Дорогие коллеги! У меня возникла неприятная систуация с выбором расположения помещения венткамеры, обслуживающей помещение насосной с категорией А по пожароопасности. В пункте 7.10.5 СНиП 41-01-2003 сказано: Помещения для вентиляционного оборудования следует, как правило, размещать в пределах пожарного отсека, в котором находятся обслуживаемые помещения. Помещения для вент. оборудования допускается размещать за пределами обслуживаемого пожарного отсека при условии установки нормально-открытых противопожарных клапанов на воздуховодах, пересекающих противопожарные преграды помещения для вент. оборудования в зданиях 1 и 2 степени огнестойкости.
В указанных помещениях для вент оборудования не следует размещать оборудование для обслуживания помещений категории А, Б и В1, складов категории А, Б, В1 и В2, а также.... Т.е. если у меня это здание - один пожарный отсек, то венткамеру нужно размещать именно в нем, а так как оборудование венткамеры будет обслуживать помещение категории А, его располагать запрещается.
Можно ли расположить венткамеру вне здания насосной, т.е. через противопожарную стенку с устройством клапанов или нужно все таки в одном пожарном отсеке ее располагать. Вот какой не простой вопрос! Если кто с таким сталкивался или знает очень прощу помочь!
P.S. и еще по техникоэкономическим соображениям хотелось бы расположить венткамеру в здании насосной, но тут, как говориться, все нужно делать по нормам!!!