Управление вытяжкой
Vyacheslav
10.9.2008, 15:17
Добрый день
В процессе работы возник одна проблема,
имеется помещение (с большим выделенем тепла) с собственной обменной вентиляцией (приток естестввенный-жалюзиные решетки, а вытяжка с вентилятором-вентилятор с частотным регулированием), управление вентиляцией осуществляется от автоматики производственного процесса в этом помещении.
Заказчик захотел удаляемый воздух использовать для нагрева подающего воздуха в другие помещения (фото прикреплено).
Теперь собствеено вопрос каким образом управлять вытяжным вентилятором на рекуператоре
С уважением Вячеслав
София
Анатолий1
10.9.2008, 15:36
Самое спокойное решение - ни как не управлять:) Убрать его(вент в рекуператоре) - нафик!
Vyacheslav
10.9.2008, 15:42
Убрать не получится потому что, вытяжки которая находится в технологическом помещении, не хватит мощности прокачать еще и рекуператор (я в вентиляции плохо разбираюс)
Aragreem
10.9.2008, 15:43
Действительно интересно получается, зачем там в одном канале 2 вентилятора городить?
Vyacheslav
10.9.2008, 15:46
Изначально ни кто и не думал использовать выбрасываей воздух повторно, примерно через год работы решили поставить рекуператор
nizercat
10.9.2008, 15:49
А как будет прогреваться воздух , кроме рекуператора?
Анатолий1
10.9.2008, 15:52
Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 16:42) [snapback]291031[/snapback]
Убрать не получится потому что, вытяжки которая находится в технологическом помещении, не хватит мощности прокачать еще и рекуператор (я в вентиляции плохо разбираюс)
А как управляется (какая логика работы) существующий вытяжной
Aragreem
10.9.2008, 16:08
Я думаю, что никак ими управлять не надо, в рабочее время частотники гонять на 100% обоих вентиляторов, а в нерабочее время - на усмотрение ваятеля: устроить экономный режим (скорость около 50-60%) или вообще их выключать.
На самом деле частотники там, наверняка, поставили только для начальной наладки системы, чтобы нужный расход воздуха по проекту отбить.
Анатолий1
10.9.2008, 16:13
Из собственной практики: при работе последовтельно(один за другим) двух разных вентиляторов "сгорел" более мощный.
Vyacheslav
10.9.2008, 16:19
первая вытяжка удаляет воздух из сушильной камеры, так что объем воздуха постоянно меняется
Появилась одна мысль, не знаю как ее реализовать - мерить давление между двумя вентиляторами и регулировать обороты последнего вентилятора + регулировать открытие жалюзийной решетки
после рекператора будет еще теплообменник
nizercat
10.9.2008, 16:28
Автоматика управления ПВУ должна обеспечивать постоянное давление в канале перед вытяжным вентилятором ПВУ (ну и управление нагревом воздуха, оттайкой рекуператора и тд).
Вроде так.
Vyacheslav
10.9.2008, 16:31
тепрь надо найти датчик который бы мерил разряжение/давление воздуха, про такие датчики я не слышал, если кто может подсеазать просьба кинуть инфу
nizercat
10.9.2008, 16:34
Regin DMD-C
и сейчас еще накидают
Анатолий1
10.9.2008, 16:35
Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 17:31) [snapback]291063[/snapback]
тепрь надо найти датчик который бы мерил разряжение/давление воздуха, про такие датчики я не слышал, если кто может подсеазать просьба кинуть инфу
Вот, на пример:
http://www.arktika.ru/item.phtml?parent_id...amp;subpart=215
Цитата
Заказчик захотел удаляемый воздух использовать для нагрева подающего воздуха в другие помещения (фото прикреплено).
Теперь собствеено вопрос каким образом управлять вытяжным вентилятором на рекуператоре
А может быть имеет смысл использовать гликолевый контур рекуперации?
Vyacheslav
10.9.2008, 16:53
Цитата(asm @ 10.9.2008, 16:44) [snapback]291077[/snapback]
А может быть имеет смысл использовать гликолевый контур рекуперации?
Как и везде в Болгарии вначале покупают инженерное оборудование, а потом хотят его автоматизировать
nizercat
10.9.2008, 16:54
Рекомендую обратиться к местным специалистам.

