Смотрю инструкцию, и не могу понять, не логично как-то.
Или я что-то не понимаю, или ошибки перевода.
Для двигателя 1.5 кВт, если у нас частотник питается от 3 фаз, ему положены плавкие предохранители по 10А на фазу, и кабель, что до, что после частотника AWG16 (1.3 кв.мм).
Но если частотник однофазный, 230в, то ему положен один предохранитель 20А, кабель до и после AWG12, то есть, 3.3кв.мм.
Я понимаю, почему такой кабель нужен ДО частотника, но после него зачем такой толстый?
Как бы он не коммутировал единственную питающую фазу на три выхода, средний ток ну никак выше 7А не поднимется.
Нет, я бы предположил, что производитель допускает вариант с пробоем ключа, при котором на один выход сольются все 20А, но почему тогда в случае трёхфазного частотника такого нет?
В частотнике три питающие фазы выпрямляются и суммируются, в трёхфазном через пробитый выходной ключ теоретически 30А слиться может, но кабель там 1.3кв.мм и никого это не смущает.
Дело в том, что мне надо однофазным запитать двигатели тепловой завесы, и 4 кв.мм туда очень неудобно подключать.
Хочется надеятсья на ошибку в описании, и что 2.5кв.мм кабель подойдёт.