Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Автоматизация зданий
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Страницы: 1, 2
kulmx
Помогите в следующем

необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации.....
Кто применял поделитесь опытом...

Необходимо сделать следующее

1. Видео наблюдение
2. Освещение
3. Контроль температуры в помещениях
4. Контроль тепла в котельной
5. Визуальный план здания. Диспечеризация.....

Всем спасибо...
ank
Посмотрите, подходит ли Вам подобный контроллер. Кроме этого есть еще более "бюджетные" варианты. Пишите в личку обсудим...
Abysmo
Если не хотите нажить себе геморрой на задницу, рекомендую не связываться с большой пятеркой - Siemens, Honeywell, Sauter, JCI, TAC. У них здесь есть давние партнеры, а новые им не нужны, так что лучше посмотрите в сторону сторонних "не зажравшихся" производителей. Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics.
kulmx
Дайте ссылку реализованных проектов для Wago, и др...
Reefer
Проще связаться с кем-нибудь из комплексных интеграторов. И они подготовят готовое решение. Покажут свое портфолио.

[самореклама mode on]

Вот например наши проекты. Мышкой клац-клац.
Сайт отдела. Мышкой клац-клац.

[самореклама mode off]
Kass
Цитата(Abysmo @ 16.9.2008, 19:13) [snapback]293208[/snapback]
Я лично работаю с Beckhoff и Wago, ОВЕН и с недавнего времени с Segnetics.

Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит?
Kass
Мы делаем такие проекты на Контаре. Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше.
Lex
2 Kass
Цитата
Можно конечно и китов подключить, типа Хоневела или Джонсон Контрол, но получится раз в 5 дороже и раза в 3 дольше.

laugh.gif
Не смешите. И не вводите человека в заблуждение.
Пусть смотрит всех.
Ведь и Заказчики разные, и работники, и фирмы....
Контар можно рассматривать только как один из....
Да, удобный в работе, но всего лишь как один из.
К "китам" присмотреться стоит. Вдруг кто-нить из них еще не присутствует в Самаре.

2 kulmx
Если не секрет, подробней опишите задачу - что за здание, что за организация ваша,
что нужно сделать - проект, поставку, инжиниринг и пр.
А то тут насоветуют... laugh.gif
Abysmo
Цитата
Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу?


Цитата
Мы делаем такие проекты на Контаре.


Ой ладно заливать, про то что Вы это делаете на Контаре.

Вообще не видел что бы видеонаблюдения в СКАДУ интегрировали. Это отдельная подсистема из комплекса охраны здания. Там человек сидит и в монитор смотрит - нечего автоматизировать! Интегрируют систему контроля доступа и ОПС.
yura_ts
А зачем видеонаблюдение кудато интегрировать? Это отдельный компонент для ОПС как и писал уважаемый Abysmo. В одном проекте сделали так:
компоненты атоматизации - Beckhoff, конечные устройства управления по зонам для персонала - Gira, Berker клавиши. ОПС, СКУД и видеонаблюдение висит на сервере на базе Beckhoff использовался "Интеллект" и компоненты "Болид" - вывод на двух операторов. СКАДа здания висит на другом сервере Beckhoff - использовался Genesis32. СКАДа работает через ОПС-сервер\клиент, в нее заведены толька герконы и дымовые из ОПС.
Тот же вариант на Сименсе вместо Бекхофа до конца не досчитали но поняли что очень дорого. Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ.
Abysmo
Что и требовалось доказать!

Kass sport_boxing.gif
xlander
Цитата(Kass @ 17.9.2008, 0:56) [snapback]293356[/snapback]
Интересно было бы глянуть, как бы вы на них сделали комплексную автоматику здания. Ну к пример как вы бдете видеонаблюдение интегрировать в СКАДу? Да и как там вообще при большом количестве контроллеров межсетевой обмен делать? Года хватит?