Ну да не только в болгарии
Vyacheslav
10.9.2008, 16:55
К каким специалистам? местных специалистов тут мало
nizercat
10.9.2008, 17:01
В случае если вы подсоедините 1 "порт" к воздуховоду прибор будет измерять разницу давления между воздуховодом и атмосферой. А тмосфера условно Const.
Каждым делом должен заниматься специалист, иначе стоимость ремонта (переделок) может значительно превысить изначальные затраты.
Удачи в общем
Vyacheslav
10.9.2008, 17:02
Цитата(Анатолий1 @ 10.9.2008, 16:35) [snapback]291067[/snapback]
Но нужен датчик давления (избыточного/разряжения) не дифференциальный датчик
Анатолий1
10.9.2008, 17:07
Цитата(Vyacheslav @ 10.9.2008, 18:02) [snapback]291089[/snapback]
Но нужен датчик давления (избыточного/разряжения) не дифференциальный датчик
Че, не устраивает то что от 0 до 100па? Нужно от -100 до +100па? Дик поставь два!:)
Vyacheslav
10.9.2008, 17:11
Спасибо за ответ 2 датчика, иногда получается что мозг зацикливается на одном и не может поразмыслить в ширь
nizercat
10.9.2008, 17:19
Странный глюк движка форума. Сообщение оказалось выше вопроса. Повторяюсь.
"""
В случае если вы подсоедините 1 "порт" к воздуховоду прибор будет измерять разницу давления между воздуховодом и атмосферой. А тмосфера условно Const.
Каждым делом должен заниматься специалист, иначе стоимость ремонта (переделок) может значительно превысить изначальные затраты.
Удачи в общем

"""
Vyacheslav
10.9.2008, 17:34
Цитата(cat @ 10.9.2008, 17:19) [snapback]291093[/snapback]
Каждым делом должен заниматься специалист, иначе стоимость ремонта (переделок) может значительно превысить изначальные затраты.
Удачи в общем

Подскажите какой специалист должен заниматься этим? Я всегда думал что автоматика - совмещение несовместимого!
nizercat
10.9.2008, 18:32
Персональное мнение.
"Автоматчик" - уникальный человек. Он все процессы, пожелания, обстоятельства переводит в язык элементарных действий.
В общем - волшебник.
magnat2011
27.6.2012, 16:35
Извиняюсь что не совсем по теме. может тут кто сможет помочь.
Задача - управление производительностью вентилятора вытяжного, по средством частотника Лензе и датчика Регин ДМД. Датчик ДМД все время показывает 000, не зависимо от давления в трубочку, и изменения всех возможных настроек. что может быть и как с этим бороться. Заранее благодарен.
polyakov.mo
28.6.2012, 10:02
варианты:
1. сломали датчик
2. неисправен только индикатор (проверьте выходной сигнал)
3. можно его разобрать и проверить, не вогнали ли саморез в трубки отбора давления (у меня такое было, крепили датчик, повредили трубки внутри)
magnat2011
28.6.2012, 10:15
варианты:
1. сломали датчик
скорее всего сломали датчик, смотри пункт3
2. неисправен только индикатор (проверьте выходной сигнал)
Проверяли входной сигнал тоже нули выдает.
3. можно его разобрать и проверить, не вогнали ли саморез в трубки отбора давления (у меня такое было, крепили датчик, повредили трубки внутри)
разбирали смотрели - трубки целые,
скорее всего сломали датчик, после того как подули в трубочку при проверке, в датчике чтото щелкнуло и он перестал работать - отображать давление, визуальный осмотр внутренностей ничего недал. Из чего состоит черный боченок- внутри, куда заходят 2 трубочки. может ли там чтото залипнуть?? порваться мембрана? можно ли туда забраться?
спасибо.
polyakov.mo
28.6.2012, 11:06
залипнуть - мало вероятно, порваться - да. У датчика должно быть в описании максимальное давление (может дунули сверх этого, мембрана порвалась или резисторы повредидись при чрезмерном растяжении мембраны).
Состоит боченок из 2 камер, мембраны и напыленных на мембрану резисторов. Забраться - смотрите именно Ваш случай. В моем случае размеры боченка были 10*7*5 мм, вроде разборная.