Михаил К.
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Проектировщики объединили в подземной автостоянке систему отопления технических и бытовых помещений (регистры из гладких труб) с теплоснабжением приточных установок и завес. Все от одной трубы.
Хотелось бы узнать ваше мнение будет ли работать такая схема и допускается ли это по нормам.
tgv
что значит объединили? обычно и отопление и теплоснабжение от одной трубы идет, от коллектора
Михаил К.
Нет. Обычно отопление и теплоснабжение воздухонагревателей - это две разные системы, как правило, с разными температурными графиками и т.д. В данном случае график один. т.к. в ЦТП для гаража принята "зависимая" схема. Но вопрос в том, что от одной магистральной трубы идет отвод на узел управления воздухонагревателем, на котором, конечно, стоит автоматика, а рядом отвод на регистры отопления без всякой регулировки. И так много раз. Получается, что отопление нерегулируемое и будет зависеть от приточных систем.
Михаил К.
График 130-70
tgv
Цитата(Михаил К. @ 26.9.2008, 16:01) [snapback]296314[/snapback]
Нет. Обычно отопление и теплоснабжение воздухонагревателей - это две разные системы, как правило, с разными температурными графиками и т.д. В данном случае график один. т.к. в ЦТП для гаража принята "зависимая" схема. Но вопрос в том, что от одной магистральной трубы идет отвод на узел управления воздухонагревателем, на котором, конечно, стоит автоматика, а рядом отвод на регистры отопления без всякой регулировки. И так много раз. Получается, что отопление нерегулируемое и будет зависеть от приточных систем.

"Обычно" и "как правило" ЦТП делается для нескольких зданий, а не для одного гаража.
инж323
И эти несколько зданий стоят на одной подземной части в которой гараж.
И его вентиляция по теплу по зависимой схеме и еще порой дублируют водяное его отопление дополнительно воздушным,а вентиляция жилья и встрое в него уже через Т\О.
Kult_Ra
Это "общие рассуждения" - неззя и баста.
Иногда если система в целом как локальное отопление местными приборами допустимо совместить от общей магистрали подключение калориферов (типа на завесу или приточку). Это бытовало всегда. Сегодня выполнить проще - есть целый арсенал арматуры на все случаи жизни и смерти!