Если камеры IP - проблем с интеграцией в СКАДУ особых не вижу. Практически любая скада поддерживает интеграцию ActiveX объектов, а большинство айпишных камер именно так и работают.
yura_ts
Можно интегрировать все, но еще раз - нет необходимости и это не правильно, интегрировать систему безопасности в СКАДу автоматизации. Диспетчерский пост автоматизации не должен быть совмещен с постом Охраны, это даже отдельные помещения на объекте и отдельные структуры и люди. А вот по желанию Заказчика и по логике постоения СКАДы параметры систем на программном уровне должны пересекатся. К примеру постоновка зоны на пожарную сигнализацию означает, что при возникновении пожара (сигнал ОПС) нужно ОСТАНОВ вентиляции (управление СКАДа) и ВКЛ пожаротушения (вообще к СКАДа не должно относится система автономна, только на уровне контроля). Зачем оператору на АРМ охраны видеть ОСТАНОВ вентиляции, это должен видеть оператор АРМ автоматизации и причину. А на АРМ автоматизации нафига видеокамеры - это не технологические процессы в ЦБП где пользуют телеметрию.
serjic_all
Я тоже в основном на Bechoff. Для вентустановок пытаюсь применить Segnetic. Видеонаблюдение пока не приходилось делать.
Сергей Долганов
Цитата
Одна СКАДа на WINCC потянула на 26 тыщ.

А Genesis32 на что потянул?
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.
Abysmo
Цитата
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.


Сергей, уточните пожалуйста департамент wink.gif A&D - практически нет, BT - довольно значительные.

Во вложении последний прайс Beckhoff.
Сергей Долганов
Естественно A&D, потому как WinCC к SBT никак не пристегнуть smile.gif
Просто в очередной раз удивляюсь рассказу о дорогом Сименсе. Не стоит ждать большой разницы в цене от зарубежных "контроллеров-одноклассников".
yura_ts
Цитата(Сергей Долганов @ 17.9.2008, 16:50) [snapback]293635[/snapback]
А Genesis32 на что потянул?
Вобщем-то странно, то же г-н Abysmo давал несколько раз цены на Beckhoff и особых отличий в цене от Сименса я не увидел.


Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками
Сергей Долганов
Цитата
Genesis32 первые три месяца тянулся бесплатно, а потом 6 тыщ с копейками



Тут посмотрите про 26 тыс ,) Там в конце прайс-лист.
yura_ts
Ну да и сложите - Web Navigator + Run Time + Разработка то и получилось. На тот момент я еще не знал про ресурсы rapidshare.com и счастливые желтые дискетки.
Сергей Долганов
Простите, не поверю, что при одинаковом функционале одна SCADA отличается от другой на 20 тысяч.
yura_ts
Сам не поверил но факт. WINCC версия 7.0 а не 6.2. На WINCC предлагали сделать конкуренты, цены на ПО Сименса фиксирована а вот производство конечного продукта зависит от аппетитов. Genesis32 сам по себе дешевле, полная комплектация 16000. В разработке Genesis оказался проще поэтому справились без промежуточных программеров и сделали сами и не стали ломать Заказчика за Ноу-Хау.
Vasiliy
Цитата(yura_ts @ 17.9.2008, 20:35) [snapback]293718[/snapback]
Genesis32 ... полная комплектация 16000.

А где понадобился такой объем тегов или просто взяли безлимитный?
kulmx
Спасибо за рассуждения...

Применение системы WinCC не вижу смысла...
Кто применял контроллеры департамента SBT.....
Кто в своих проектах использывал Desigo...
Doser
Да, господа, несколько от темы ушли...
Хотелось бы услышать от уважаемого kulmx, если конечно не военная тайна, на чем душа остановилась:)
ну и конечно же почему
Сергей Долганов
Цитата
1. локальный (нижний) уровень - датчики, сенсоры, исполнительные механизмы,
непосредственно связанные с инженерным и коммуникационным оборудованием,
строительными конструкциями, людьми. На этом уровне реализуются задачи
локального (например, по каждому номеру, помещению) управления. При создании
этого уровня используются различные промышленные стандарты, например, M-Bus, PBus,
LonMark, EIB, BatiBus и др.
2. уровень автоматизации - здесь выполняется агрегатирование информации и
реализуются более общие алгоритмы управления. В основу этого уровня положен
стандарт Profibus и EIBnet.
3. уровень управления - на этом уровне выполняется сбор, обработка, хранение и
визуализация информации. В основе этого уровня лежит технология BACnet.
Первые два уровня реализуются на оборудовании компании Siemens AG или других
производителей, поддерживающих стандарты Profibus, EIB и LonMark.

Уровень управления представляется системой управления зданием DESIGO INSIGHT
(SBT Landis & Staefa Division). Это модульная и масштабируемая система позволяет
решать различной сложности задачи управления как индивидуальными домами, так и
комплексами многоэтажных территориально разбросанных сооружений.


