Цитата(regina.mk @ 12.2.2011, 19:02)

электрозадвижка нужна для открытия кнопки у ПК
у вас объединенный хозяйственно-противопожарный водопровод?
Цитата(regina.mk @ 12.2.2011, 19:02)

в колодцах я сделала отвод. и может вместо задвижки затвор применить??? дело в том что колодцы существующие.
вы сделайте схему с размерами фасонины, чтобы можно было оценить влезет это все в колодец или нет
Цитата(regina.mk @ 12.2.2011, 19:02)

а тех задания и техусловия до сих пор нет.
а как же вы проектируете тогда?, откуда взяли, что вам хватит напора?, с чего решили, что там ПГ есть рядом?
Цитата(regina.mk @ 12.2.2011, 19:02)

и можно ли диаметр 63 применить, по п.8.10 СП8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения" надо 110 диаметр, а начальник сказал 63 брать.
если у вас ПГ нет на сети, то диаметр принимать по расчету, следовательно если вас устраивают потери в 63 трубе, то будет 63-я...
Цитата(regina.mk @ 12.2.2011, 19:02)

и может для прохода труб в перекрытие гильзу надо?
у староверова очень подробно узел прохода разрисован, посмотрите
и в догонку вопрос:
что-то не очень понятное с напором "потребный напор 19 м... требуемый напор 35,04м" - это как понимать?