Это нам прислал
заказчик:
Расчёт параметров системы вентиляции
Приточно-вытяжная система вентиляции (ПВСВ)
Критерии выбора площадок для установки системы.
1. Использование на площадке не менее 3-ех стоек базовых станций: BS240 в любом сочетании c BS20, BS60, BS82, BS240 ext, BS240XL, BS240XL ext или не менее двух стоек BS240XL (BS240XL ext).
2. Мощности хладообразования одного из двух кондиционеров на площадке недостаточно для компенсирования выделенного тепла оборудованием. Необходимость установки определяется как несоответствие условия баланса потребляемой мощности технологического оборудования мощности хладообразования кондиционера:
Ртеплов / Рохл ≤ 0,95
Ртеплов = Iнагр. эпу * 48 * 0,35 + Vпомещ. * 0,35
Рохл = Рконд * 0,8
Обязательно соблюдение обоих условий является основанием для установки ПВСВ.
Размещение ПВСВ в контейнере: система устанавливается в штатные вентиляционные отверстия контейнера, в случае отсутствия отверстий, их необходимо изготовить в его стенах, применяя закладные элементы.
Размещение ПВСВ в выгородке: система устанавливается путем применения воздуховодов, подводимых к стенкам выгородки для забора и выкачки воздуха.
Достоинства.
1. Простота исполнения, монтажа и обслуживания, возможность самостоятельной прочистки фильтров наружных и внутренних решеток.
2. Надежность системы
3. Автоматическое включение и выключение системы при достижении выставленного порога температуры (система работает не постоянно, а лишь тогда, когда есть перегрев)
4. Низкое энергопотребление системы.
5. Низкая стоимость в сравнении с системой кондиционирования.
Недостатки.
1. Требуется сезонное обслуживание (квартальное)
2. Система не способна влиять на влажность закачиваемого воздуха
3. Систему нельзя использовать в качестве основного источника охлаждения воздуха (в отличие от Сплит–систем) в технологическом помещении, возможно использование только в качестве резерва.
Особенности монтажа.
Существующая СК и КК настроена таким образом, что в помещении аппаратной в автоматическом режиме поддерживается диапазон температур от 20 до 25 градусов, посредством использования модулей ротации кондиционеров (БРК, СРК, УРК, МУК). Нормальный режим предусматривает работу одной из Сплит-систем, вторая включается дополнительно в случае нехватки ресурса рабочей Сплит-системы. В автоматическом режиме происходит поочередное переключение в зависимости от настроенного интервала времени.

Зимний вариант установки ПВСВ
- высота установки термодатчика на включение системы относительно уровня пола технологического помещения – 1,7 метра;
- высота установки термодатчиков на срабатывание климатической аварии относительно уровня пола технологического помещения – 1,7 метра;
- предел, устанавливаемы на термодатчике системы ПВСВ для ее включения/выключения составляет +22 градуса;
- настройка одного кондиционера составляет +20 градусов;
- настройка второго кондиционера составляет +25 градусов;
Система ПВСВ в зимний период начинает функционировать в случае, если работы одного кондиционера недостаточно для поддержания заданного интервала температур (до включения резервного кондиционера). Подобная настройка системы позволяет экономить как ресурс работоспособности одного из кондиционеров, так и электроэнергию.

Летний вариант установки ПВСВ
- высота установки термодатчика на включение системы относительно уровня пола технологического помещения – 1,7 метра;
- высота установки термодатчиков на срабатывание климатической аварии относительно уровня пола технологического помещения – 1,7 метра;
- предел, устанавливаемы на термодатчике системы ПВСВ для ее включения/выключения составляет +28 градуса;
- настройка одного кондиционера составляет +20 градусов;
- настройка второго кондиционера составляет +25 градусов;
Система ПВСВ в летний период начинает функционировать в случае, если работы обоих кондиционеров недостаточно для поддержания заданного интервала.

Варианты технологического размещения системы вентиляции:
Размеры и места расположения технологических проёмов для системы вентиляции следует определить расчётом теплового баланса в контейнере.
Варианты реализации системы кондиционирования
Для кондиционирования контейнера – аппаратной предполагается использовать сплит-системы (2 шт. – один основной, один резервный с системой поочередного включения – через блок МУК) типа Daikin ST 35.