Лихо. То есть симатики привинтили к дизиге? Я правильно понимаю концепцию?
Lex
2 Сергей Долганов
Цитата
То есть симатики привинтили к дизиге?

А пуркуа бы и не па ? wink.gif
Сергей Долганов
Просто удивился, такие решения обычно бывают вынужденными, но никак не на уровне концепции проекта smile.gif
kulmx
Уважаемые Господа.

Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO......
не по контроллерам а по программному обеспечению....
xlander
Цитата(kulmx @ 18.9.2008, 20:20) [snapback]294050[/snapback]
Уважаемые Господа.

Подскажите где можо качнуть полный мануал по DESIGO......
не по контроллерам а по программному обеспечению....

Такого не существует, увы. Siemens предпочитает давать материал на обучающих семинарах.
ggg__ggg
Да ПОЛНО его, просто объем охренительный. Вот и раздают на DVD. Siemens SBT "наплодил" кучу доки, причем 90% - "вода". Ну, по-крайней мере, было в 2007 г.
kulmx
Обращался в SBT....
Не дают не какой информации (по программированию) для Desigo....
Говорят купите ключ за 4000? и мы с вами проведем обучение по Desigo....
просто хрень какаято.
Мне необходимо для начало все изучить.....
Как например изучал по департаменту A&D а потом ездил на обучение.... для корочки потомучто все остальное изучал сам... а све эти обучения это просто хрень.....
Lex
2 kulmx
Цитата
Не дают не какой информации (по программированию) для Desigo....
Говорят купите ключ за 4000? и мы с вами проведем обучение по Desigo....

Не вдаваясь в подробности скажу, что этому есть обоснования.
Поэтому так поступают производители всего платного ПО.
Цитата
Мне необходимо для начало все изучить.....

Не имея контроллера и конкретной задачи ВСЕ не изучите.
В любом случае даже на start-up потратите больше времени, чем съездив на обучение.
А г-н ggg__ggg прав.
Документация есть, просто ее МНОГО.
Если найду что-нибудь для начала - сброшу.
Pasekov
Цитата(kulmx @ 16.9.2008, 16:25) [snapback]293142[/snapback]
Помогите в следующем...
необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. ...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве ... не дают полной информации.....
Необходимо сделать следующее...

Постараюсь помочь, пока еще не поздно...три дня все-таки прошло...
1. В Самаре есть такая компания . У них есть список необходимых материалов для оценки услуг. А есть и такие. Может Вам стоит к ним обратиться на месте. Или, простите дом не в Самаре?
2. Универсального контроллера для решения Вашей задачи не существует...
3. Разумеется, на линейке(ах) от "китов" можно многое сделать. Если Вы им позвоните и дадите только свои 5 пунктов, то ответ от всех будет утвердительный. Разумеется, у каждого "кита" есть свои особенности в дистрибьюции, предоставлении технической информации и т.д.
4. Надеюсь, что Вам уже стало ясно(даже из ответов на форуме), что тип контроллера не самое главное... Выберете то, то Вам ближе...
Я абсолютно серьезно. (Вы называете тип контроллера, я Вам компанию, которая решала на нем задачи АСУЗ).
5. Главное-концепция. Комплексный подход. А потом ТЗ, а потом уже платформы, технологии и типы... Но это в теории и в общем. В каждом конкретном случае, должен быть свой подход. Может у Вас Заказчик требует именно Siemens DESIGO?
6. Из Вашего списка практически все можно сделать на Siemens DESIGO (Вы сами привели материал киевлян), в чем нет ясности? (Конечно, кроме видеонаблюдения).
7. Ладно, хрен с моим 5 пунктом. У Вас то какая ЗАДАЧА?
Найти контроллер на данный момент, а потом можно и поменять? "Необходимо произвести" - это, что? Сделать Проект? Стадия П? РП? Осуществить поставку? Монтаж? Пусконаладку? (Оставляю вопрос какие функции вашей компании...)

Ладно, выбираем только сам контроллер! Нужен дешевый? Или брендовый, чтобы "генералов" удивить-убедить? Универсальный? Или нужна широкая модульная линейка?
Сами потом обслуживать будете или уйдете с объекта и пусть что будет?
Какой сложности объект? На каких контроллерах сделаны упоминаемые Вами системы? Что это за здание в конце концов?
Может необходимо применять только отечественное оборудование?
Тогда Вам к ОВЕНу, КОНТАРу, Segnetics...
Нужна(обязательна, предпочтительна) модульность, тогда Wago, Beckhoff, Teco....
Про асортимент промконтроллеров, на которых тоже можно решить Ваши задачи вообще молчу....

