недовского ящика авария только по капиллярному термостату.
В 105% случаев делают как для воды.
Jerry183
При ситуации когда с котельной по воде пришла недостаточно горячая вода, или аварияна соседнем контуре, в следствии чего упало давление и воды недостаточно для прогрева теплообменника происходит сл.ситуация. На калорифере падает температура, далее сработает защита от разморозки калорифера и включится циркуляция гликоля по большому кругу. Получается ситуация что в недостаточно прогретый теплообменник идет замороженый гликоль. Гликоль в этой ситуации необходимо остановить, а не по отправлять его втеплообменник. На воде все работает правильно,с гликолем, только во вред.
Такая ситуация по закону жанра произойдет ночью, когда нет обсл.персонала.
Neowise
Вопрос решается одним термостатом.
kosmos440o
Цитата(Jerry183 @ 20.12.2021, 9:50) *
При ситуации когда с котельной по воде пришла недостаточно горячая вода, или аварияна соседнем контуре, в следствии чего упало давление и воды недостаточно для прогрева теплообменника происходит сл.ситуация. На калорифере падает температура, далее сработает защита от разморозки калорифера и включится циркуляция гликоля по большому кругу. Получается ситуация что в недостаточно прогретый теплообменник идет замороженый гликоль. Гликоль в этой ситуации необходимо остановить, а не по отправлять его втеплообменник. На воде все работает правильно,с гликолем, только во вред.
Такая ситуация по закону жанра произойдет ночью, когда нет обсл.персонала.

Надо просто держать температуру обратной воды в дежурном режиме повыше, если уж так уж хочется. Можно включить прогрев перед пуском с проверкой. Тогда описанная Вами ситуация может быть только при отключении электричества. При достаточной циркуляции в первичном контуре ничего страшного произойти не должно.
kosmos440o
Цитата(starmos @ 24.12.2021, 9:55) *
На картинках - это СКАДа какая-то, или свое что-то под свои контроллеры?

Это скада, но с телефона захожу.
l-nikolaev
Цитата(Neowise @ 20.12.2021, 9:28) *
Почему не будете? Чтобы так рассуждать, надо очень хорошо знать работу автоматики и уметь считать смесит. узлы. См. узел может стоять в нагреваемой стороне т/о, может в нагревающей, отсюда разница в установке датчиков. К тому же рлу 220 не дает аварии при понижении обратки. У недовского ящика авария только по капиллярному термостату.
В 105% случаев делают как для воды.


в смысле? "в 105% делают как для воды?"
l-nikolaev
Цитата(l-nikolaev @ 5.2.2023, 20:56) *
в смысле? "в 105% делают как для воды?"


Разобрался о чем речь. Пардон.
Midvay
Доброго всем дня. Имею в наличии на объекте Siemens RLU220. Управляет он приточно-вытяжной установкой. Также установлены 2 частотника для управления вентиляторами. Не понимаю есть ли возможность управлять скоростью вентиляторов с контроллера. В автоматическом режиме частотники всегда включаются на 25 герц, ни больше ни меньше. Путём манипуляций с параметрами в режиме PASS изменения параметров не дал результатов. Может я зря мучаюсь и такой функции просто нет?
AI 155
Нету, настраивается на частотнике.
kosmos440o
Там лишь бы было чем отключить вентилятор при заморозке, а то бедолага не имеет для этого выходов. Вот в Elstars VC1 можно и тепло и холод и скорость рекуператора, и притока, и вытяжки без всяких модулей расширения и ещё 1 выход АО свободный остаётся: