Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Нормативное минимальное расстояние между местными сопротивлениями воздуховодов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
al-drm
Добрый день!

Вопрос: где прописаны нормы минимальных расстояний (по аэродинамике) между тройниками, дроссель-клапанами и прочими элементами с местным сопротивлением.
  • Искал в ВСН 353-86 РОЕКТИРОВАНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДЕТАЛЕЙ, но там только миимальное расстояние по конструктивным соображениям, а не аэродинамическим.
  • Искал в СНиП 2.04.05-91* ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ.
  • Нашел только в Идельчике профиль скоростей от расстояния до тройника (в данном случае).

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
al-drm
Еще нашел на сайте 1 Тюменской фирмы вот, что:

Промышленно изготавливаемые диафрагмы выполняются из оцинкованной стали. Для точного регулирования (с ошибкой не более 10%) расхода воздуха диафрагма должна быть установлена на расстоянии не менее чем 1,5 диаметра до ближайшего отвода и 2,5 диаметра до тройника (вне зависимости от типа — проходного или на ответвлении, на всасывании или на ответвлении, на всасывании или на нагнетании) или воздухораспределителя.

Нет дыма без огня. Откуда-то берут люди эти данные. Вопрос откуда?
ssn
этих норм просто нет.
при проектировании и расчетё систем надо учитывать совместное расположение всякого рода отводов. переходов, тройников... это да. но как, в какой последовательности и на каком растоянии их распологать подскажет лишь опыт расчетов и пусконаладки.
по крайней мере я таких (пусть даже рекомендаций, не правил....) не встречал
shprot
Поддерживаю ssn.
У меня вопрос тоже касающийся конструирования вентиляции (отдельную тему создавать не хочется), исходя из каких рекомендаций выбираются размеры камер статического давления (они же адаптеры, банки, коллекторы) ? Т.е. как я понимаю скорость в сечение должна быть минимальной для получения максимально одинакового давления во всех точках камеры, интересует какая именно? С адаптерами под воздухораспределителями как вариант можно посмотреть размеры заводских адаптеров и получить информации о применяемых скоростях, а вот с камерами под воздуховоды не очень понятно.
Странная Белка
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=3616
тут про решетки правда, но может поможет.
shprot
Белка спасибо, но ответа там нет, хотя обсуждали в принципе те же вещи т.е. выравнивание профиля скоростей ну или другими словами создание одинаковых давлений в разных точках, была озвучена цифра не более 1м/с может кто-то встречал что-то подобное в литературе
alem
Цитата(al-drm @ 13.10.2008, 18:27) [snapback]302099[/snapback]
Вопрос: где прописаны нормы минимальных расстояний (по аэродинамике) между тройниками, дроссель-клапанами и прочими элементами с местным сопротивлением.


Кэффициенты получены при равномерном потоке на входе в местное сопротивление. - Об этом обычно написано там, где вы эти коэффициенты берёте. Минимальное расстояние (по аэродинамике) равно минимально необходимому для стабилизации потока. - Иначе вам нужно учесть расхождение табличного и фактического значения КМС.



Странная Белка
Цитата(shprot @ 14.10.2008, 12:13) [snapback]302424[/snapback]
Белка спасибо, но ответа там нет, хотя обсуждали в принципе те же вещи т.е. выравнивание профиля скоростей ну или другими словами создание одинаковых давлений в разных точках, была озвучена цифра не более 1м/с может кто-то встречал что-то подобное в литературе

Кстати, в каталоге Арктоса 2008 года в конце они описывают свои опыты с камерами статического давления. Там примеры расчетов есть, посмотрите, мне некогда там разбираться.
alem
Цитата(shprot @ 14.10.2008, 10:49) [snapback]302360[/snapback]
Исходя из каких рекомендаций выбираются размеры камер статического давления (они же адаптеры, банки, коллекторы)?


Если потери давления по длине меньше 10% от располагаемого давления, - то чем не коллектор?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.