Вы просили ссылку. Очень извиняюсь, что не на Wago, а на Beckhoff, но зато в САМАРЕ!
Удачи!
Захотите на основе своего опыта помочь другим, милости прошу...
Сергей Долганов
Я бы в Самаре обратился в другую компанию.
sl-spds
Цитата(kulmx @ 16.9.2008, 18:25) [snapback]293142[/snapback]
необходимо произвести автоматизацию здания. Какой на данный момент применить контроллеры. Расматривал DESIGO...но нет полной ясности в этом контроллере в представительстве SBT не дают полной информации.....

Вы ничего не сказали о бюджетности проекта...
Но поскольку рассматриваете "DESIGO", видимо средства "сурьёзные"... biggrin.gif
Позвольте предложить вам следующую концепцию: разделите, функционально, систему безопасности здания и систему контроля и управления.
Первую, предлагаю реализовать на новейшей (и дорогущей biggrin.gif ) системе от Сименс:
Sintony (сигнализация) - SISTORE (видеонаблюдение) - SiPass (доступ) - Sinteso (противопожарная защита) - MM8000 (станция управления).
http://www.ntcbpl.ru/#slides-pane-0

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Контроль и управление микроклиматом и освещением помещений, а также их безопасность возложить на автоматику для жилых помещений "Synco living".
(дело в том что комнатные блоки и контроллеры из линейки "DESIGO", довольно убоги)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Контроль за котельной и вентиляцией доверим контроллерам из линейки "Synco 700".
Объеденим KNX-сетью "Synco living" и "Synco 700", и через коммуникационные блоки "OZW775" (со встроенным WEB-интерфейс),
подключим к общей сети здания.
Pasekov
Цитата(sl-spds @ 19.9.2008, 19:38) [snapback]294367[/snapback]
1.Позвольте предложить вам следующую концепцию: ...
2...подключим к общей сети здания.

1. Вот один "кит" проснулся и безусловно все будет работать...
2 А какая она эта сеть по Вашему? Можно оставить только "KNX" или без Web-интерфейса нынче никуда?
Автор темы как-то про него не упоминал... может его Заказчикам это пока не надо?

А какую СКАДу порекомендуете к Вашему предложению (диспетчеризация была в списке у автора)?
Или Web победил СКАДу у Siemens окончательно и бесповоротно?
sl-spds
Цитата(Pasekov @ 19.9.2008, 22:34) [snapback]294373[/snapback]
1. Вот один "кит" проснулся...
2 А какая она эта сеть по Вашему? Можно оставить только "KNX" или без Web-интерфейса нынче никуда?
Автор темы как-то про него не упоминал... может его Заказчикам это пока не надо?
А какую СКАДу порекомендуете к Вашему предложению (диспетчеризация была в списке у автора)?
Или Web победил СКАДу у Siemens окончательно и бесповоротно?

Не совсем понял про "спящего кита", ну да ладно...
Сеть? Конечно же "Ethernet".
Наличие, у коммуникационных блоков "OZW775", WEB-интерфейса, позволяет отказаться от использования дополнительных
программ визуализации (SCADA), и получить доступ к данным с любого компьютера сети.
Станция ММ8000, представляет собой не что иное как заранее сконфигурированную SCADA.
Из "KNX"-сети в неё несложно отправить необходимые сигналы тревог, а состояние управляющих "Synco"-контроллеров,
просматривать посредством обычного Интернет-браузера.
Сергей Долганов
Цитата
Станция ММ8000, представляет собой не что иное как заранее сконфигурированную SCADA.

На мой субъективный взгляд - вид этот продукт имеет совершенно неудобоворимый.
Pasekov
Цитата(sl-spds @ 19.9.2008, 21:09) [snapback]294375[/snapback]
Не совсем понял про "спящего кита", ну да ладно...
Сеть? Конечно же...

