Полная версия этой страницы: Проблема с частотником OMRON серии 3G3HV
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
alex85
helpsmilie.gif Частотник OMRON серии 3G3HV на выходе выдает Uф12= 100-200В Uф23= 350-400 В
Uф13= 100-200В С чем это связано? Не ужели накрылся?
Yougi



Двигатель и кабель поменяйте на заведомо исправные. Если не поможет - значит накрылся.
Смирнов Михаил
Цитата(alex85 @ 13.9.2008, 17:38) [snapback]292201[/snapback]
helpsmilie.gif Частотник OMRON серии 3G3HV на выходе выдает Uф12= 100-200В Uф23= 350-400 В
Uф13= 100-200В С чем это связано? Не ужели накрылся?

Это при подключенном двигателе? Или без него?
Если без - то бозможно вышел из строя силовой модуль...
alex85
Двигатель меняли, но это не помогло и провода нормальные. На выходе частотника присутствует перекос фаз не зависимо от того подключен двигатель или нет. На плате частотника вроде как повреждений нет, но ещё будет более детальный осмотр. А из-за чего может выйти из строя силовой модуль?
Pzotov
Для начала
1.проверить наличие питания под нагрузкой на входных клеммах.
2.Проверить напряжение контура постоянного тока на клеммах +, -. Там должно быть порядка 500В
DriverFirst
Цитата(Pzotov @ 15.9.2008, 11:40) [snapback]292598[/snapback]
Для начала
1.проверить наличие питания под нагрузкой на входных клеммах.
2.Проверить напряжение контура постоянного тока на клеммах +, -. Там должно быть порядка 500В

При перекосе выходного напряжения, скорее всего повреждение инверторной части. С 3G3HV не сталкивался, а вот трупик 3G3MV приходилось препарировать. Там вся силовая часть была выполнена в виде одного модуля (т.е. дешевле новый частотник купить). Неплохо было бы еще и мощность указать mellow.gif .
Andy79
Пробито одно плечо IGBT. Целесообразность ремонта под вопросом, т.к. ПЧ этой серии не посталяются лет 5-6.
alex85
История с частотником заканчилась заказом нового, но только серии V1000 4кВт. Ремонт силового модуля стоил бы около 70% от стоимости нового ЧП. Только не совсем понятно почему модуль вышел из строя? Двигатель проверяли и не обнаружили пробой обмотки, провода нормальные. Правда, электрики перед этим меняли подшипники... Или, может быть, выход из стоя происходил постепенно...? dry.gif
Смирнов Михаил
Цитата(alex85 @ 15.9.2008, 19:32) [snapback]292810[/snapback]
История с частотником заканчилась заказом нового, но только серии V1000 4кВт. Ремонт силового модуля стоил бы около 70% от стоимости нового ЧП. Только не совсем понятно почему модуль вышел из строя? Двигатель проверяли и не обнаружили пробой обмотки, провода нормальные. Правда, электрики перед этим меняли подшипники... Или, может быть, выход из стоя происходил постепенно...? dry.gif

Конечно постепенно...Я так понял что преобразователы лет уже много...Неизвестно как делали техобслуживание.каждые 5 лет подлежит замене конденсатор в звене пост.тока-скорее всего этого никто не делал..Да и условия работы скорее всего далеки от идеальных были...
alex85
bestbook.gif
Цитата(Смирнов Михаил @ 16.9.2008, 20:41) [snapback]293269[/snapback]
Конечно постепенно...Я так понял что преобразователы лет уже много...Неизвестно как делали техобслуживание.каждые 5 лет подлежит замене конденсатор в звене пост.тока-скорее всего этого никто не делал..Да и условия работы скорее всего далеки от идеальных были...

Да, к этому частотнику давно не заглядывали. А установлен он был в пельменном цеху. Хорошо, что он не на самой машине установлен, а в отдельном пульте на стене. smile.gif
Pzotov
Имел печальный опыт ремонта частотника Mueller (Внутри правда было написано Ленце). Было это давно, новый стоил порядка 1000$ тогда,
и поставка месяц. Тоже модуль силовой пробит был, заменили и пошло поехало - оказалось что накрылся внутренний источник питания, драйвера на ключи и т.д. Короче удалось запустить, но от греха подальше заказали запасной, и правильно сделали как раз через пару месяцев сгорел наш Мюллер уже капитально (с дырой обугленной в плате).
Мне кажеться что все современные частотники до 5 кВт расчитаны на срок службы лет этак 5 - а то что фирмачам делать останеться