Цитата(Pzotov @ 15.9.2008, 11:40) [snapback]292598[/snapback]
Для начала
1.проверить наличие питания под нагрузкой на входных клеммах.
2.Проверить напряжение контура постоянного тока на клеммах +, -. Там должно быть порядка 500В
При перекосе выходного напряжения, скорее всего повреждение инверторной части. С 3G3HV не сталкивался, а вот трупик 3G3MV приходилось препарировать. Там вся силовая часть была выполнена в виде одного модуля (т.е. дешевле новый частотник купить). Неплохо было бы еще и мощность указать

.