Про одного из "спящих китов" - это неболее чем шутка про четверку-пятерку основных производителей для автоматизации зданий...(ссылку не привожу, сочтут рекламой...)
Мне знаете, чьи мнения и примерные структурные схемы хотелось бы увидеть в этой теме?
Abysmo - на Beckhoff,
ggg_ggg - с помощью BACnet,
Kass - на Контар,
Nick - на Kieback&Peter,
Vasiliy - LonWorks,
Reefer - ZenOn+LonWorks,
а также Fanat и других....
Так как автор не дает новых исходных данных, то предлагаю ограничиться:
Офисное здание, 9 этажей(идентичные, двадцать помещений на этаж), цоколь. Котельная, ИТП.
Один АРМ для контроля инженерных систем.
Видеонаблюдение, как и предлагал sl-spds, оставим отдельной системой со своим АРМ.
Конечно это потребует определенных временных затрат, но они окупятся....договоримся?
Продолжение следует?




ggg__ggg
to Pasekov
За комплимент - спасибо !!! В предложенной теме не хватает ГЛАВНОГО - СУММЫ. То, что упомянута была DESIGO - это, судя по всему, влияние рекламы или чьего-то мнения. Я, лично, чистый "наемник", и мое мнение - "как платят, так и бреют". Личных предпочтений не имею, но. если бы пришлось выбирать, то в ПОСЛЕДНЮЮ очередь я бы выбирал отечественного производителя и "странного зверя" под названием Siemens SBT.
По автоматизации - WAGO, TAC. По СКД, охранке - тут сложнее, много хороших и дорогих продуктов.
Pasekov
Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 13:31) [snapback]294824[/snapback]
1. ГЛАВНОГО - СУММЫ.
2. По автоматизации - WAGO, TAC.

1. В предложенном мной примере сумму можно определить в 150-200 т. евро (только оборудование, без СКАДы и АРМ)
2. Возможно, что-то и подзабыл, но вроде Вы не хвалили раньше TAC с точки зрения железа...Проясниете, (чуть)поподробней, пожалуйста!
ggg__ggg
ТАС я не нахваливал, просто хорошо знаю его "забабахи". "За неименеем гербовой пишем на простой". Попробую объяснить свою позицию.
Постулат 1 - автоматизируем ЗДАНИЕ, оффисное или оффисно-жилое, большое в основании, с подземной парковкой, приличной высоты (10-12 этажей)
Постулат 2 - дело происходит в России. Уровень квалификации строителей и монтажников - соответствующий ....
Как показал ЛИЧНЫЙ опыт - реальной альтернативы клонам RS-485 нет. Основание - см. выше. Был опыт широкого использования TCP/IP в автоматизации ЗДАНИЯ - но оказалось дорогим удовольствием из-за пространственного распределения объектов.
Наиболее приемлемым является LON - простота монтажа, создания резерва линий. Шлейфовая топология практически непригодна, опять же из-за структуры объекта. Т.е. "свободная топология" - самое оно.
Теперь про ТАС. У него есть ОГРОМНОЕ преимущество при проектно-монтажных работах - модули расширения сажаются на LON-шину. Тем самым обеспечивается близость к объектам автоматизации, а когда приточка в подвале, а вытяжка на крыше - это хорошо. При всплывании ДОПа так же просто - это очевидно. Другое дело, как такая структура отражается на пуско-наладке, но это "дело техники".
Аналогичной перлестью обладает Siemens S-7. Но это - другие деньги. Вообще-то Siemens S-7 - это GOOD, но- дорого для таких задач.
К сожалению, время цикла ТАС не позволяет (ну, почти не позволяет) решать такие задачи, как автоматизация парковки. Да и управление
освещением по датчику движения или кнопке имеет недостаток - субъективно для человека -большое время отклика (1-2сек). Многовато в наш торопливый век.
Вот тут-то и приходит на помощь WAGO. Кстати, если-бы не необходимость компактного размещения модулей, ему бы цены не было для задач автоматизации. В остальном - прелестная штучка.
Конфигурируемые контроллеры иногда тоже полезны, но для прикладных и маленьких задач. Конечно. желательно, чтобы они были той же фирмы, что и свободно-программируемые. Но не обязательно biggrin.gif . Но делать, например, ИТП ЗДАНИЯ на ECL от Danfoss я бы не рискнул , хотя для небольших зданий - почему-бы и нет (пробовали).
Ну а про МЗТА, Carel, Corrigo и прочее есть кому сказать rolleyes.gif
Сергей Долганов
Одну фразу я прокомментирую с разрешения коллеги ggg__ggg smile.gif

Цитата
Аналогичной перлестью обладает Siemens S-7. Но это - другие деньги. Вообще-то Siemens S-7 - это GOOD, но- дорого для таких задач.


Другие деньги появляются при автоматизации по принципу "одна установка- один контроллер", в случае использования контроллеров S7 на группы систем (примерно от 4х) деньги становятся примерно теми-же.
Verh
Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 16:16) [snapback]294987[/snapback]
Вот тут-то и приходит на помощь WAGO. Кстати, если-бы не необходимость компактного размещения модулей, ему бы цены не было для задач автоматизации. В остальном - прелестная штучка.

Ваше замечание про компактность непонятно. довольно компактная штуковина при этом с удобным доступом. мне в них нравится открытый софт для программирования.

Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 16:16) [snapback]294987[/snapback]
Конфигурируемые контроллеры иногда тоже полезны, но для прикладных и маленьких задач. Конечно. желательно, чтобы они были той же фирмы, что и свободно-программируемые. rolleyes.gif

тогда стоит на контролеры Centralin от Хонивела посмотреть, как раз от одного производителя и программируемые и параметрируемые контроллеры. причем софт заточен под HVAC. по сравнению с ваго конечно дороже smile.gif))
Pasekov
Цитата(ggg__ggg @ 22.9.2008, 17:16) [snapback]294987[/snapback]
ТАС я не нахваливал, просто хорошо знаю его "забабахи".

Спасибо за ответ!
Что касается ТАС, то Вы его не хвалили, а совсем наоборот....Искать ссылку? Или проехали?
Не со всеми Вашими мыслями согласен на 100%, но спорить не буду...( Ведь нужна конкретика, нужен Ваш интерес, а это Ваше время...)
Подождем других...может своего добавят...
Abysmo
Цитата
Другие деньги появляются при автоматизации по принципу "одна установка- один контроллер"


Сергей, вроде у Siemens была станция из серии ET программируемая в Step7. По-моему она не космических денег стоит, а реализовать на ней принцип одна система-один контроллер довольно легко и недорого. Или я неправ?
ggg__ggg
Насчет ТАС - я же подчеркнул "За неимением гербовой пишем на простой". Да я влет пересел бы на S-7 _+ ET как удаленные модули в/в. Дык кто ж мне даст - много Заков и/или Интеграторов ТАС предпочитают. Уж не знаю -почему. Вот я и ищу "ложку меда в бочке с д... " biggrin.gif .
Компактность WAGO - наличие внутренней шины, не позволяет разносить модули по разным шкафам. А иногда это удобно ( я приводил пример - приток в подвале, вытяжка - на крыше). Ну и прочие ситуации.
Ставить один S7 (400) на 3-4 установки можно (мощности вполне хватит). Но без ET не обойтись. На шкаф по ЕТ - дорого это.
Abysmo
ggg_ggg держи пять за Wago. Насчет TAC могу сказать одно: у многих заказчиков в голове гуляет мыслевирус, что "Офис класса A = это неприменно Honeywell, TAC, Sauter, Siemens или JCI". А то что на этом оборудовании слепили полную пар**у или типовые схемы, это вторично. Главное пыль в глаза пустить. А это важно при последующей продаже здания девелопером. А вот уже покупатель расхлебывает все последствия.
Сергей Долганов
Цитата
Сергей, вроде у Siemens была станция из серии ET программируемая в Step7. По-моему она не космических денег стоит, а реализовать на ней принцип одна система-один контроллер довольно легко и недорого. Или я неправ?


Она не была, она есть smile.gif Но стоит для одной приточки многовато (~1220eвро)

Цитата
Насчет ТАС - я же подчеркнул "За неимением гербовой пишем на простой". Да я влет пересел бы на S-7 _+ ET как удаленные модули в/в. Дык кто ж мне даст - много Заков и/или Интеграторов ТАС предпочитают.

Да вобщем и сименс предпочитают не мало.

Цитата
Ставить один S7 (400) на 3-4 установки можно (мощности вполне хватит). Но без ET не обойтись. На шкаф по ЕТ - дорого это.

Один S7-300 управляется с десятком приточек (имея стоимость прилично меньше чем S7-400), новые компакт-станции ET200s (16DI\16DO) очень красиво вписываются при наличии десятка удаленных вытяжек(при стоимости~560евро).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.